Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Antworten
BuzzLightyear
Beiträge: 96
Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm

Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Beitrag von BuzzLightyear »

Hallo!

Ein Bekannter mit PV-Anlage plant sich eine Wallbox zu kaufen, bzw. hat die Förderung bewilligt bekommen. Er möchte gerne PV-Überschuss-Laden nutzen, daher finde ich die openWB für ihn perfekt.

Er hat folgenden WR: KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Weiß jemand ob das ein Problem darstellt den einzubinden, dass man alle Werte sieht. Braucht er bei diesem WR das PV-Kit oder bzw. vielleicht sogar und das EVU-Kit?

Vielen Dank für Eure Hilfe!
Zuletzt geändert von BuzzLightyear am So Nov 07, 2021 9:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Beitrag von HSC »

Da Kaco nicht auslesbar ist, benötigt er min. das EVU- Kit an Netzanschlusspunkt.
Zusätzlich kann er daran per Modbus einen 2. Zähler (SDM als 1p oder 3p) für die PV- Auslesung installieren.
PV nur aus Visualisierungsgründen, EVU ist zwingend für die 0- Ausregelung bei Überschussladen.
VG
BuzzLightyear
Beiträge: 96
Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm

Re: Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Beitrag von BuzzLightyear »

Danke für die schnelle Antwort!

Das mit dem EVU-Kit verstehe ich, muss er mitbestellen.
Zum Zähler mit Modbus: im Shop unter Zubehör finde ich so einen nicht. Muss das dann sein Elektriker besorgen, oder gibt es
Den doch direkt zum kompletten Mitbestellen?
Was kann er nicht nutzen wenn er den nicht hat?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Beitrag von HSC »

BuzzLightyear hat geschrieben: So Nov 07, 2021 9:07 pm Danke für die schnelle Antwort!

Das mit dem EVU-Kit verstehe ich, muss er mitbestellen.
Zum Zähler mit Modbus: im Shop unter Zubehör finde ich so einen nicht. Muss das dann sein Elektriker besorgen, oder gibt es
Den doch direkt zum kompletten Mitbestellen?
Was kann er nicht nutzen wenn er den nicht hat?
Doch, gibt es auch alles im shop.
SDM 120 für 1p und SDM 630 bzw. baugleich SDM 72D-M für 3p.
Kläre mal ab, ob der WR 1- oder 3- phasig angeschlossen ist....
VG

Edit: der KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2 ist ein 3- phasiger WR, also: https://openwb.de/shop/?product=sdm-630-modbus-v2
Zuletzt geändert von HSC am So Nov 07, 2021 9:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
BuzzLightyear
Beiträge: 96
Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm

Re: Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Beitrag von BuzzLightyear »

Danke Dir…

Ich geb das so weiter, den Rest soll er selber machen bzw. bestellen. Wollte ihn nur auf den Weg zur richtigen Wallbox bringen. Ich denke mit den Infos kommt er klar.

viele Grüße
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Frage Kaufberatung KACO Bluepanel 9.0 TL3 M2

Beitrag von HSC »

BuzzLightyear hat geschrieben: So Nov 07, 2021 9:29 pm Danke Dir…

Ich geb das so weiter, den Rest soll er selber machen bzw. bestellen. Wollte ihn nur auf den Weg zur richtigen Wallbox bringen. Ich denke mit den Infos kommt er klar.

viele Grüße
Siehe noch Edit von eben...
VG
Antworten