Warum erfolgt automatische Phasenumschaltung nicht?

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Kitmgue
Beiträge: 142
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Warum erfolgt automatische Phasenumschaltung nicht?

Beitrag von Kitmgue »

Hallo zusammen,

die PV-Anlage liefert gerade schön viel Strom. Aber aus irgendeinem Grund will openWB nur mit 1 Phase laden.
Ich habe "Schaltzeiten Automatikmodus" auf "8 Min". Meinem Verständnis nach müsste also nach 8 Minuten mit 20 Ampere, auf 3 Phasen umgestellt werden.

Log Ladestatus:

Code: Alles auswählen

2022-04-04 11:23:57: PID: 6168: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:23:37: PID: 4761: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:23:17: PID: 3376: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:22:59: PID: 1873: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:22:37: PID: 412: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:22:17: PID: 31453: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:21:57: PID: 30034: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:21:37: PID: 28625: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:21:17: PID: 27238: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:20:57: PID: 25795: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:20:37: PID: 24408: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:20:17: PID: 22999: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:19:57: PID: 21306: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:19:37: PID: 19898: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:19:17: PID: 18514: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:18:57: PID: 17064: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:18:37: PID: 15680: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:18:17: PID: 14272: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:17:57: PID: 12846: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:17:37: PID: 11439: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:17:17: PID: 10050: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:16:57: PID: 8582: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:16:37: PID: 7196: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:16:17: PID: 5785: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:15:57: PID: 4368: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:15:37: PID: 2959: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:15:17: PID: 1504: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:14:56: PID: 32189: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:14:37: PID: 30806: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:14:17: PID: 29397: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:13:57: PID: 27972: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:13:39: PID: 26563: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:13:18: PID: 25180: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:12:57: PID: 23732: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:12:38: PID: 22339: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:12:17: PID: 20925: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:11:57: PID: 19506: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20 Ampere (LV0)
2022-04-04 11:11:32: PID: 18113: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-04-04 11:11:17: PID: 16728: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 19 Ampere (LV0)
Log PV:

