PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
matzbe
Beiträge: 58
Registriert: Fr Mai 07, 2021 7:59 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von matzbe »

HSC hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:29 pm Doch, der SDM könnte auch auf den Protoss.
Aber mit 2. Adapter ist es auch ok.

Ist das oben der Screen vom neuen Adapter? Warum ist dort eine IP 192.168.193.13 eingetragen??
VG
Wie erkennt denn der Protoss welches Signal woher kommt wenn die RS485 zusammen dort angeschlossen werden?
Oder habe ich einen Denkfehler?

Die 192.168.193.13 habe ich eingetragen, weil darüber ja lt. meiner Recherche die Abfrage via PV Kit läuft
aiole
Beiträge: 6989
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von aiole »

Jeder RS485-Bus kann nur EINEN Master (ELFIN/Protoss) haben.
Am RS485 können dann mehrere Busteilnehmer (z.B. Zähler) hängen, die über die Modbus-ID identifiziert werden.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von HSC »

Die Erkennung läuft über versch. ID's.
Im EVU- Kit ist eine bestimmte Adapter- IP und eine Zähler- ID hinterlegt.
Bei Deinem 2. Adapter kommt eine weitere IP zum Tragen.
Du müsstest Dich bitte entscheiden, welche Variante Du möchtest. Jede bekommt andere Einstellungen!
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von HSC »

Die 192.168.193.13 habe ich eingetragen, weil darüber ja lt. meiner Recherche die Abfrage via PV Kit läuft
Wenn Du diese IP verwendest, hast Du ab sofort keinen Zugriff auf diesen Adapter mehr, da er sich dann in einem virtuellem Netz befindet!
Möchtest Du das?
VG
derNeueDet
Beiträge: 4237
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von derNeueDet »

Über das flexible PV Kit kannst du eine IP aus deinem Netz verwenden. Was bei deinem Screenshot z.B gar nicht passt ist die IP und das Gateway aus 2 verschiedenen Netzen.

Nimm dir ne IP aus deinem Netz 192.168.0.x und konfiguriere den Adapter da drin.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von HSC »

derNeueDet hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 5:44 pm Über das flexible PV Kit kannst du eine IP aus deinem Netz verwenden. Was bei deinem Screenshot z.B gar nicht passt ist die IP und das Gateway aus 2 verschiedenen Netzen.

Nimm dir ne IP aus deinem Netz 192.168.0.x und konfiguriere den Adapter da drin.
...deswegen fragte ich ja nach den ganzen Zusammenhängen.
Für das Flex müsste er allerdings auf die Nightly gehen.
VG
matzbe
Beiträge: 58
Registriert: Fr Mai 07, 2021 7:59 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von matzbe »

HSC hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:29 pm Doch, der SDM könnte auch auf den Protoss.
Aber mit 2. Adapter ist es auch ok.

Ist das oben der Screen vom neuen Adapter? Warum ist dort eine IP 192.168.193.13 eingetragen??
VG
Also folgende LAIENHAFTE Zeichnung habe ich mal gemacht, damit ich es nicht falsch verstehe - kann es so umgesetzt werden?
-- Wenn ja, welche Einstellungen muss ich noch vornehmen?

Oben ist der Screen vom "neuen" Adapter. Die IP habe ich eingetragen, weil ich diese IP irgendwo gelesen habe im Forum, dass es die IP des PV Kit ist.
Dateianhänge
tempImageXldZwJ.gif
Zuletzt geändert von matzbe am Do Nov 04, 2021 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von HSC »

Ja genau, so funktioniert es.
Dazu nur den SDM auf ID 116, Baudrate 9600 und Parity None einstellen und an den Modbus anschliessen.
Im openWB- PV- Modul muss dann nur "Zähler an EVU- Kit" mit dem SDM 630 (baugleich zu SDM 72) gewählt werden.
Ob die Modbus- Leitungslänge i.O. ist musst Du probieren, ggf. ist ein Abschlusswiderstand erforderlich.
VG
Zuletzt geändert von HSC am Do Nov 04, 2021 7:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
matzbe
Beiträge: 58
Registriert: Fr Mai 07, 2021 7:59 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von matzbe »

HSC hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:03 pm Ja genau, so funktioniert es.
Dazu nur den SDM auf ID 116, Parity None einstellen und an den Modbus anschliessen.
Im openWB- PV- Modul muss dann nur "Zähler an EVU- Kit" mit dem SDM 630 (baugleich zu SDM 72) gewählt werden.
Ob die Modbus- Leitungslänge i.O. ist musst Du probieren, ggf. ist ein Abschlusswiderstand erforderlich.
VG
Danke für die schnelle Antwort.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte die Sache umgesetzt sein. Dann werde ich berichten. *Knoten ins Taschentuch*
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72

Beitrag von HSC »

matzbe hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:07 pm
HSC hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:03 pm Ja genau, so funktioniert es.
Dazu nur den SDM auf ID 116, Parity None einstellen und an den Modbus anschliessen.
Im openWB- PV- Modul muss dann nur "Zähler an EVU- Kit" mit dem SDM 630 (baugleich zu SDM 72) gewählt werden.
Ob die Modbus- Leitungslänge i.O. ist musst Du probieren, ggf. ist ein Abschlusswiderstand erforderlich.
VG
Danke für die schnelle Antwort.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte die Sache umgesetzt sein. Dann werde ich berichten. *Knoten ins Taschentuch*
...und Stop Bit muss auf 1 stehen..
Viel Erfolg
Antworten