OpenWB Pro RCD Prüfung?
Verfasst: Di Mär 15, 2022 7:07 am
Hallo Zusammen,
ich hatte Euch ja bereits berichtet, das mein Solarteur/Elektriker Schwierigkeiten bei der Installation meines Type-2-Steckers hatte.
Nun ist die Wallbox bereits mehrere Wochen installiert und ich habe sie bisher nur kurz mit Sofortladen und PV-Überschussladen getestet. Soweit alles OK.
Was aber noch fehlt ist die Wallbox Sicherheitsüberprüfung die in der "OpenWB Pro Inbetriebnahme Dokument" beschreiben ist:
Bevor das erste mal ein Fahrzeug angesteckt bzw. geladen wird müssen folgende Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden :
- Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzleiters - Prüfung des RCD (Auslösestrom, Auslösezeit) Die Ergebnisse sind festzuhalten.
Diese konnte der ELI nicht durchführen, weil Ihm das entsprechende Gerät fehlte.
Die Prüfung ist doch zwingend oder?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Gruß Frank
ich hatte Euch ja bereits berichtet, das mein Solarteur/Elektriker Schwierigkeiten bei der Installation meines Type-2-Steckers hatte.
Nun ist die Wallbox bereits mehrere Wochen installiert und ich habe sie bisher nur kurz mit Sofortladen und PV-Überschussladen getestet. Soweit alles OK.
Was aber noch fehlt ist die Wallbox Sicherheitsüberprüfung die in der "OpenWB Pro Inbetriebnahme Dokument" beschreiben ist:
Bevor das erste mal ein Fahrzeug angesteckt bzw. geladen wird müssen folgende Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden :
- Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzleiters - Prüfung des RCD (Auslösestrom, Auslösezeit) Die Ergebnisse sind festzuhalten.
Diese konnte der ELI nicht durchführen, weil Ihm das entsprechende Gerät fehlte.
Die Prüfung ist doch zwingend oder?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Gruß Frank