Seite 1 von 1

Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Mi Sep 08, 2021 3:38 pm
von Jailman
Hallo,

meine Anlagenerweiterung wurde heute in Betrieb genommen und nun passten die Anzeigen der WB nicht mehr.
Die Anzeige für die erzeugte PV-Leistung zeigt zu wenig (vermutlich nur den Wert der "ersten" Anlage und der Hausverbrauch wird gar nicht mehr angezeigt.
Erster WR war ein Solaredge SE10 K RWS mit Modbus und LAN-Verbindung, nun ist ein SE7K dazugekommen.
Der SE7K läuft als Sekundärgerät und hat keine eigene IP-Adresse.
Hat jemand eine Idee, was wo eingestellt werden muss?

Re: Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Mi Sep 08, 2021 3:42 pm
von HSC
Vermutlich muss am 2. WR Modbus/TCP aktiviert werden bzw. im PV1- Modul die ID für den 2. WR richtig gesetzt werden.
Screenshot_20210908-174042_Chrome.jpg
VG

Edit: Der Hausverbrauch wird z.Zt. durch die erhöhete Leistung vom den 2. WR aufgehoben.

Re: Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Do Sep 09, 2021 5:33 am
von Jailman
Die Modul-ID hab ich schon eingestellt, funzt trotzdem nicht.
Modbus/TCP am 2. WR kann ich nur über Set-App Zugang einstellen, richtig?
Dann muss mein Solateuer nochmal herkommen :-(

Re: Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Do Sep 09, 2021 5:42 am
von HSC
...wie sie einstellbar ist, kann ich nicht beantworten, ich weiss nur, dass Modbus/TCP aktiviert sein muss.
VG

Re: Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Do Sep 09, 2021 7:14 am
von HSC
Dann muss mein Solateuer nochmal herkommen :-(
Ggf. kann das auch der SE- Support aus der Ferne?
VG

Re: Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Do Sep 09, 2021 1:12 pm
von Jailman
Sooo, mein Solateur war nochmal da und nu läuft es :-)
Was er einstellen musste weiß ich nicht, bin auf der Arbeit, meine Frau ist zu Hause.

Re: Einstellungen nach Anlagenerweiterung

Verfasst: Do Sep 09, 2021 1:14 pm
von HSC
👍