SmartHome 2.0 - Probleme mit Schaltlogik
Verfasst: Di Mär 08, 2022 10:57 am
Hallo zusammen,
ich will einen Heizstab abhängig von der Einspeisung einschalten.
Konfig siehe anbei.
Obwohl ich die Schaltschwelle auf 1994 W stehen habe, schaltet er munter bei wenigen Watt Einspeisung ein.
Verbindung besteht, Schaltstatus ist im homescreen korrekt abgebildet.
System besteht im Wesentlichen aus Gen24 nebst Smartmeter am EVU-Punkt, BYD HVM 13.8 und GoE-charger.
Software
Kernel: Linux 5.4.83-v7+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.255 (2022-02-19 01:42:17 +0100 [722e8e5a] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
Für Hilfe dankbar,
Gruß
Sascha
ich will einen Heizstab abhängig von der Einspeisung einschalten.
Konfig siehe anbei.
Obwohl ich die Schaltschwelle auf 1994 W stehen habe, schaltet er munter bei wenigen Watt Einspeisung ein.
Verbindung besteht, Schaltstatus ist im homescreen korrekt abgebildet.
System besteht im Wesentlichen aus Gen24 nebst Smartmeter am EVU-Punkt, BYD HVM 13.8 und GoE-charger.
Software
Kernel: Linux 5.4.83-v7+ GNU/Linux
Python 3.7.3
openWB Version: 1.9.255 (2022-02-19 01:42:17 +0100 [722e8e5a] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
Für Hilfe dankbar,
Gruß
Sascha