Code: Alles auswählen

2022-04-04 11:22:16: PID: 31453: Überschuss (6312) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:22:16: PID: 31453: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:22:16: PID: 31453: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:22:16: PID: 31453: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:22:16: PID: 31453: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:22:16: PID: 31453: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:56: PID: 30034: Überschuss (6170) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:21:56: PID: 30034: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:21:56: PID: 30034: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:56: PID: 30034: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:21:56: PID: 30034: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:56: PID: 30034: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:36: PID: 28625: Überschuss (5953) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:21:36: PID: 28625: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:21:36: PID: 28625: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:36: PID: 28625: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:21:36: PID: 28625: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:36: PID: 28625: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:16: PID: 27238: Überschuss (5951) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:21:16: PID: 27238: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:21:16: PID: 27238: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:16: PID: 27238: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:21:16: PID: 27238: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:21:16: PID: 27238: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:56: PID: 25795: Überschuss (6137) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:20:56: PID: 25795: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:20:56: PID: 25795: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:56: PID: 25795: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:20:56: PID: 25795: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:56: PID: 25795: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:36: PID: 24408: Überschuss (6365) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:20:36: PID: 24408: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:20:36: PID: 24408: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:36: PID: 24408: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:20:36: PID: 24408: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:36: PID: 24408: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:16: PID: 22999: Überschuss (6572) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:20:16: PID: 22999: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:20:16: PID: 22999: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:16: PID: 22999: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:20:16: PID: 22999: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:20:16: PID: 22999: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:56: PID: 21306: Überschuss (6602) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:19:56: PID: 21306: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:19:56: PID: 21306: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:56: PID: 21306: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:19:56: PID: 21306: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:56: PID: 21306: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:36: PID: 19898: Überschuss (5379) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:19:36: PID: 19898: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:19:36: PID: 19898: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:36: PID: 19898: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:19:36: PID: 19898: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:36: PID: 19898: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:16: PID: 18514: Überschuss (5037) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:19:16: PID: 18514: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:19:16: PID: 18514: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:16: PID: 18514: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:19:16: PID: 18514: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:19:16: PID: 18514: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:56: PID: 17064: Überschuss (6136) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:18:56: PID: 17064: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:18:56: PID: 17064: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:56: PID: 17064: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:18:56: PID: 17064: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:56: PID: 17064: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:36: PID: 15680: Überschuss (6137) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:18:36: PID: 15680: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:18:36: PID: 15680: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:36: PID: 15680: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:18:36: PID: 15680: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:36: PID: 15680: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:16: PID: 14272: Überschuss (6303) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:18:16: PID: 14272: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:18:16: PID: 14272: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:16: PID: 14272: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:18:16: PID: 14272: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:18:16: PID: 14272: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:56: PID: 12846: Überschuss (6376) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:17:56: PID: 12846: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:17:56: PID: 12846: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:56: PID: 12846: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:17:56: PID: 12846: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:56: PID: 12846: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:36: PID: 11439: Überschuss (6847) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:17:36: PID: 11439: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:17:36: PID: 11439: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:36: PID: 11439: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:17:36: PID: 11439: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:36: PID: 11439: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:16: PID: 10050: Überschuss (6827) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:17:16: PID: 10050: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:17:16: PID: 10050: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:16: PID: 10050: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:17:16: PID: 10050: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:17:16: PID: 10050: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:56: PID: 8582: Überschuss (6722) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:16:56: PID: 8582: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:16:56: PID: 8582: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:56: PID: 8582: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:16:56: PID: 8582: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:56: PID: 8582: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:36: PID: 7196: Überschuss (6801) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:16:36: PID: 7196: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:16:36: PID: 7196: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:36: PID: 7196: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:16:36: PID: 7196: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:36: PID: 7196: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:16: PID: 5785: Überschuss (6916) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:16:16: PID: 5785: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:16:16: PID: 5785: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:16: PID: 5785: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:16:16: PID: 5785: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:16:16: PID: 5785: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:56: PID: 4368: Überschuss (6932) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:15:56: PID: 4368: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:15:56: PID: 4368: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:56: PID: 4368: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:15:56: PID: 4368: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:56: PID: 4368: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:36: PID: 2959: Überschuss (6826) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:15:36: PID: 2959: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:15:36: PID: 2959: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:36: PID: 2959: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:15:36: PID: 2959: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:36: PID: 2959: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:16: PID: 1504: Überschuss (6776) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:15:16: PID: 1504: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:15:16: PID: 1504: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:16: PID: 1504: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:15:16: PID: 1504: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:15:16: PID: 1504: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:55: PID: 32189: Überschuss (6667) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:14:55: PID: 32189: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:14:55: PID: 32189: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:55: PID: 32189: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:14:55: PID: 32189: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:55: PID: 32189: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:36: PID: 30806: Überschuss (6757) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:14:36: PID: 30806: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:14:36: PID: 30806: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:36: PID: 30806: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:14:36: PID: 30806: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:36: PID: 30806: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:16: PID: 29397: Überschuss (6484) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:14:16: PID: 29397: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:14:16: PID: 29397: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:16: PID: 29397: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:14:16: PID: 29397: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:14:16: PID: 29397: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:56: PID: 27972: Überschuss (5977) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:13:56: PID: 27972: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:13:56: PID: 27972: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:56: PID: 27972: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:13:56: PID: 27972: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:56: PID: 27972: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:36: PID: 26563: Überschuss (5481) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:13:36: PID: 26563: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:13:36: PID: 26563: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:36: PID: 26563: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:13:36: PID: 26563: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:36: PID: 26563: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:17: PID: 25180: Überschuss (6241) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:13:17: PID: 25180: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:13:17: PID: 25180: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:17: PID: 25180: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:13:17: PID: 25180: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:13:17: PID: 25180: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:56: PID: 23732: Überschuss (6460) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:12:56: PID: 23732: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:12:56: PID: 23732: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:56: PID: 23732: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:12:56: PID: 23732: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:56: PID: 23732: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:37: PID: 22339: Überschuss (6396) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:12:37: PID: 22339: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:12:37: PID: 22339: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:37: PID: 22339: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:12:37: PID: 22339: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:37: PID: 22339: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:16: PID: 20925: Überschuss (6645) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:12:16: PID: 20925: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:12:16: PID: 20925: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:16: PID: 20925: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:12:16: PID: 20925: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:12:16: PID: 20925: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:56: PID: 19506: Überschuss (6826) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:11:56: PID: 19506: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:11:56: PID: 19506: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:56: PID: 19506: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:11:56: PID: 19506: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:56: PID: 19506: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: Überschuss (6786) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 20 (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung=  (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:37: PID: 18103: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:16: PID: 16728: Überschuss (9183) ist größer als Schaltschwelle (690), neuer Ladestromwert: 19 (LV0)
2022-04-04 11:11:16: PID: 16728: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:11:16: PID: 16728: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-04 11:11:16: PID: 16728: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-04-04 11:11:16: PID: 16728: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-04 11:11:16: PID: 16728: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-04-04 11:10:51: PID: 12901: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
Ladepunkt 2 ist deaktiviert.
Woran könnte es liegen?

(installierte Version: 1.9.262 (2022-04-02 00:12:07 +0200 [5791639a] ))

Danke für Ideen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Kitmgue
Beiträge: 142
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Warum erfolgt automatische Phasenumschaltung nicht?

Beitrag von Kitmgue »

Nach manuellem Deaktivieren, 10 Sekunden warten, re-aktivieren des LP1 wird nun auch mit 3 Phasen (je ~10A) geladen.
Dubios.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-Up und e-C4
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Domi84
Beiträge: 93
Registriert: Di Nov 03, 2020 4:44 pm

Re: Warum erfolgt automatische Phasenumschaltung nicht?

Beitrag von Domi84 »

Geht bei mir momentan auch nicht.
Eckhard
Beiträge: 146
Registriert: Mo Okt 04, 2021 9:05 pm

Re: Warum erfolgt automatische Phasenumschaltung nicht?

Beitrag von Eckhard »

Ich habe den umgekehrten Effekt: Wenn ich das Min+PV-Laden auf 6 A stelle, startet er immer mit drei Phasen (3 x 6 A) und geht erst nach 8 Minuten auf eine Phase runter.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Antworten