Seite 1 von 1

[gelöst] Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 oder EE 11

Verfasst: So Okt 31, 2021 10:02 am
von HSC
@openWB bzw. Forumsgemeinde,
wisst Ihr zufällig, wieviele Netzwerkgeräte gleichzeitig auf die o.a. Adapter zugreifen können/ dürfen, bevor diese auf Störung gehen? Habe dazu im Netz leider nichts finden können.
Hier kann ich mit 2 Geräten gleichzeitig Daten abrufen, sobald das 3. Gerät ins Netzwerk kommt, gehen der/ die Adapter auf Störung (alles Raspi 3B+).
Mit 3 zugreifenden Geräten sieht das im Adapter- Status folgendermaßen aus. Das 3. Gerät erscheint dort 3- fach.
Wird das 3. Gerät wieder deaktiviert, geht auch die Störung weg. Aber leider nur manchmal. Ist nur Gerät 1 & 3 aktiv, kommt die Störung oftmals wieder. Es könnte also auch an einem Netzwerkproblem von Raspi 3 liegen.
Bei parallelen Abfragen mit Gerät 1 & 2 ist alles i.O.. Es erscheint die abfragende IP je nur kurzzeitig, auch sind sie manchmal gleichzeitig sichtbar.
Screenshot_20211031-104906_Chrome.jpg
VG

Re: Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 & EE 11

Verfasst: So Okt 31, 2021 10:52 am
von openWB
Empfehlung:
Keine parallele Abfrage. Kann zwar funktionieren muss aber nicht.

Re: Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 & EE 11

Verfasst: So Okt 31, 2021 11:55 am
von HSC
Ok, danke.
Ist hier ein Test mit 2x 100%- identischen Rpi inkl. SW am PE 11 und bin mir nicht sicher, ob der eine Rpi 'ne Macke hat. Deswegen die parallele Abfrage, aber ich komme nicht weiter an dieser Stelle.
VG

Re: [gelöst] Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 oder EE 11

Verfasst: Sa Nov 20, 2021 11:09 pm
von HSC
Kurze RM zum o a. Problem:
Die Anzahl gleichzeitiger Zugriffe von verschiedenen Geräten waren nie, dafür ein Raspi das Problem!
VG

Re: [gelöst] Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 oder EE 11

Verfasst: So Nov 21, 2021 9:44 am
von aiole
Was es alles gibt. Danke für die Info.
Ich hatte mich schon gewundert, denn im Protoss arbeitet ein recht potenter Cortex M3 mit 128kB SRAM und 2MB Flash.

Re: [gelöst] Anzahl gleichzeitige Zugriffe auf Modbus- Adapter PE 11 oder EE 11

Verfasst: So Nov 21, 2021 10:00 am
von HSC
aiole hat geschrieben: So Nov 21, 2021 9:44 am Was es alles gibt. Danke für die Info.
Ich hatte mich schon gewundert, denn im Protoss arbeitet ein recht potenter Cortex M3 mit 128kB SRAM und 2MB Flash.
Ja, sehr kurios. Und ich bin nicht dahintergekommen, ob es zu 100% an der Platine lag. Aber wohl nicht...., da es auch mal funktionierte mit anderer SD und wieder mal nicht. Tja...🤷‍♂️, wohl eher an der Kombi der Beiden.

Aber, ich bin/war wohl nicht der Einzige, siehe hier: viewtopic.php?f=8&t=4375
VG