Seite 1 von 1

Software -Daten aus E3DC unterschiedlich zu Standalone-

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 8:46 pm
von Ator
Hallo,
ich nutze eine smartWB mit der Standalone von openWB.
Damit kann ich meine smartWB mit dem Raspy von openWB steuern und auch die Daten aus meiner Anlage auslesen.
Mir ist folgendes aufgefallen:
Ich habe eine E3DC Anlage mit Speicher. Das Einrichten war kein Problem in der Standalone, alles gleich erkannt und Datenaustausch sofort aktiv gewesen. Mir fällt allerdings auf, dass die ausgelesenen Daten bezüglich des Hausverbrauchs unterschiedlich sind.
Hier mal eine 24h Tagesübersicht meiner E3DC APP:
IMG-20220408-WA0000[1].jpg
und hier der gleiche Tag aus der Standalone:
IMG-20220408-WA0001[1].jpg
Jetzt sieht man, dass alle Werte plausibel sind. Der Hausverbrauch aber doch abweicht.
Das ist bei jedem Tag so, alles passt, bis auf den Hausverbrauch, der weicht ab. Seltsam.
Ich kann mir nichts drauf reimen, jemand eine Idee?

Re: Software -Daten aus E3DC unterschiedlich zu Standalone-

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 9:02 pm
von rleidner
Wenn ich die E3DC-Werte nachrechne, komme ich auf 7,5kWh Hausverbrauch...
Mit den OWB Werten komme ich auf 7.76kWh.
Bezug+Produktion+Speicherentladung-Einspeisung-Speicherladung

Re: Software -Daten aus E3DC unterschiedlich zu Standalone-

Verfasst: Sa Apr 09, 2022 5:05 am
von Montair
Im Hausverbrauch sind die Wechselrichterverluste enthalten.

Die Produktion wird dc-seitig gemessen, nicht ac-seitig.

Evtl. ergeben sich heraus die Differenzen.

Re: Software -Daten aus E3DC unterschiedlich zu Standalone-

Verfasst: Sa Apr 09, 2022 6:26 am
von openWB
Ja, das sollten die WR Verluste sein die die Differenz ergeben.

Re: Software -Daten aus E3DC unterschiedlich zu Standalone-

Verfasst: Sa Apr 09, 2022 7:17 am
von Ator
Danke an alle.
Das macht Sinn mit den Verlusten. 👍