Seite 1 von 1

Solaredge Einphasenwechselrichter + openWB

Verfasst: Mo Dez 13, 2021 6:38 pm
von EngineTS
Ich grüße euch,

wir haben einen Solaredge Einphasen-Wechselrichter + Speicher + OpenWB ohne Display.
Meine erste frage, hat der openWS Series 2 ohne Display irgendwelche LED`s um zu sehen von Außen, ob er lädt oder sonstiges ?
Im Menü kann man "LED`s" eine Funktion geben aber ich bekomme diese nie zum laufen, weiß auch nicht wieso.

Jetzt zum Ursprungsproblem: Wir haben einen Einphasenwechselrichter mit einer openWB, Das Fahrzeug lädt für paar Sekunden und schaltet dann ab.
Ich finde den Fehler nicht, die WB schein korrekt angeschlossen zu sein, weil sonst würde es ja nicht laden oder ?
Kann man irgendwie den "Fehlerspeicher" auslesen ?

Das Problem hab ich bei einem 3-Phasen Wechselrichter nicht, dort funktioniert das laden, einzig die Ladesäule ( Diagramm) wird nicht angezeigt.

Würde mich über hilfe freuen.

Re: Solaredge Einphasenwechselrichter + openWB

Verfasst: Mo Dez 13, 2021 8:56 pm
von HSC
Nein, LED sind optional.
Auf dem Handy hättest Du alles was Du brauchst, Einrichtung siehe hier:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/openWB-%22App%22

SofortLaden sollte immer gehen, alles Weitere ist i.d.R. Einstellungssache...
Dafür müsstest Du aber erstmal "die Hosen runterlassen" und Deine Einstellungen mitteilen.
EVU, PV & Speicher sind eingerichtet und liefern plausible Daten?
Welches EV?
Grundeinstellungen für alle Lademodi bei einer 11kW- WB sind als max. 16A und min 6A.
VG

Re: Solaredge Einphasenwechselrichter + openWB

Verfasst: Mo Dez 13, 2021 10:58 pm
von aiole
LED's und Taster sind optional anschließbar (mech. Befestigung DIY), wenn die addon-Platine verbaut ist.