Hilfe bei Wallbox Absicherung

Verfasst: So Aug 29, 2021 8:17 am
von Toboli
Guten Morgen zusammen,

ich plane aktuell meine Wallboxen und hoffe, dass Ihr mir bei der ein oder anderen Frage helfen könnt.

Hauptverteilung:
63A
FI Hausstrom: Typ A (Condor 40/0,03 C-FI 62.A 4 Polig)
FI PV: Typ A (Eaton 236776 PXF-40/4/003-A FI-Schutzschalter A 4polig 40 A 0.03 A 400 V)

Stand der Planung:

Garage:
1x openWB Series2 PLUS
Erstinbetriebnahme mit 11kw (KfW), aber auf Dauer mit 22kw
Entfernung zur Hauptverteilung ca. 6m Kabellänge (5x 6,0mm²)

Carport:
1x openWB Series2 PLUS
Erstinbetriebnahme mit 11kw (KfW), aber auf Dauer mit 22kw
Entfernung zur Hauptverteilung ca. 15m Kabellänge (5x 6,0mm²)

Nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber sind zwei 22kw Wallboxen bei mir möglich.

Jetzt meine Fragen:

1. Ist eine Absicherung pro Wallbox über einen 3-poliger Sicherungsautomaten ok?
2. Die Anschaltung der Sicherungsautomaten erfolgt am vorhandenen FI vorbei richtig?
3. Nehme ich 16A oder direkt 32A Sicherungsautomaten?

Danke vorab die die Hilfe!

Viele Grüße

Toboli

Re: Hilfe bei Wallbox Absicherung

Verfasst: So Aug 29, 2021 8:39 am
von Jarry
Toboli hat geschrieben: So Aug 29, 2021 8:17 am

Jetzt meine Fragen:

1. Ist eine Absicherung pro Wallbox über einen 3-poliger Sicherungsautomaten ok?
2. Die Anschaltung der Sicherungsautomaten erfolgt am vorhandenen FI vorbei richtig?
3. Nehme ich 16A oder direkt 32A Sicherungsautomaten?

Danke vorab die die Hilfe!

Viele Grüße

Toboli
1. ja
2. ja
3. da der LS Leitungsschutz ist, der Leitung entsprechend. Da sollte in deinem Fall 32A passen.

Anmerkung:
Ih gehe mal davon aus, dass dein Zählerkasten "Standard" ist, dann MUSS dein 63A SLS gegen einen 35A ausgetauscht werden (eigentlich schon vorher durch die PV nötig), da sowohl die PV als auch die Wallboxen als Dauerlasten gelten, darf bei 10qmm interner Verdrahtung nur mit 35A vorgesichert werden. Ein 63A SLS benötigt dort eine interne Verdrahtung mit 16qmm! Sollte diese schon sein, ist alles gut.

Re: Hilfe bei Wallbox Absicherung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 2:38 pm
von Amok83
Du solltest über 10mm² Kabel nachdenken.
Bei 22kW und 15m macht es schon Sinn die Verlustleistung zu reduzieren.