Seite 1 von 1

Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Fr Okt 29, 2021 12:57 pm
von KarlM
Hallo Leute

Hab einen Solardege SE10k Storedge als Master WR mit ID 1 konfiguriert.
Leistung wird richtig in openWB abgezeigt.

Gleichzeitig verwende ich den externen Solaredge Zähler als Netzübergabezähler(Bezug/Lieferung)der über Modbus RS485-1 mit ID 2 angebunden ist.
Was heißt hier bei den Einstellungen unter PV-Modul1 -> Externes Meter mit auslesen : Das Meter muss an Position 2 konfiguriert sein. Ist damit PV-Modul 2 gemeint ?

Hab unter PV-Modul2 folgendes konfiguriert.
PV-Modul: Solaredge
IP Adresse: xxx.xxx.x.xx
Modbus ID : 502
Am Wechselrichter wurde TCPIP/Modbus aktiviert und Port auf 502 gestellt.



Mein 2. Solarewdge Wechselrichter SE5k ist als Slave an der RS485-2 mit ID 1 angebunden.
Wie stelle ich das nun in openWB ein ? Da Master und Slave jeweils 1 als ID haben ????

Unterstützt openWB beide RS485 Schnittstellen von Soalredge oder muss das alles über RS585-1 verdrahtet werden und unterschiedliche ID´s verwendet werden.

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Fr Okt 29, 2021 6:04 pm
von uwec
Was heißt hier bei den Einstellungen unter PV-Modul1 -> Externes Meter mit auslesen : Das Meter muss an Position 2 konfiguriert sein
d.h. das dein Solaredge Zähler die ID2 haben muss, so wie du es auch gemacht hast.

Deinem zweiten Wechselrichter musst dann eine andere ID vergeben, z.B. 3. Dies direkt am Wechselrichter einrichten.

Dann unter "PV-Modul 1" => "WR2 Solaredge ID" die 3 angeben. Bei PV-Modul 2 muss nichts eingetragen werden.

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Sa Okt 30, 2021 8:05 am
von KarlM
ok alles klar.

Dann muss ich wohl an die Wechselrichter ran und alles an die RS485-1 dranhängen:

WR1: ID1
Zähler : ID2
WR2: ID3

Derzeit wird nur die Übegabeleistung des Zählers richtig angezeigt. Bei der PV Leistung fehlt mir logischerweise die Leistung des 2. WR da dieser derzeit an RS485-2 hängt. Im Solaredge Portal wird aber die gesamte Leirtung richtig angezeigt.

Hausverbrauch ist dadurch natürlich auch falsch berechnet.

Danke

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Sa Okt 30, 2021 8:07 am
von KarlM
Dann sollte aber der Erklärungstext klarer formuliert sein:

z.B.

Der Zähler muss an RS485-1 mit ID 2 konfiguriert sein. Port : 502

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Sa Okt 30, 2021 8:27 am
von HSC
KarlM hat geschrieben: Sa Okt 30, 2021 8:07 am Dann sollte aber der Erklärungstext klarer formuliert sein:

z.B.

Der Zähler muss an RS485-1 mit ID 2 konfiguriert sein. Port : 502
Nur mal interessenhalber, habe keine SE:
Hast Du bei Dir auch das EVU- Modul konfiguriert oder ist die komplette Konfig. nur im PV- Modul?
Grund der Frage: im EVU soll lt. Beschreibung der Zähler als Pos. 1 eingetragen sein, obwohl auch ein WR vorausgesetzt wird.
Habe mich immer schon über den Widerspruch zum PV- Modul (Pos. 2) gewundert.
Was heisst eigentlich Position? Ist damit nur eine ID gemeint oder auch eine Anschlussposition?

