Seite 1 von 1

fehlende Zählerwerte

Verfasst: Di Sep 10, 2019 1:57 pm
von aiole
Hey,

beim Kollegen ist gerade eine neue openWB standalone für die EVU-Überwachung online gegangen - funktioniert weitgehend perfekt - Danke!!!

Ein kleines Problem ist noch verblieben:
Der RPi3 sitzt ca. 1,5m vom MPM3PM-Zähler entfernt. Der USB/RS485-Adapter wurde mit Telefonkabel am Zähler angeschlossen. Ein Abschlusswiderstand ist nicht am MPM3PM installiert.

Es kommen alle Werte bis auf "EVU Power Faktor" und "EVU-Frequenz".
openWB-Version 1.622 nighly

Bei meinem SDM630 kommen dagegen alle Werte korrrekt.
Hat das etwas mit dem Zähler zu tun? Oder gibt es andere Ideen, was ursächlich sein könnte?

VG aiole

Re: fehlende Zählerwerte

Verfasst: Di Sep 10, 2019 9:39 pm
von openWB
Schlicht nicht implementiert in der Abfrage.

Re: fehlende Zählerwerte

Verfasst: Mi Sep 11, 2019 10:14 am
von aiole
Danke für die Info. D.h. der SDM630 hat es und der MPM3PM nicht.
Brauchen wir aber nicht noch die Netzfrequenz, um dieses neue Abschaltfeature nutzen zu können?

Re: fehlende Zählerwerte

Verfasst: Mi Sep 11, 2019 10:15 am
von openWB
Das nutzt immer die Frequenz des Ladepunktes.

Re: fehlende Zählerwerte

Verfasst: Mi Sep 11, 2019 10:20 am
von aiole
Ah ja. Nur, dass er die bei standalone nicht hat. Aber da gibt's dann auch nix abzuschalten. Ist ja fast wie Henne /Ei ;-).
VG

Re: fehlende Zählerwerte

Verfasst: Mi Sep 11, 2019 6:34 pm
von Thomas
In der STATUS Übersicht werden die Werte V und A von LP2 und 3 der SDM630 nicht angezeigt, ist dies auch noch nicht implementiert?

Re: fehlende Zählerwerte

Verfasst: Mi Sep 11, 2019 7:35 pm
von openWB
Die Ampere des SDM an LP2 & LP3 sollten da sein.