Seite 1 von 1

kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Verfasst: So Jan 16, 2022 1:05 pm
von Ihaglc
Hallo Zusammen!

Mir ist heute aufgefallen, dass mit der Berechnung und Anzeige der PV Leistung/Energie wohl noch ein Bug vorhanden ist:
Heute morgen hat das PV-System den Batteriespeicher wegen zu wenigem SOC mit Energie vom EVU laden müssen.
Die gleiche Energie wird aber bei openWB zusätzlich auch als PVLeistung angezeigt und zur PV-Energie hinzugerechnet.
(openWB Version: 1.9.250 (2022-01-14 16:31:53 +0100 [b8e58965] )

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Verfasst: Di Jan 18, 2022 4:30 pm
von Ihaglc
ist auch unter 1.9.251 weiterhin so.
Screenshots mit besserer Veranschaulichung:

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Verfasst: Di Mär 01, 2022 5:57 pm
von Tequilaflyhigh
Hallo Zusammen,
ich kann das mit meiner Konfiguration bestätigen:
Anzeigefehler_openWB.JPG
Bei Entladung der stationären Batterie scheint ein ähnlicher Wert vom Wechselrichter darauf addiert zu werden um den aktuellen Hausverbrauch zu berechnen. Und nein - es ist draußen Dunkel - vom Dach kommt als keine PV Leistung :roll:

Sieht fast so aus, als würden sowohl BYD Batterie als auch Kostal WR von der openWB abgefragt. Ist das ein Konfigurationfehler meinerseits?
openWB Version: 1.9.244

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Verfasst: Di Mär 01, 2022 5:58 pm
von openWB
Als Speichermodul plenticore gewählt und nicht byd, oder?

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Verfasst: Di Mär 01, 2022 6:08 pm
von Tequilaflyhigh
Danke - ich habe das gestern erstmal konfiguriert und genau das war der Fehler!
Hier jetzt umgestellt von BYD auf Kostal:
Anzeigefehler_openWB_Einstellung_1.JPG
Und jetzt stimmt auch die Anzeige:
Anzeigefehler_openWB_Einstellung_2.JPG