Seite 1 von 1

Duo Vs Kombi standard + standard+

Verfasst: Sa Jun 04, 2022 12:15 pm
von twirt
Hallo zusammen,

ich möchte zwei Ladepunkte realisieren. Hierfür scheint die Duo gedacht. Sie auch billiger als eine Kombination aus Standard und Standard+.
Gibt es irgendetwas was sich ggü. zwei Einzelboxen mit der Duo nicht realisieren lässt? Features, späterer Ausbau, ...?

Meine grundsätzliochen Anforderungen, die ich realisieren möchte:
- Zwei Ladepunkte
- Spätere Integration von PV Anlage und ggf. Speicher (existiert beides noch nicht)
- Umschaltung von 3 auf eine Phase
- Potenzielle Umschaltung eines oder beider Ladepunkte auf 22KW

Mfg
Thorsten

Re: Duo Vs Kombi standard + standard+

Verfasst: Sa Jun 04, 2022 12:17 pm
von philipp123
Phasenumschaltung kann die Duo nicht. Daher scheidet sie bei deinen Anforderungen aus.

Re: Duo Vs Kombi standard + standard+

Verfasst: Sa Jun 04, 2022 12:19 pm
von aiole
Umschaltung 1p3p geht nicht mit Duo.

Es gab schon viele mit der Frage. Im Nachgang hätten die meisten lieber 2 Einzel-oWB genommen, weil sie dort volle Funktionalität und Flexibilität haben.