Seite 1 von 1
NurPV startet trotz Netzimport
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 10:53 am
von murcielago
Leider startet die Ladung an LP1 (1-phasig), obwohl nicht ausreichend PV vorhanden ist und daher vom Netz importiert wird.
Das widerspricht sich meinem Verständnis nach zu "NurPV"
Bin noch relativ neu und deshalb könnte die Ursache auch auf einem Missverständnis der Einstellungen beruhen
Einstellungen:
- Einschaltschwelle: 300 W
- Einschaltverzögerung: 10 s
- Abschaltschwelle: 5 W (nicht negativ)
- Mindeststromstärke: LP1: 7A, LP2: 7A
- adaptive Ladung: ausgeschaltet
- adaptiver Regelfaktor: 5
- 70%-Regelung: eingeschaltet
- 70%-Regelpunkt: 7000 W
- SOC-Begrenzung: LP1: 80%, LP2: 80%
Es wird immer nur ein LP genutzt. Dabei ist LP1 für Winter fest auf 1-phasig verdrahtet.
Re: NurPV startet trotz Netzimport
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 11:02 am
von HSC
Die Einschaltschwelle auf 7 A x 230 V = ca. 1600 W setzen, dann sollte es passen.
VG
Re: NurPV startet trotz Netzimport
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 12:10 pm
von murcielago
Vielen Dank für den Vorschlag. Habs gleich geändert. Nach Stop und erneutem NurPV Mode startet nun der Ladevorgang wie gewünscht nicht. Bin gespannt, ab welchem PV-Überschuss nun gestartet wird.
Mein Verständnis für die Einschaltschwelle war, daß bei gesetzten 300 W die Ladung erst beginnt, wenn 300W*3 (Phasen), also 900 W eingespeist werden. Und die Ladung gestoppt wird, sobald 5W*3 (Phasen) unterschritten werden. Wenn Netzbezug stattfindet sollte nach der Abschaltverzögerung von 600 sec immer gestoppt werden ? Dies war bei mir ja nicht der Fall ?
Wo liegt mein Denkfehler ?
Re: NurPV startet trotz Netzimport
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 12:13 pm
von HSC
Nein, die 1600 W sind pro Phase.
Gestoppt wurde ja bei Dir nach den eingestellten 600 s = 10 Min., sieht man im Screen. Es wurde halt viel zu früh gestartet....
VG
Re: NurPV startet trotz Netzimport
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 12:45 pm
von murcielago
die 1600 W sind pro Phase
-> bedeutet das, daß der Überschuss (also die Einspeisung) 1600W*3 also 4.8 kW betragen muss, damit der Ladevorgang beginnt ?
Mit diesem Verständnis hatte ich ja zunächst die Einschaltschwelle auf 300W*3, also 900W Überschuss eingestellt, den ich aber beim Ladestart gar nicht erreicht hatte.
Daß am Ende der LP1 bei mir nur 1-phasig angeschlossen ist, ist ja nirgendwo definiert und zeigt sich erst beim Ladebeginn, wenn auf den beiden anderen Phasen kein Strom fließt. Richtig ?
Warum überhaupt der Zusatz "pro Phase" auftaucht versteh ich nicht ganz.
Für die Betrachtung des Überschusses ist doch immer die Gesamtsumme aller drei Phasen maßgeblich.
Re: NurPV startet trotz Netzimport
Verfasst: Mo Dez 13, 2021 12:53 pm
von HSC
Bei Dir sind das 1600 W, da Du mit 1p lädst, bei 3p wären es 4800 W.
Die Betrachtung pro Phase hängt mit der Berechnung zusammen, da 1p und 3p gleichermaßen berücksichtigt werden müssen.
VG