Seite 1 von 1

Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Di Jul 26, 2022 2:47 pm
von OpenWBNewbie
Hallo zusammen,

ich habe bei einer ersten Einsicht in das Forum nichts direkt gefunden was mir weiterhilft und habe auch den Eindruck, dass ich in dem Themenbereich gerade noch eher ein DAU bin. Daher erst einmal meine Daten die ich soweit über die Anlage habe:
openWB Version? 1.9.271
openWB Variante? Wurde von der Solarfirma installiert


Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? Sungrow Module und Sungrow Wechselrichter, sowie ein Sungrow Smartmeter
Welches EVU Modul? gerade keine Ahnung was das genau ist
Welches Speichermodul? Batteriespeicher kommt noch
Welches Auto wird geladen? Ein Mercedes EQV

Zum Problem selbst. Die Techniker haben versucht mir die Wallbox einzurichten, sind aber letztlich auch daran gescheitert.
Ich habe mich selbst ein wenig in das System eingewühlt und festgestellt, dass von den Technikern bei PVModul 1 und PVModul.2 Eintragungen vorgenommen wurden.

PVModul 1 trägt den Eintrag Sungrow mit folgender Fehlermeldung: Konfiguration im zugehörigen Speichermodul des Sungrow erforderlich.
PVModul 2 enthält den Eintrag Sungrow und die IP des Wechselrichters.

Bei PVModul 1 kann ich die IP des Wechselrichters nicht eingeben und weiß auch nicht, was mit dem zugehörigen Speichermodul an dieser Stelle gemeint ist.
Wenn ich auf den Status gehe erhalte ich bei beiden PVModul Einstellungen die nachfolgende Fehlermeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

Mir ist klar, dass die Kommunikation nicht glatt läuft, da es sich hier um einen Modbusfehler handelt. Aber ich weiß nicht, wie ich die Kommunikation hier beheben und einrichten kann.

Über Denkanstöße und Hinweise wäre ich hier sehr dankbar.

Viele Grüße

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Fr Jul 29, 2022 10:59 am
von Bastelfrosch
Welche WR und welche Kommunikationsmodule ?

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Sa Feb 22, 2025 1:05 pm
von Rai1
Hallo!
Auch ich versuche gerade meinen Sungrow mit der OpenWB zu verbinden - was bisher leider nicht klappt. Hier meine Eckdaten:
WR: Sungrow SH10RT-20 ("Hybrid - speicherfähig, aber bisher noch kein Speicher verbaut)
Kommunikationsmodul: S/N B2441181709
OpenWB Version: 1.9.260

Unter "PV-Modul 1" habe ich hinterlegt: Sungrow
Unter EVU: "Sungrow Speicher" und "SH (Hybrid)"

Im PV-Modul wird allerdings folgende Meldung angezeigt: "Konfiguration im zugehörigen Speichermodul des Sungrow erforderlich."
Heißt das, dass ich im Sungrow jenseits dessen auch noch Einstellungen vornehmen muss?

Danke vorab für eure Unterstützung!
Grüße,
Stefan

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Di Okt 21, 2025 9:02 am
von oli_lu
Seit Sommer hatte ich Probleme mit der Satellite, nun seit paar Wochen spielt der ModBus total verrückt.
Unter Status SUNGROW Zähler kommt es zur Meldung „ Modulmeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.xxx.xxx:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.xxx.xxx:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')“. Die gleiche Fehlermeldung kommt unter SUNGROW-Wechselrichter und Speicher.
Die Fehlermeldungen in der Satelitte sind nun sporadisch.

Kann sich da jemand einen Reim darauf machen?

openWB Vers. 2.1.8-Patch.2
SH8.0RT -v112

Firmware: autoupdate

Grüße
Oliver

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Di Okt 21, 2025 9:18 am
von aiole
Das Sungrow-System mal resetet?

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Di Okt 21, 2025 9:57 am
von Heavendenied
In den neuen Firmware Versionen von Sungrow ist der Port 502 für Modbus ggfs. gesperrt. Muss durch den Installateur erst wieder aktiviert werden!

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Di Okt 21, 2025 5:11 pm
von openWB
Wenn sonst keine gerate zugreifen und der Modbus wirklich aktiv ist -> ab zum Sungrow Support.

Re: Sungrow und Kommunikation mit der OpenWB

Verfasst: Do Okt 23, 2025 1:10 am
von oli_lu
Heavendenied hat geschrieben: Di Okt 21, 2025 9:57 am In den neuen Firmware Versionen von Sungrow ist der Port 502 für Modbus ggfs. gesperrt. Muss durch den Installateur erst wieder aktiviert werden!
Hallo Heavendenied!
Ja, das war es. Die Daten sind wieder da. Vielen Dank
Grüße
oli_lu