Seite 1 von 1

NurPV startet trotz "Ladefreigabe aufgehoben"

Verfasst: Do Nov 18, 2021 2:03 pm
von murcielago
Hallo,

hab die openWB series-2 Duo erst ca. eine Woche in Betrieb. EV ist eine ZOE Bj. 2021
LP1 ist 3-phasig, aber LP2 nur 1-phasig angeschlossen um in der PV-schwachen Jahreszeit mit geringerer Leistung laden zu können.
Überraschenderweise startet PV-only obwohl die Einschaltschwelle gar nicht erreicht ist und zieht damit einen größeren Anteil aus dem Netz, was ich ja eigentlich vermeiden wollte.

Konfiguriert habe ich:
Regelmodus: Einspeisung
Allgemeine PV-Laden-Einstellungen:
Einschaltschwelle 500 W
Abschaltschwelle 5 W

2021-11-18 14:03:12: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2021-11-18 14:02:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 7 Ampere (LV0)
2021-11-18 13:51:07: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)

Vielleicht hab ich ja nur ein Verständnisproblem.
Wer kann das erklären ?

Re: NurPV startet trotz "Ladefreigabe aufgehoben"

Verfasst: Do Nov 18, 2021 2:05 pm
von aiole

Re: NurPV startet trotz "Ladefreigabe aufgehoben"

Verfasst: Do Nov 18, 2021 2:54 pm
von murcielago
Ok, hier noch zusätzliche Infos:
openWB Version?
=> openWB Version: 1.9.244
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2)
=> series2 Duo

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
=> Sunny Tripower-8.0
Welches EVU Modul?
=> SMA Homemanager 2.0

Re: NurPV startet trotz "Ladefreigabe aufgehoben"

Verfasst: Do Nov 18, 2021 3:59 pm
von lessthanmore
viewtopic.php?f=9&t=4351
Habe ich auch. Kurz zuvor gepostet :-)

Bei mir series 2+.
SMA SHM und Tripower.