Regelstrategie PV Laden vs. Smart-Home
Verfasst: Mo Mai 16, 2022 7:47 pm
Servus,
ich hänge gerade etwas bei der Regelung bzw. der Verbrauchsstrategie zw. PV-Laden bei aktivierten Smart Home Geräten und bitte um eure Hilfe:
OpenWB series2 standard+
Firmware Ver.: 1.9.266
EVU: Solaredge
PV: Solaredge
LP: BMW mit SOC
Smart Home 2.0 mit Shelly(s)
Anwendungsfall:
Ich habe bei Smart Home 2.0 einen Heizstab für einen Whirlpool über ein Shelly EM implementiert (Schalten und Leistung messen).
Der gewünschte Regelalgo wäre:
Heizstab schaltet ein, wenn genug PV Leistung da; schaltet allerdings zu einer definierten Zeit immer ein und läuft dann für die eingestellte max. Laufzeit (um auch bei Schlechtwetter-Tagen die gewünschte Temp im Whirlpool aufrecht zu erhalten).
Realisiert wie folgt:
min Einschaltdauer 15
max Einschaltdauer 330
immer an nach 13:00
Bei Autoladen: Ausschaltschwelle anpassen
Einschaltschwelle 1450
Das funktioniert soweit wie gewollt, nun wollte ich mein Fahrzeug im Modus PV-Laden betreiben, um tagsüber die überschüssige PV Energie abzugreifen.
Was passiert?
Bis 13:00 Uhr schaltet bei erreichter Einschaltschwelle der Shelly zu, die PV-Ladung des Fahrzeugs adaptiert sich und regelt sauber gegen 0W.
Ab 13:00 Uhr greift die Regel "immer an nach" und der Modus PV-Laden ignoriert den Verbrauch der Wärmepume. Ergo beziehe ich bei nicht ausreichend zur Verfügung stehender PV-Leistung ziemlich genau 1,45kW vom Netz, was dem Verbrauch des Heizstabes entspricht.
Ich würde allerdings gerne besagten Verbrauch beachten und meine Ladeleistung entsprechend anpassen. Lässt sich das in irgendeiner Form darstellen oder habe ich einen Fehler in meiner Config?
ich hänge gerade etwas bei der Regelung bzw. der Verbrauchsstrategie zw. PV-Laden bei aktivierten Smart Home Geräten und bitte um eure Hilfe:
OpenWB series2 standard+
Firmware Ver.: 1.9.266
EVU: Solaredge
PV: Solaredge
LP: BMW mit SOC
Smart Home 2.0 mit Shelly(s)
Anwendungsfall:
Ich habe bei Smart Home 2.0 einen Heizstab für einen Whirlpool über ein Shelly EM implementiert (Schalten und Leistung messen).
Der gewünschte Regelalgo wäre:
Heizstab schaltet ein, wenn genug PV Leistung da; schaltet allerdings zu einer definierten Zeit immer ein und läuft dann für die eingestellte max. Laufzeit (um auch bei Schlechtwetter-Tagen die gewünschte Temp im Whirlpool aufrecht zu erhalten).
Realisiert wie folgt:
min Einschaltdauer 15
max Einschaltdauer 330
immer an nach 13:00
Bei Autoladen: Ausschaltschwelle anpassen
Einschaltschwelle 1450
Das funktioniert soweit wie gewollt, nun wollte ich mein Fahrzeug im Modus PV-Laden betreiben, um tagsüber die überschüssige PV Energie abzugreifen.
Was passiert?
Bis 13:00 Uhr schaltet bei erreichter Einschaltschwelle der Shelly zu, die PV-Ladung des Fahrzeugs adaptiert sich und regelt sauber gegen 0W.
Ab 13:00 Uhr greift die Regel "immer an nach" und der Modus PV-Laden ignoriert den Verbrauch der Wärmepume. Ergo beziehe ich bei nicht ausreichend zur Verfügung stehender PV-Leistung ziemlich genau 1,45kW vom Netz, was dem Verbrauch des Heizstabes entspricht.
Ich würde allerdings gerne besagten Verbrauch beachten und meine Ladeleistung entsprechend anpassen. Lässt sich das in irgendeiner Form darstellen oder habe ich einen Fehler in meiner Config?