Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Verfasst: Fr Mär 11, 2022 11:17 am
Hallo Leute,
Hier möchte ich aufzeigen, wie die Smarthome 2.0 Überschussberechnung funktioniert. Ich sehe in den letzten Tagen, dass es hier viel Verwirrung gibt.
Ich habe grad einen Printscreen von meiner Situation zuhause gemacht und erklär das Zusammenspiel an diesem konkrete Beispiel.
Hauptbild:
1) Meine PV produziert 10.70 KW
2) Der Speicher wird mit 2.67 KW geladen, Soc 43 %
3) Ins Netz werden grad 14 Watt eingespeist
4) Das Auto (Kona 1 phasig) lädt mit 7.24 kw (32a)
Alle Smarthomedevices sind aus.
Status:
Smarthome rechnet zweimal den Überschuss
Überschuss [w] 2682
Überschuss mit offset [w] -323
Wie werden die Werte berechnet:
Überschuss [w] = Speicherladung + Einspeisung ->(2.670 + 14 -> 2682 Watt)
Überschuss mit offset [w] = Überschuss [w] - maximale Speicherladung in W -> (2682 - 3005) -> -323
Einstellung Smarthome 2.0:
Nun definiere ich pro Smarthomedevice eine Einschalt und eine Ausschaltschwelle (beim meinem Heizstab 2000 und 99 Watt Bezug).
Nun will ich Smarthomedevices anschalten mit höherer Priorität als die Speicherladung, oder ich will das zuerst in den Speichergeladen wird, bevor das Smarthomedevice gestartet wird.
Dafür ist der Parameter Speicherbeobachtung beim Einschalten (95% bei meinem Heizstab)
-> Das heisst für meinen konkreten Fall für die Einschaltschwelle:
a) Der Speicher hat jetzt einen Soc von 43. Dieser liegt unter dem Parameter 95. Somit wird der Heizstab erst eingeschaltet wenn der Überschuss mit offset [w] (-323) > Einschaltschwelle (die 2000 Watt) ist.
b) Sofern nun der Speicher einen Soc von 95 oder grösser hätte , würde der Heizstab eingeschaltet wenn der Überschuss ([w] 2682) > Einschaltschwelle (die 2000 Watt) ist.
Zusammengefasst:
- Grundsätzlich bei Speicherinstallation den Wert maximalen Speicherladung in W setzen. Diese kann zwischen 50 und 100% von der maximalen Speicherladung (bei mir geht 4100 Watt, ich habe 3000 Watt gesetzt) entsprechen,
- Wenn ich will das ein Smarthomedevice anspringt und den gesamten Überschuss nimmt (auch den der in den Speicher geladen wird). muss ich den Wert Speicherbeachten beim Einschalten auf 0% setzten
- Wenn ich will das ein Smarthomedevice anspringt aber erst nachdem der Speicher geladen ist, muss ich den Wert Speicherbeachten beim Einschalten auf 95 setzen.
Nun möchte ich aufzeigen, wie die PV und PV+ Min Steuerung von Openwb mit Smarthome 2.0 funktioniert.
Smarthome 2.0 rechnen zwei Arten von Gesamtleistung (Summe aller Leistungsaufnahmen der Smarthomedevices).
Sofern der Parameter bei Autoladen ... auf (Ausschaltschwelle anpassen oder ausschalten / nicht einschalten) gesetzt ist, wird die Leistung von diesem Smarthomedevice unter Gesamtleistung abschaltbar [w] gerechnet, sonst in Gesamtleistung übrige [w].
Bei der Berechnung vom PV Überschuss passiert folgendes:
Die Gesamtleistung abschaltbar wird zur aktuellen Einspeisung hinzuaddiert. Wenn dann eine PV Leistung startet, wird das jeweilige Smarthomedevice
- abgeschaltet (bei Parameterisierung bei Autoladen... ausschalten)
- oder die Ausschaltschwelle auf 0 gesetzt (bei Parameterisierung bei Autoladen... Ausschaltschwelle anpassen)
Beides führt dazu, das die Autoladung mehr Überschuss bekommt, da die Leistungsaufnahme vom Smarthomedevice reduziert wird (z.b. bei Elwa) oder das Smarthomedevice abgeschaltet wird.
Hoffe dass das jetzt etwas klarer ist.
