Seite 2 von 5

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Fr Okt 04, 2019 11:24 am
von Frizzel
Ich weiss nicht ob die Debug-Daten den Moment richtig erwischt haben.
Aber in diesem Bild dieht man es auch sehr gut, zweimal ab 13:11. Er geht hoch bis 230V Bezug, erst dann wird die Ladeleistung um 1A reduziert. Einstellung war "nurPV" und PV Lademodus "Einspeisung".
Gruß
2019-10-04 13_21_51-Start.jpg
(30.46 KiB) 1051-mal heruntergeladen

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Fr Okt 04, 2019 7:39 pm
von keil
Kurz zur Info: ich glaube ich habe das gleiche Verhalten bei mir (Logfile hatte ich schon per E-Mail zugesendet).

Einziger Unterschied: ich möchte auf „Bezug“ regeln, sprich: eine Reduzierung findet erst (glaube ich zumindest) bei 460 (= 2x 230 W) statt. Hier ist also in beiden Modi offensichtlich ein Offset von 1 A / 230 W drauf.

Um noch mehr Verwirrung zu stiften: ich glaube das passiert nicht immer. Ich meine auch schon Verläufe gesehen zu haben wo alles passt.

Ich habe in nurpv.sh mittlerweile ein paar Debugausgaben eingebaut, allerdings fehlt noch etwas Sonne um das zu testen.


Viele Grüße,
Michael

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Fr Okt 04, 2019 7:59 pm
von openWB
Fehler gefunden. Fix kommt morgen oder übermorgen.

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Fr Okt 04, 2019 9:39 pm
von Frizzel
snaptec hat geschrieben: Fr Okt 04, 2019 7:59 pm Fehler gefunden. Fix kommt morgen oder übermorgen.
:D Super!

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Sa Okt 05, 2019 1:58 pm
von openWB
Bitte mal Nightly 1.634 testen

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: So Okt 06, 2019 9:56 am
von Frizzel
Jetzt regelt er wieder super. Einstellung ist nurPV und Einspeisung. Danke!
DDA57196-3ED9-4C28-9015-AFA3A6FD6DFF.png
(499.16 KiB) 1009-mal heruntergeladen

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Sa Okt 12, 2019 6:42 am
von Frizzel
Hallo Kevin,
das Verhalten ist bei Min+PV scheinbar auch noch so dass er in „Einspeisung“ wie in „Bezug“ regelt.

Gruß,
Chris

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Mi Okt 16, 2019 7:28 am
von wolkensurfer
Guten Morgen Allerseits,

wir haben seit Mitte September unsere PV-Anlage in Betrieb und am 28. September ist unsere OpenWB in Betrieb gegangen. Die Installation out of the box war sehr einfach und in wenigen Minuten erledigt. Seitdem lädt unser Model 3 Sonnenstrom vom Dach - cool! Ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten in diesem großartigen Projekt!

Wir laden üblicherweise mit "Nur PV". Wenn der SoC des Model 3 für die geplante Fahrt nicht reicht, wird "SofortLaden" 3-phasig (11kW) verwendet. Da unsere OpenWB mit der Option "automatisches Umschalten 1- / 3-Phasen" ausgestattet ist, habe ich die Tage die Beta 1.63 installiert. Vergangenen Samstag hat die OpenWB zum ersten Mal von 1-phasigem Laden auf das 3-phasige Laden umgeschaltet. Aufgrund kurzfristige Beschattung durch Wolken, ist der PV-Ertrag eingebrochen und die OpenWB hat das 3-phasige Laden beendet. Danach hat sie so lange gewartet, bis wieder genug Überschussertrag vorhanden war, damit sie wieder 3-phasig laden konnte. Genau dieses Regelverhalten hat mich irritiert - ich bin davon ausgegangen, dass in einem solchen Fall die OpenWB wieder auf 1-phasiges Laden zurückschält und so den Verbrauch der Überschussenergie aus der PV optimiert.

Unter Einstellungen -> Automatische Phasenumschaltung habe ich unter "Nur PV Laden:" den Automatikmodus ausgewählt.


Habe ich möglicherweise falsche Einstellungen gewählt, die das automatische Umschalten zusätzlich verhindern? Hat sonst jemand dieses Regelverhalten beobachten können?

Vielen Dank für eure Rückmeldungen.

Gruß

Andreas

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Do Okt 17, 2019 4:36 pm
von openWB
Wie hoch ist deine Abschaltverzögerung?

Re: Rückmeldung Beta 1.63

Verfasst: Do Okt 17, 2019 5:44 pm
von wolkensurfer
Die Abschaltverzögerung habe ich auf 60 Sekunden gesetzt.