Seite 1 von 1

Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Di Mai 24, 2022 8:40 pm
von MGM-PV
Hallo,

ich habe vor in der Garage 2x eine openWB zu installieren. Beide sind auf 11kW bestellt (morgen kommt endlich die zweite). Vom Hausanschluss sind 22kW für die Wallboxen in Summe möglich.

Der Plan ist vom Schaltschrank mit einem 5x 6mm2 Kabel in die Garage zu fahren, dann eine Verteilerdose und Abzweig links / rechts in die jeweilige Wallbox.

Später soll mal nach Aufhebung der 11kW ein Laden über Lastmanagement (in Summe 22kW) möglich sein.

Gerade lese ich die Beschreibung. Muss jetzt im Schaltschrank schon für das eine 22kW Kabel eine 3x 32A Sicherung rein oder bekomme ich dann in dem jetzigen Modus (Drosselung auf 11kW je Wallbox) Schwierigkeiten?

Danke schon mal für eine schnelle Antwort 😊
Grüße

Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Di Mai 24, 2022 8:46 pm
von aiole
Ich bin kein Eli, aber m.E. muss die Zuleitung zur UV mit 3x 32A abgesichert werden und in der UV jede WB mit 3x16A. Nur die FIB brauchst Du dort nicht, weil diese bereits in den jeweiligen oWB enthalten sind.

Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Mi Mai 25, 2022 5:10 am
von openWB
Die Absicherung ist entsprechend der Leitung zu wählen.
Heißt auch bei 11kW Drossel kann 32A vollkommen in Ordnung sein.

Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Mi Mai 25, 2022 6:00 am
von Amok83
Rein theoretisch dürften aber dann hinter die 32A im Schaltschrank keine weiteren 32A nachgeschaltet werden (Selektivität).
Ich würde auch eher auf 5x10mm² gehen um Reserve zu haben.

Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Mi Mai 25, 2022 6:30 am
von Jarry
MGM-PV hat geschrieben: Di Mai 24, 2022 8:40 pm Hallo,

ich habe vor in der Garage 2x eine openWB zu installieren. Beide sind auf 11kW bestellt (morgen kommt endlich die zweite). Vom Hausanschluss sind 22kW für die Wallboxen in Summe möglich.

Der Plan ist vom Schaltschrank mit einem 5x 6mm2 Kabel in die Garage zu fahren, dann eine Verteilerdose und Abzweig links / rechts in die jeweilige Wallbox.

Später soll mal nach Aufhebung der 11kW ein Laden über Lastmanagement (in Summe 22kW) möglich sein.

Gerade lese ich die Beschreibung. Muss jetzt im Schaltschrank schon für das eine 22kW Kabel eine 3x 32A Sicherung rein oder bekomme ich dann in dem jetzigen Modus (Drosselung auf 11kW je Wallbox) Schwierigkeiten?

Danke schon mal für eine schnelle Antwort 😊
Grüße
Also, bitte KEINE Verteilerdose.
Jeder Ladepunkt benötigt seine eigene Absicherung.
Daher vom Zählerschrank zu einer UV mit z.B. 40A (Je nach Länge, Verlegeart und Querschnitt)
In der UV dann einzelne 3polige 32A LSe für jeden Ladepunkt. auch hier wieder Länge, Verlegeart und Querschnitt beachten

Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Mi Mai 25, 2022 8:56 am
von Amok83
Öhm ja, wohlwollend habe ich "Verteilerdose" als UV gedeutet.
Das sollte hoffentlich klar sein.
Jede Wallbox braucht einen eigenen FI (B im Falle openWB) und LSS.
In die gemeinsame Zuleitung gehört dann KEIN FI mehr.

Re: Leitungsschutzschalter für 2x openWB

Verfasst: Mi Mai 25, 2022 1:01 pm
von mrinas
Je nach openWB ist der FI bereits in der Box enthalten & eingebaut, dann braucht man keinen zusätzlichen mehr.