Ansonsten hast Du völlig Recht, dass die Beschreibung etwas unglücklich ist.
Einfach als Beschreibung Dein Beispiel im Modul verwenden und alle wissen Bescheid.
WR1: ID1
Zähler : ID2
WR2: ID3 usw.
VG

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Sa Okt 30, 2021 9:32 am
von openWB
Habe mich immer schon über den Widerspruch zum PV- Modul (Pos. 2) gewundert.
Was heisst eigentlich Position?
Am Se kann ein Zähler Position 1, 2 oder 3 haben.
Jenachdem an welchen Punkt werden die Register mit einem Offset belegt.
Ist also was SE spezifisches.

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Sa Okt 30, 2021 4:06 pm
von KarlM
Ja aber der Begriff Position 2 ist unscharf

ID: 2 wäre besser da weis jeder gleich das ist die Modbus ID der Rs485

Hab das ganze jetzt mal umverdrahtet und alles auf die RS485-1 gehängt.
Hoffe mir ist in Anlagenkommunikation der WR kein Fehler passiert.
Schau morgen ob dann die Leistung beider WR angezeigt wird.

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Mi Nov 03, 2021 2:23 pm
von KarlM
Leistungsaddition beider Wechselrichter funktioniert nun

Fasse alles mal zusammen (falls das wieder mal jemand brauchen kann)

Zählerkabel am MasterWR auf RS485-1 anschließen

Am MasterWR über Anlagenkommunikation->RS485-1 folgende Einstellungen vornehmen:

RS485-1: Modbus(Multigerät)
Zähler1
Einspeisung und Bezug(E+I)
Zählerprotokoll: Solaredge
Geräte-ID: 2
Netztopologie: WYE-Sternpunktnetz

Danach Kabel von MasterWR RS485-2 zu SlaveWR RS485-2 anschließen

Am SlaveWR über Anlagenkommunikation-->RS485-2 folgende Einstellungen:

RS485-2:
Protokoll: Solaredge Sekundärgerät
Geräte-ID: 3

Wiederum am MasterWR über Anlagenkommunikation-->RS485-2 folgende Einstellungen:

RS-485-2:
Protokoll: Solaredge Mastergerät
Geräte-ID: 1
Sekundärgeräte erkennen
Sekundärgeräteliste: sollte 1 Gerät erkannt werden

Nun noch unter Anlagenkommunikation Modbus TCP-Port aktivieren und den Port 502 eintragen. Damit ist die Kommunikation mit openWB möglich.

Die Parametrierung auf openWB Seite ist dank der super Programmierung sehr easy:

Modulkonfiguration: -->PV Modul--> Solaredge
Fixe IP Adresse eingeben.
Externes Meter mit auslesen: JA
WR1 Solaredge ID: 1
WR2 Solaredge ID: 3

Speichern und fertig :D :D :D

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Mo Jun 06, 2022 5:55 pm
von JanK
Hallo,

vielen Dank für Deine Zusammenfassung. Jetzt geht das bei mir auch richtig. :)

Grüße
/jk

Re: Solaredge Slave Wechselrichter über RS485-2 anbinden

Verfasst: Mo Aug 07, 2023 1:06 pm
von annuncio
Moin,
ich habe vermutlich ein ähnliches Problem.

Ich habe einen SE3680 als WR für Batt LG CHem 7K (ID1), einen alten SE7K mit Display (ID3), einen SE Modbus Energiezähler, (ID 2). Nun kam letztes Jahr ein SE7k ohne Display dazu, der per 485 als Slave angeschlossen ist. Die Openwb zeigt die PV Leistung nur vom 1. / alten SE7K an.

Die Steuerung der 2 Go-E charger funktioniert problemlos, nur das die PV Leistung und Eigenverbrauch nicht passen. Habe schon sämtliche WR IDs eingetragen, aber der Wert erhöht sich nicht. Die SetApp vom neuen sagt, dass es per 485 verdrahtet ist, was ich auch so sehe.

Hat da jemand eine Idee? Der erste SE7K gibt nur die eigene PV Menge weiter, die vom 2. in Slave fehlt halt...

Ich kann mal schauen, an welchem 485 (_1 oder _2 ) der 2. SE7K hängt,,

Grüße Matthias