openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Ich habe mal eine Frage, die mir nun nach nachträglicher Rechnungsstellung vom Elektriker aufgefallen ist.
Es hieß ja, dank integrierten FI B in den Boxen wären keine FI in der Installation notwendig, bzw. dürften auf alle Fälle keine FI A vor der Zuleitung installiert sein.
Bei mir auf der Rechnung steht nun u.A.:
1 x Hager Fehlerstrom-Schutzschalter 40/0,03A, 4-polig
2 x Hager LS-Automat C 16A, 3-pol
Anbei mal ein Bild der (neuen) Unterverteilung:
Ist das so richtig oder hat der ausführende Installateur die Infos an den Meister vorab nicht richtig umgesetzt?
PS: handelt sich um zwei openWB series2 standard+ mit jeweils eigener Zuleitung.
Es hieß ja, dank integrierten FI B in den Boxen wären keine FI in der Installation notwendig, bzw. dürften auf alle Fälle keine FI A vor der Zuleitung installiert sein.
Bei mir auf der Rechnung steht nun u.A.:
1 x Hager Fehlerstrom-Schutzschalter 40/0,03A, 4-polig
2 x Hager LS-Automat C 16A, 3-pol
Anbei mal ein Bild der (neuen) Unterverteilung:
Ist das so richtig oder hat der ausführende Installateur die Infos an den Meister vorab nicht richtig umgesetzt?
PS: handelt sich um zwei openWB series2 standard+ mit jeweils eigener Zuleitung.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Hat er gleich doppelt verbockt (sofern die Beschriftung stimmt)
Typ A (MUSS RAUS) und den hat er dann auch noch vor beide Ladepunkte gepackt.
Ist nicht Norm- und Fachgerecht
Edit:
Sogar dreifach… C Kennlinie ist absolut unnötig
Typ A (MUSS RAUS) und den hat er dann auch noch vor beide Ladepunkte gepackt.
Ist nicht Norm- und Fachgerecht
Edit:
Sogar dreifach… C Kennlinie ist absolut unnötig
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Interessant - hatte ich anders im Kopf. Der FI-B ist gefordert und davor muss - VOR JEDER WALLBOX EINZELN - ein weiterer FI-A installiert sein.
Wobei ich den doppelspaß auch nie verstanden hab. Wenn schon FI-B in der Wallbox vorhanden und ohnehin eine eigene Leitung je Ladestation verlegt wird -> wozu diese nochmals mit einem FI-A versehen?
Wobei ich den doppelspaß auch nie verstanden hab. Wenn schon FI-B in der Wallbox vorhanden und ohnehin eine eigene Leitung je Ladestation verlegt wird -> wozu diese nochmals mit einem FI-A versehen?
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Du verwechselst da etwas sehr wichtigeslukee7 hat geschrieben: ↑Fr Feb 25, 2022 9:01 pm Interessant - hatte ich anders im Kopf. Der FI-B ist gefordert und davor muss - VOR JEDER WALLBOX EINZELN - ein weiterer FI-A installiert sein.
Wobei ich den doppelspaß auch nie verstanden hab. Wenn schon FI-B in der Wallbox vorhanden und ohnehin eine eigene Leitung je Ladestation verlegt wird -> wozu diese nochmals mit einem FI-A versehen?
Vor einen VOLLWERTIGEN Typ B RCD, darf NIEMALS ein Typ A vorgeschaltet werden.
Wenn im Ladepunkt eine 6mA DC Fehlerstromüberwachung (RCM) verbaut ist, MUSS ein Typ A (oder B oder A-EV oder F. Machen aber nicht wirklich Sinn) vorgeschaltet werden.
OpenWB hat aber richtige Typ B RCDs verbaut, und damit darf kein Typ A davor!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Danke für die Einschätzung.
Ich habe beide Boxen nun erstmal runtergefahren, und schaue, was ich am Montag für eine Rückmeldung vom Elektriker bekomme.
Ich habe beide Boxen nun erstmal runtergefahren, und schaue, was ich am Montag für eine Rückmeldung vom Elektriker bekomme.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Der FiA würde bei einem DC-Fehlerstrom "erblinden". Da an ihm (hoffentlich) nichts weiter hängt als die WB mit eigenen FiB, hat der FiA also gar keine Aufgabe.
Dahingehend musst Du keine Panik bekommen und kannst die WB erst einmal problemlos nutzen.
btw
Auch sind DC-Fehlerströme in der Praxis nur beim Chamäleonlader bekannt (Zoe, Twingo, Smart), die bei normaler Funktion <6mA groß sind.
Dahingehend musst Du keine Panik bekommen und kannst die WB erst einmal problemlos nutzen.
btw
Auch sind DC-Fehlerströme in der Praxis nur beim Chamäleonlader bekannt (Zoe, Twingo, Smart), die bei normaler Funktion <6mA groß sind.
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Panik musst du nun keine schieben. Vor allem nicht wenn an dem Typ A nix weiter hängt. Wie aiole schon sagte.
Aber es ist hat nicht Norm- und auch nicht Fachgerecht.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
D.h. ich würde den FI A einfach ausbauen bzw. für einen anderen Leitungsstrang umklemmen lassen und die LS Automaten könnten bleiben. Oder ist wegen Typ C da auch was umzubauen.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Re: openWBs richtig installiert bzgl. Entfall vorgeschaltetem FI?
Wenn da die Auslösezeit passt, kann der C bleiben. Der Elektriker wird das auch auch geprüft haben........