Sungrow 2. Speicher
Verfasst: Do Jun 09, 2022 8:34 am
Hallo zusammen,
Beim Master-Slave Betrieb hat Sungrow leider keine Möglichkeit die Daten des Slave-WR am Master abzufragen, daher müssen auch beide WR an das Netwerk angeschlossen werden, um über die Cloud beobachtet zu werden, obwohl der Master die Daten des Slave über den internen RS485 erhält
Endlich hat es Sungrow geschafft, den WINET-S für Modbus ans laufen zu bekommen, so dass der Umweg über den internen Lan-Anschluss nicht mehr notwendig ist.
Ich habe 2 Sungrow SGH10RT mit jeweils einem BYD-Speicher. Unter PV kann ich nun den 2. SG-WR mit IP-Adresse angeben und erhalte so die richtige PV-Leistung als Addition beider WR.
Jetzt wäre es richtig toll, wenn ich auch den 2. Speicher mit einbinden könnte. Sungrow macht im Master/Slave-Betrieb wechselnd (ca. 5-10Minuten) die Speicherladung/lokale Stromversorgung, so dass jeweils in diesen Blöcken der Hausverbrauch fehlerhaft angezeigt wird. (Wenn 2. Speicher geladen wird, wird dies dem Hausverbrauch zugeschlagen, da der Speicher ja nicht abgefragt wird)
Weiterhin stimmen die Lade- und Entladeleistungen natürlich nicht.
Besteht die Möglichkeit den Batteriespeicher wie bei PV einen 2. Speicher zu gönnen ?
Vielen Dank vorab.
Hier die beiden Bilder, die 4KW Unterschied sind der langsamen Datenanbindung der Cloud geschuldet
Der Hausverbrauch ist aber recht konstant bei 2,4kW (viele Rechner...)
Beim Master-Slave Betrieb hat Sungrow leider keine Möglichkeit die Daten des Slave-WR am Master abzufragen, daher müssen auch beide WR an das Netwerk angeschlossen werden, um über die Cloud beobachtet zu werden, obwohl der Master die Daten des Slave über den internen RS485 erhält
Endlich hat es Sungrow geschafft, den WINET-S für Modbus ans laufen zu bekommen, so dass der Umweg über den internen Lan-Anschluss nicht mehr notwendig ist.
Ich habe 2 Sungrow SGH10RT mit jeweils einem BYD-Speicher. Unter PV kann ich nun den 2. SG-WR mit IP-Adresse angeben und erhalte so die richtige PV-Leistung als Addition beider WR.
Jetzt wäre es richtig toll, wenn ich auch den 2. Speicher mit einbinden könnte. Sungrow macht im Master/Slave-Betrieb wechselnd (ca. 5-10Minuten) die Speicherladung/lokale Stromversorgung, so dass jeweils in diesen Blöcken der Hausverbrauch fehlerhaft angezeigt wird. (Wenn 2. Speicher geladen wird, wird dies dem Hausverbrauch zugeschlagen, da der Speicher ja nicht abgefragt wird)
Weiterhin stimmen die Lade- und Entladeleistungen natürlich nicht.
Besteht die Möglichkeit den Batteriespeicher wie bei PV einen 2. Speicher zu gönnen ?
Vielen Dank vorab.
Hier die beiden Bilder, die 4KW Unterschied sind der langsamen Datenanbindung der Cloud geschuldet
Der Hausverbrauch ist aber recht konstant bei 2,4kW (viele Rechner...)