Seite 1 von 1

brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 11:10 am
von Sonnenjunky
Wer kann mir bitte rklären warum die WP hier abgeschalten hat bzw was das Abschaltekriterium war ?

Ich habe Mindesteinschaltdauer 15 Minuten - max Laufdauer 720 Minuten - eingeschalten war sie für 4:31 std - dann kam die Abschaltung.
würde gerne wissen weshalb das so passiert ist weil sie ja weiterlaufen sollte.

Ausschaltschwelle ist auf 500 gesetzt wobei ich dachte der Wert zieht nur wenn ich unter einer gewissen Erzeugung liege.
Ertrag war hier locker bei 4,5kW hausbatterie voll, Auto hat mit Laden begonnen.

Code: Alles auswählen

2022-01-07 11:56:24: (1) OchsnerIWP Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 12
2022-01-07 11:56:18: (1) OchsnerIWP Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 6
2022-01-07 11:56:12: (1) OchsnerIWP Einschaltverzögerung gestartet
2022-01-07 11:55:56: (1) OchsnerIWP ausgeschaltet
2022-01-07 11:55:55: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus 500
2022-01-07 11:55:49: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 180
2022-01-07 11:55:44: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 175
2022-01-07 11:55:38: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 169
2022-01-07 11:55:32: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 163
2022-01-07 11:55:27: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 158
2022-01-07 11:55:21: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 152
2022-01-07 11:55:16: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 147
2022-01-07 11:55:10: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 141
2022-01-07 11:55:04: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 135
2022-01-07 11:54:59: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 130
2022-01-07 11:54:53: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 124
2022-01-07 11:54:47: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 118
2022-01-07 11:54:42: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 113
2022-01-07 11:54:36: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 107
2022-01-07 11:54:31: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 102
2022-01-07 11:54:25: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 96
2022-01-07 11:54:19: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 90
2022-01-07 11:54:14: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 85
2022-01-07 11:54:08: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 79
2022-01-07 11:54:03: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 74
2022-01-07 11:53:57: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 68
2022-01-07 11:53:51: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 62
2022-01-07 11:53:46: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 57
2022-01-07 11:53:40: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 51
2022-01-07 11:53:34: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 45
2022-01-07 11:53:29: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 40
2022-01-07 11:53:23: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 34
2022-01-07 11:53:18: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 29
2022-01-07 11:53:12: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 23
2022-01-07 11:53:06: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 17
2022-01-07 11:53:01: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 12
2022-01-07 11:52:55: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 6
2022-01-07 11:52:49: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung gestartet

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 11:23 am
von TOMMIKNOCKER
Darf ich mal kurz off-topic fragen, was für eine WP du hast und warum sie so lange laufen soll? Meine läuft immer so 15-30 Minuten, und dann sind WW- und Heizkreistemperaturen über Soll. Daher kommen mir 4 1/2 oder gar 12 Stunden gewaltig viel vor, aber wahrscheinlich hat das gute Gründe, die ich nur nicht sehe.

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 11:28 am
von Sonnenjunky
Wenn Du den Log liest erkennst Du den Typ sofort :lol:

2022-01-07 11:55:55: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus 500

Von da her kann die WP auch laufen so lange sie will da sie paralell zum Gas zuheizt also nur AddOn ist um Strom sinnvoll zu verheizen.

Heizung ist Fußbodenheizung - beheizte Menge etwa 300 Liter unterer Bereich

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 11:47 am
von TOMMIKNOCKER
ah ok, so ein Mini-Ding mit 500 W Leistungsaufnahme. Dann relativieren sich die langen Laufzeiten ja.

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 1:10 pm
von okaegi
Sonnenjunky hat geschrieben: Fr Jan 07, 2022 11:10 am Wer kann mir bitte rklären warum die WP hier abgeschalten hat bzw was das Abschaltekriterium war ?

Ich habe Mindesteinschaltdauer 15 Minuten - max Laufdauer 720 Minuten - eingeschalten war sie für 4:31 std - dann kam die Abschaltung.
würde gerne wissen weshalb das so passiert ist weil sie ja weiterlaufen sollte.

Ausschaltschwelle ist auf 500 gesetzt wobei ich dachte der Wert zieht nur wenn ich unter einer gewissen Erzeugung liege.
Ertrag war hier locker bei 4,5kW hausbatterie voll, Auto hat mit Laden begonnen.

Code: Alles auswählen

2022-01-07 11:56:24: (1) OchsnerIWP Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 12
2022-01-07 11:56:18: (1) OchsnerIWP Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 6
2022-01-07 11:56:12: (1) OchsnerIWP Einschaltverzögerung gestartet
2022-01-07 11:55:56: (1) OchsnerIWP ausgeschaltet
2022-01-07 11:55:55: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus 500
2022-01-07 11:55:49: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 180
2022-01-07 11:55:44: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 175
2022-01-07 11:55:38: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 169
2022-01-07 11:55:32: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 163
2022-01-07 11:55:27: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 158
2022-01-07 11:55:21: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 152
2022-01-07 11:55:16: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 147
2022-01-07 11:55:10: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 141
2022-01-07 11:55:04: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 135
2022-01-07 11:54:59: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 130
2022-01-07 11:54:53: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 124
2022-01-07 11:54:47: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 118
2022-01-07 11:54:42: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 113
2022-01-07 11:54:36: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 107
2022-01-07 11:54:31: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 102
2022-01-07 11:54:25: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 96
2022-01-07 11:54:19: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 90
2022-01-07 11:54:14: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 85
2022-01-07 11:54:08: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 79
2022-01-07 11:54:03: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 74
2022-01-07 11:53:57: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 68
2022-01-07 11:53:51: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 62
2022-01-07 11:53:46: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 57
2022-01-07 11:53:40: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 51
2022-01-07 11:53:34: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 45
2022-01-07 11:53:29: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 40
2022-01-07 11:53:23: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 34
2022-01-07 11:53:18: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 29
2022-01-07 11:53:12: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 23
2022-01-07 11:53:06: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 17
2022-01-07 11:53:01: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 12
2022-01-07 11:52:55: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 6
2022-01-07 11:52:49: (1) OchsnerIWP Ausschaltverzögerung gestartet
Hast du mal einen Printscreen von den Einstellungen von diesem Smarthomedevice ?
Gruss Oliver

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 2:46 pm
von Sonnenjunky
Ich glaube es zwar mittlerweile begriffen zu haben, aber es wird mir zeitverschoben dargestellt.

offensichtlich hat das Auto geladen und sogar erlaubter Weise von der Hausbatterie ein wenig gezogen, daher die Abschaltung.
Allerdings passt die Zeit nicht ganz zusammen (siehe SC´s und LOg oben)
07-01-2022_15-40-46.png

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 3:06 pm
von okaegi
Du hast deine Ausschaltschwelle so gesetzt , das das Gerät abstellt , wenn weniger als 500 Watt überschuss eingespiesen oder in die Batterie geladen wird (negativer Betrsg).
Grusd Oliver

Re: brauche Erklärung zum SmartHome Log

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 5:34 pm
von Sonnenjunky
ja das hab ich mir so gedacht aber in der Anzeige ist es fast 40Min verzögert. also laut Log 11:55 versus Anzeige Sunny-Portal ab 12:30
hat mich halt sehr verwundert aber es wird so passiert sein wie Du es schreibst :roll: