openWB Duo - Lastmanagement und allgemeine Fragen

Monst3r
Beiträge: 67
Registriert: Fr Sep 03, 2021 9:02 am

Re: openWB Duo - Lastmanagement und allgemeine Fragen

Beitrag von Monst3r »

Weil hier die Schieflastbegrenzung mal erwähnt wurde:

Überwacht und steuert OpenWB auch die Schieflast?

Konkreter Fall:

Fahrzeug ist ein Dacia Spring, der einphasig mit 32A laden könnte.
PV mit Fronius Symo und Snart Meter, d.h. es liegen Daten über jede einzelne Phase vor.

Wenn ich nach einem Jahr die Duo auf 22kW umstelle, würde ich natürlich gerne einphasig 32A laden.
Macht die Duo wegen der Schieflastbegrenzung generell bei 20A zu, oder werden die anderen Phasen auch miteinbeziehen, so dass dynamisch auch höher geregelt werden könnte?
Monst3r
Beiträge: 67
Registriert: Fr Sep 03, 2021 9:02 am

Re: openWB Duo - Lastmanagement und allgemeine Fragen

Beitrag von Monst3r »

Soll ich besser einen eigenen Thread zum Thema Schieflast eröffnen?
Jarry
Beiträge: 1513
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: openWB Duo - Lastmanagement und allgemeine Fragen

Beitrag von Jarry »

Solange du am EVU Übergabepunkt eine Messung sitzen hast die die einzelnen Phasenströme ermittelt, geht das.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten