Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 7:52 am
von frame77
Hallo zusammen,

ich steige von einem goe-Charger um.
Der hatte ebenfalls einen internen Typ B, die Montageanleitung schreibt aber zusätzlich einen extern vorgeschalteten Typ A vor, was auch so installiert wurde.

Nun habe ich hier irgendwo gelesen, dass man das so nicht darf, der Typ A müsse raus?

Ist das korrekt?

Grüße

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 7:54 am
von aiole
go-e: interner DC-RCD + externer FiA
oWB/sWB: nur FiB

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 7:55 am
von frame77
Muss der bestehende Typ A dann ausgebaut werden? An diesem hängt ausschließlich die Wallbox.
Hager CDA440D.

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 7:59 am
von Jarry
frame77 hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 7:55 am Muss der bestehende Typ A dann ausgebaut werden? An diesem hängt ausschließlich die Wallbox.
Hager CDA440D.
JA! Ein Typ A darf NIE vor einen Typ B installiert werden
du kannst dir die oWB aber mit nur beigelegtem Typ B RCD ordern und den Typ A dann gegen den Typ B austauschen

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:00 am
von aiole
frame77 hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 7:55 am Muss der bestehende Typ A dann ausgebaut werden? An diesem hängt ausschließlich die Wallbox.
Hager CDA440D.
ja => Es reicht der FiB in der oWB. FiA muss raus, weil er bei >6mA DC-Fehlerstrom "erblinden" kann.

alternativ:
FiA gegen den FiB austauschen + Info an oWB, dass FiB separat geliefert wird

Oh - Jarry war schneller.

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:02 am
von frame77
ok.
Warum muss der eigentlich raus? Im schlimmsten Fall verliert der A seine Funktion.
Es hängt aber nichts dran außer der Wallbox.
Ob er nun ohne Funktion oder ausgebaut ist, ist doch egal? Erhöht nur die Kosten für den ELI...
Ist das so eine "für den Fall, dass irgend ein Depp doch was dahinter hängt"-Regelung? :lol:

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:06 am
von Jarry
frame77 hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 8:02 am ok.
Warum muss der eigentlich raus? Im schlimmsten Fall verliert der A seine Funktion.
Es hängt aber nichts dran außer der Wallbox.
Ob er nun ohne Funktion oder ausgebaut ist, ist doch egal? Erhöht nur die Kosten für den ELI...
Ist das so eine "für den Fall, dass irgend ein Depp doch was dahinter hängt"-Regelung? :lol:
Ja, und es ist so in der Norm nieder geschrieben. In ein paar Jahren erinnert sich nämlich keiner mehr daran dass da noch ein Typ B dahinter ist und es wird dann die Außensteckdose noch eben mit da drangehangen....
Das Austauschen dauert keine 10min...

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:08 am
von aiole
Na ja - Teile, die nutzlos drin sind haben Standbyverbräuche und sie sind nicht nur normativ falsch, sondern auch technisch sinnfrei.
Passieren kann m.E. nichts, wenn er drin bleibt, aber ich denke auch immer an meine Nachfolger, die sich die Augen reiben werden.

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:18 am
von Jarry
aiole hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 8:08 am Na ja - Teile, die nutzlos drin sind haben Standbyverbräuche und sie sind nicht nur normativ falsch, sondern auch technisch sinnfrei.
Passieren kann m.E. nichts, wenn er drin bleibt, aber ich denke auch immer an meine Nachfolger, die sich die Augen reiben werden.
Absolut korrekt.

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?

Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:24 am
von nevs77
Gerade der Hinweis von euch beiden, dass es auch für künftige Installateure klar sein muss, finde ich einleuchtend. Insbesondere wenn der FI Typ B in der WB ist, hat das ja nicht unbedingt jeder auf dem Schirm. Vielleicht ein weiteres Argument, ihn lieber in den Zählerschrank/UV zu setzen, wenn ausreichend Platz ist.