Gruss Oliver
Hier möchte ich aufzeigen, wie die Smarthome 2.0 Überschussberechnung funktioniert. Ich sehe in den letzten Tagen, dass es hier viel Verwirrung gibt.
Ich habe grad einen Printscreen von meiner Situation zuhause gemacht und erklär das Zusammenspiel an diesem konkrete Beispiel.
Hauptbild:
1) Meine PV produziert 10.70 KW
2) Der Speicher wird mit 2.67 KW geladen, Soc 43 %
3) Ins Netz werden grad 14 Watt eingespeist
4) Das Auto (Kona 1 phasig) lädt mit 7.24 kw (32a)
Alle Smarthomedevices sind aus.
Status:
Smarthome rechnet zweimal den Überschuss
Überschuss [w] 2682
Überschuss mit offset [w] -323
Wie werden die Werte berechnet:
Überschuss [w] = Speicherladung + Einspeisung ->(2.670 + 14 -> 2682 Watt)
Überschuss mit offset [w] = Überschuss [w] - maximale Speicherladung in W -> (2682 - 3005) -> -323
Einstellung Smarthome 2.0:
Nun definiere ich pro Smarthomedevice eine Einschalt und eine Ausschaltschwelle (beim meinem Heizstab 2000 und 99 Watt Bezug).
Nun will ich Smarthomedevices anschalten mit höherer Priorität als die Speicherladung, oder ich will das zuerst in den Speichergeladen wird, bevor das Smarthomedevice gestartet wird.
Dafür ist der Parameter Speicherbeobachtung beim Einschalten (95% bei meinem Heizstab)
-> Das heisst für meinen konkreten Fall für die Einschaltschwelle:
a) Der Speicher hat jetzt einen Soc von 43. Dieser liegt unter dem Parameter 95. Somit wird der Heizstab erst eingeschaltet wenn der Überschuss mit offset [w] (-323) > Einschaltschwelle (die 2000 Watt) ist.
b) Sofern nun der Speicher einen Soc von 95 oder grösser hätte , würde der Heizstab eingeschaltet wenn der Überschuss ([w] 2682) > Einschaltschwelle (die 2000 Watt) ist.
Zusammengefasst:
- Grundsätzlich bei Speicherinstallation den Wert maximalen Speicherladung in W setzen. Diese kann zwischen 50 und 100% von der maximalen Speicherladung (bei mir geht 4100 Watt, ich habe 3000 Watt gesetzt) entsprechen,
- Wenn ich will das ein Smarthomedevice anspringt und den gesamten Überschuss nimmt (auch den der in den Speicher geladen wird). muss ich den Wert Speicherbeachten beim Einschalten auf 0% setzten
- Wenn ich will das ein Smarthomedevice anspringt aber erst nachdem der Speicher geladen ist, muss ich den Wert Speicherbeachten beim Einschalten auf 95 setzen.
Nun möchte ich aufzeigen, wie die PV und PV+ Min Steuerung von Openwb mit Smarthome 2.0 funktioniert.
Smarthome 2.0 rechnen zwei Arten von Gesamtleistung (Summe aller Leistungsaufnahmen der Smarthomedevices).
Sofern der Parameter bei Autoladen ... auf (Ausschaltschwelle anpassen oder ausschalten / nicht einschalten) gesetzt ist, wird die Leistung von diesem Smarthomedevice unter Gesamtleistung abschaltbar [w] gerechnet, sonst in Gesamtleistung übrige [w].
Bei der Berechnung vom PV Überschuss passiert folgendes:
Die Gesamtleistung abschaltbar wird zur aktuellen Einspeisung hinzuaddiert. Wenn dann eine PV Leistung startet, wird das jeweilige Smarthomedevice
- abgeschaltet (bei Parameterisierung bei Autoladen... ausschalten)
- oder die Ausschaltschwelle auf 0 gesetzt (bei Parameterisierung bei Autoladen... Ausschaltschwelle anpassen)
Beides führt dazu, das die Autoladung mehr Überschuss bekommt, da die Leistungsaufnahme vom Smarthomedevice reduziert wird (z.b. bei Elwa) oder das Smarthomedevice abgeschaltet wird.
Hoffe dass das jetzt etwas klarer ist.
Gruss Oliver