Verständnisfrage zum Lastmanagment
Verfasst: So Jan 09, 2022 5:00 pm
Hallo,
habe hier eine openWB mit 1.9244 im Einsatz, die läuft 1a, auch wenn ich sie bisher kaum genutzt hatte.
Jetzt hatte ich heute mal den Zufall, dass ich mein Auto geladen habe und hier im Haus größerer Stromverbrauch war.
Das Lastmanagment hat auch sofort gegriffen und die Ladung runtergeregelt.
Ich habe 40A pro Phase angegeben.
Jetzt wurde die Ladung aber nur bis 6A/Phase runtergeregelt (würde der Mindeststromstärke entsprechen, wie eingestellt).
Jetzt hatte ich aber im Statusfenster der oWB gesehen, dass L1 vom EVU schon bei 53A war.
Ich hätte jetzt erwartet, dass die oWB ganz ausgeht, weil sie die 40A nicht halten kann und dann, wenn es wieder besser aussieht, automatisch wieder startet.
Blieb aber bei 6A.
Habe ich da ein Verständnisproblem?
Ich habe aber auch bei den Einstellungen von "maximaler Bezug in W" nichts stehen.
Gruß Thomas
habe hier eine openWB mit 1.9244 im Einsatz, die läuft 1a, auch wenn ich sie bisher kaum genutzt hatte.
Jetzt hatte ich heute mal den Zufall, dass ich mein Auto geladen habe und hier im Haus größerer Stromverbrauch war.
Das Lastmanagment hat auch sofort gegriffen und die Ladung runtergeregelt.
Ich habe 40A pro Phase angegeben.
Jetzt wurde die Ladung aber nur bis 6A/Phase runtergeregelt (würde der Mindeststromstärke entsprechen, wie eingestellt).
Jetzt hatte ich aber im Statusfenster der oWB gesehen, dass L1 vom EVU schon bei 53A war.
Ich hätte jetzt erwartet, dass die oWB ganz ausgeht, weil sie die 40A nicht halten kann und dann, wenn es wieder besser aussieht, automatisch wieder startet.
Blieb aber bei 6A.
Habe ich da ein Verständnisproblem?
Ich habe aber auch bei den Einstellungen von "maximaler Bezug in W" nichts stehen.
Gruß Thomas