Seite 1 von 3
PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Sa Apr 16, 2022 7:44 am
von andreas-7605
Hallo zusammen,
irgendwie verstehe ich das bei der Add-On-Platine mit der 1/3-Phasenumschaltung bei PV-Überschussladen noch nicht ausreichend.
Mir ist schon klar, dass es viele kleine 1-phasige PV-Anlagen gibt. Da klingt das Feature ja cool. Ich habe aber eine große 3-phasige Anlage und alle drei Phasen werden auch nahezu gleich bedient.
Die Duo kann ja nicht mit der 1/3-Phasen-Umschaltung geliefert werden. Heißt das, dass sie deswegen gar kein PV-Überschussladen kann? Oder kann sie das im Zusammenspiel mit meiner 3-phasigen PV trotzdem wunderbar - eben auch auf allen drei Phasen?
Freundliche Ostergrüße an alle,
Andreas
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Sa Apr 16, 2022 8:01 am
von derNeueDet
Die Phasen deiner PV und die Phasenanzahl der ooenWB haben nicht direkt etwas miteinander zu tun.
Du kannst auch mit einem WR mit 1P eine 3P Ladung mit Überschuss machen.
Die 1P WR sind meistens kleinere Geräte bs ca. 4,6kW, da dann 20A anliegen, was in DE die Schieflast Grenze ist. Hast du also mehr als 4,6kWp, wir es auf einen 3pWR hinaus laufen.
Am 3P Hausanschluss ist ein saldierender Zähler verbaut. Der nimmt die Summe der Leistungen und berechnet daraus, ob Bezug oder Einspeisung anliegt.
Es ist also egal, ob du nur auf einer Phase 4,6kW einspeist und auf den anderen jeweils 1kW beziehst. Die Summe ist dann immer noch 2,6kW Einspeisung.
So und jetzt zu 1p3p Umschaltung.
E Autos beginnen bei 6A zu laden. Bedeutet 1p ca.1,4kW, 3p 4,1kW. Wenn du also keine 1p3p Umschaltung hast, dann beginnt dein Fahrzeug erst bei 4,1kW ohne Bezug von Netzstrom zu laden.
Je nach Ausrichtung , Größe, Verteilung deiner PV Leistung kommst du da nicht oft drüber und musst halt zusätzlich mit Netzstrom zufüttern. Wenn du jetzt sagst, du hast 30kWp auf dem Dach, dann wirst du genug Leistung für rein 3p haben, bei 10kWp auf Ost und West verteilt, wist du kaum über 4kW Leistung kommen und dann ist 3p eher nicht geeignet.
Du solltest dir diesen Beitrag komplett durchlesen, da ist schon einiges was man falsch verstehen oder machen kann, beschrieben.
viewtopic.php?t=4377&start=30#p63264
VG
Det
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Sa Apr 16, 2022 10:42 am
von andreas-7605
Also meinst Du, die OpenWB nimmt 3-phasigen Strom auf und generiert im 1-P Modus die volle Leistung aller drei Phasen auf einer Phase? Da muss sie ja einen ziemlich teuren Wechselrichter haben, das kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen.
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Sa Apr 16, 2022 11:01 am
von derNeueDet
Nein, das habe ich mit keinem Wort gesagt.
Eine Wallbox hat gar keinen Wechselrichter. Nur einen Schütz, der ein und aus geschaltet wird. Das Fahrzeug hat den Gleichrichter verbaut, um aus der Wechselspannung wie Gleichspannung zum Laden des Akkus zu machen.
Die Regelung in der openWB gibt dem Fahrzeug bekannt, wie viel Leistung es ziehen darf. Das Fahrzeug stellt dann entsprechend die Stromstärke ein.
Die openWB kann auch nicht aus 3p Drehstrom 1p Wechselstrom mit dreifacher Leistung machen.
VG
Det
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Sa Apr 16, 2022 11:31 am
von aiole
@andreas-7605
Det hat das perfekt erläutert. Lies den 2. Post bitte mehrfach.
Ggf. sind weitere Hintergrundinfos hilfreich. Die gibt es im PV-Forum. Insbesondere die Abrechnungsmodalitäten (Stichwort: phasensaldierend) solltest Du Dir ansehen.
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 6:18 am
von andreas-7605
Das mit saldierenden Zählern ist mir klar, ist aber überhaupt nicht wichtig für mich. Mich interessiert nur ein entscheidender Punkt, und der wird mir leider überhaupt nicht klar, auch nicht nach mehrfachem Lesen und auch nicht nach Lesen im verlinkten Forumsthread:
Kann die Duo nun PV-Überschussladen?
Nehmt es mir bitte nicht übel, aber ein klares Ja oder Nein würde mir da am meisten helfen.
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 6:41 am
von openWB
Ja
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 6:59 am
von andreas-7605
Dankeschön
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 7:10 am
von derNeueDet
Je nach Ausrichtung , Größe, Verteilung deiner PV Leistung kommst du da nicht oft drüber und musst halt zusätzlich mit Netzstrom zufüttern. Wenn du jetzt sagst, du hast 30kWp auf dem Dach, dann wirst du genug Leistung für rein 3p haben, bei 10kWp auf Ost und West verteilt, wist du kaum über 4kW Leistung kommen und dann ist 3p eher nicht geeignet.
Überschuss Laden kannst du schon, aber ob es sinnvoll möglich ist, kommt auf deine PV Anlage an. Wenn du also hier schreiben würdest, wie groß und in welcher Ausrichtung deine Anlage ist, könnte man dir noch etwas weiter helfen.
VG
Det
Re: PV-Überschussladen an 3-phasiger PV-Anlage
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 7:20 am
von openWB
Da hat Det natürlich recht.
Funktionieren tut es, ob sinnvoll hängt von weiteren Parametern ab.