Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

mischa68
Beiträge: 41
Registriert: Mi Dez 29, 2021 12:25 pm

Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von mischa68 »

Hallo zusammen,

hab jetzt in unterschiedlichen Threads etwas zum Thema Lastmanagement gelesen bin aber immer noch nicht schlau draus geworden.
Da bei uns ein 21KW Durchlauferhitzer in Betrieb ist stellt sich die Frage wie unser Hausanschluss (3x50A, also 30KW) vor einer Überlastung geschützt werden kann.
Im Normalfall sollte die openwb die Ladeleistung runterregeln können. Nur was passiert, wenn keine Daten (bei mir von einem SMA Energy Meter) vorliegen?
Wenn der Router oder das Netzwerk ausfällt sollte die openwb das Laden ja komplett einstellen?
Wird dies so umgesetzt?
Und klappt dies auch in allen Lademodi? Also auch beim Sofortladen?

Schöne Grüße
Michael
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von yankee »

Meiner Interpretation nach findet das Lastmanagement (bei Sofort-Laden) hier statt.

Geschrieben werden die evuaX-Werte alle 10 Sekunden durch Abfrage am EnergyMeter. Wenn keine neuen Werte kommen (weil keine Verbindung), dann bleibt der letzte bekannte Wert stehen.

Ich finde keine Korrekturlogik, die prüfen würde ob die Daten alt sind. Obwohl das anhand der last-modified time möglich wäre.

Das ist keine definitive Aussage. Mag durchaus sein, dass doch noch irgendwo was ist.
mischa68
Beiträge: 41
Registriert: Mi Dez 29, 2021 12:25 pm

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von mischa68 »

https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... oadsharing

Also hier steht im Abschnitt Lastmanagement, dass beim Netzwerkausfall die Ladung unterbrochen wird, sofern nur openwb Hardware zum Einsatz kommt.
Kann das jemand bestätigen? Für alle Modi?
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von yankee »

Ich habe dann nochmal was weiter gesucht und habe tatsächlich da eine Regelung gefunden.

Soweit ich das verstehe ist das aber nur die die Wallbox untereinander. Also wenn du mehrere openWBs hast, dann hast du einen Master der Rest sind Slaves, die von dem Master gesteuert werden. Wenn der Slave für mehr als 80 Sekunden nichts mehr vom Master hört, dann bricht der Slave die Ladung sicherheitshalber ab.

Wenn allerdings nur die Verbindung zwischen dem SMA-EnergyMeter und der openWB unterbrochen ist... Da habe ich im Code (noch) nichts gefunden. Es wäre allerdings leicht das durch einen Test rauszufinden. Einfach mal eine Ladung starten, dann am SMA-EM den Stecker ziehen und gucken was passiert...
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von HSC »

Jedenfalls (bei mir mit KostalESM) lädt das EV mit max. Leistung auch bei NW- Ausfall zum/ vom EVU (bzw. über WR) auch nach 10 Min. weiter. :shock:
Alle EVU- Werte frieren ein.
NW- Ausfall zur Steuer- WB kann ich z. Zt. noch nicht testen.
VG
mischa68
Beiträge: 41
Registriert: Mi Dez 29, 2021 12:25 pm

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von mischa68 »

HSC hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 8:51 pm Jedenfalls (bei mir mit KostalESM) lädt das EV mit max. Leistung auch bei NW- Ausfall zum/ vom EVU (bzw. über WR) auch nach 10 Min. weiter. :shock:
Alle EVU- Werte frieren ein.
Das ist dann aber irgendwie nix und die Hausanschlussüberwachung macht keinen Sinn.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von HSC »

M. E. sollte da eine Kontrolle eingebaut werden, da permanent aktualisierte EVU- Daten essentiell für ein funktionierendes LM sind.
Im Zweifel/ Verbindungsstörung zur EVU- Messung muss die EV- Ladung zur Sicherheit unterbunden werden.
VG
LenaK
Beiträge: 1054
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von LenaK »

In 2.0 ist das so umgesetzt. Wenn im EVU-Zähler ein Fehler auftritt, wird die Ladung gestoppt.
image (1).png
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von HSC »

LenaK hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 9:27 am In 2.0 ist das so umgesetzt. Wenn im EVU-Zähler ein Fehler auftritt, wird die Ladung gestoppt.
image (1).png
GuMo Lena,
danke für die Info und schön, dass es mit 2.0 dann umgesetzt wird.
Was bedeutet es aber für 1.9?
Konnte bislang keinen Warnhinweis irgendwo finden, dass das LM in 1.9 nicht komplett funktioniert.
Insider wissen es vlt., der unbedarfte Anwender geht davon aus, dass das LM auch jetzt schon vollumfänglich die EVU- Werte kontrolliert.
VG
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Lastmanagement, bei Ausfall der Messung

Beitrag von yankee »

HSC hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 9:36 am Konnte bislang keinen Warnhinweis irgendwo finden, dass das LM in 1.9 nicht komplett funktioniert.
Doch, doch, denn gibt es schon:
lastmanagement.png
Also nur im Sofort Laden Modus und nur wenn Werte zur Verfügung stehen.

Ganz stimmt das natürlich nicht, denn in allen anderen Modi ist Lastmanagement auch aktiv, sofern die Ladung durch Nachtladen aktiv ist. (Im Modus PV-Laden gibt es auch kein Lastmanagement weil... ähm... puhh... In dem Modus die Hausleitungen ein schlechtes Gewissen haben wenn sie überlasten würden und daher es nicht zu einer Überlastung kommen kann und das kann man ja schamlos ausnutzen... o_O).

Was da auch nicht steht ist was eigentlich passiert, wenn keine Werte zur Verfügung stehen. Man könnte denken es wäre dann einfach komplett aus. Ist es aber nicht. Es ist dann eine Berechnung der auf dem letzten bekannten EVU-Wert beruht. Bzw. je nach EVU-Modul ist es auch Null. Heißt wenn das EVU-Modul über Mittag bei viel Einspeisung ausfällt, dann hat man über Nacht viel Raum bis zum Lastmanagement. (Es sei denn man hat als EVU-Modul ein Carlo-Gavazzi-Zähler, denn in dem Modul werden nur positive Werte verwendet, also Einspeisung reduziert auch die Kapazität).

Nun ja, wie kommt man raus aus der Misere? Ein Problem ist, dass nicht bekannt ist, ob gerade keine aktuellen Werte zur Verfügung stehen weil das EVU-Modul grundsätzlich nicht in der Lage ist solche zu liefern, oder ob es das schon tut, aber nicht gerade jetzt. Würde man nur darauf prüfen ob EVU-Werte zur Verfügung stehen ginge bei allen Leuten die kein entsprechendes EVU-Modul haben garnichts mehr, selbst wenn die garkein Lastmanagment brauchen.

Was benötigt würde wäre also ein Schalter um Lastmanagement komplett ein- oder auszuschalten. Wenn es eingeschaltet ist könnte man prüfen wie alt die EVU-Werte sind und wenn zu alt die Ladeleistung unterbrechen.

Eine vielleicht noch elegantere Alternative wäre in der Konfig ein zusätzliches Eingabefeld in dem die maximale Ladeleistung angegeben wird, die ersatzweise verwendet wird, wenn keine EVU-Werte zur Verfüng stehen. Dort gibt man dann als normaler Mensch 0A ein. Es kann aber auch sein, dass man sagt, dass 6A immer möglich sind und dann gibt man eben 6A ein und hat dann nicht das Problem, dass wenn man morgens aus dem Bett aufsteht dummerweise die Batterie völlig leer ist, weil am Abend zuvor der Zähler ausgestiegen ist.