Regelung PV Laden bei Nulleinspeisung hängt bei 7A fest
Verfasst: Do Aug 25, 2022 10:00 am
Hallo zusammen,
ich versuche gerade PV Laden bei einer Anlage die auf Nulleinspeisung konfiguriert ist (bitte jetzt keine Diskussion warum man das macht). D.h. der Wechselrichter regelt den Hausbezug immer Richtung 0 Bezug (sofern PV da ist). Ich vermute die Open-WB Regelung für PV Laden ist dafür nicht ausgelegt, oder?
Details zur Anlage in der Signatur.
Meine Beobachtung beim PV-Laden:
Ich habe bei PV Laden auf "Bezug" geschaltet und die Einschaltschwelle mal großzügig auf 125W und die Ausschaltschwelle bei 400W. Alle anderen Optionen sind aus.(habe mit diesen Parametern auch schon ohne Erfolg gespielt) Bei Unterschreiten des Netzbezugswertes schaltet sich PV Laden mit 6A korrekt ein. Wenn dann weiter der Bezug unter der Schwelle liegt regelt er auf 7A hoch. Sinkt die PV Leistung, regelt er korrekt auf 6A und später dann aus. NUR er regelt nie über 7A egal wieviel PV zur Verfügung steht. D.h. trotz 0-Bezug regelt er bei 7A nicht weiter hoch.
Mit Min-PV kann ich ihn höher zwingen. Wenn ich dann den Min Level auf 6A zurücknehme bleibt er auf der höheren Leistung. Sobald er aber wieder runter regelt, fällt er auf die 6/7A zurück und bleibt wieder dort.
Der Effekt tritt sowohl bei einphasigem Laden als auch bei 3-phasigem Laden auf.
Nachtrag: Bei Min-PV hängt das System 1A über dem jeweils eingestellten Min-Wert fest (also z.B. Min 7A er regelt bis 8A hat da aber Nullbezug, könnte also höher, stelle ich Min jetzt auf 8A regelt er auf 9A hoch bleibt dort aber auch wieder hängen)).
Ist das ein Bug, oder so gewollt, oder so nicht vorgesehenen oder übersehe ich da eine Einstellung?
Danke.
Gruß
Thomas.
PS: Achja - Die Laderegelung funktioniert korrekt wenn ich den WR auf Einspeisung konfiguriere und dann im Modus Einspeisung lade
ich versuche gerade PV Laden bei einer Anlage die auf Nulleinspeisung konfiguriert ist (bitte jetzt keine Diskussion warum man das macht). D.h. der Wechselrichter regelt den Hausbezug immer Richtung 0 Bezug (sofern PV da ist). Ich vermute die Open-WB Regelung für PV Laden ist dafür nicht ausgelegt, oder?
Details zur Anlage in der Signatur.
Meine Beobachtung beim PV-Laden:
Ich habe bei PV Laden auf "Bezug" geschaltet und die Einschaltschwelle mal großzügig auf 125W und die Ausschaltschwelle bei 400W. Alle anderen Optionen sind aus.(habe mit diesen Parametern auch schon ohne Erfolg gespielt) Bei Unterschreiten des Netzbezugswertes schaltet sich PV Laden mit 6A korrekt ein. Wenn dann weiter der Bezug unter der Schwelle liegt regelt er auf 7A hoch. Sinkt die PV Leistung, regelt er korrekt auf 6A und später dann aus. NUR er regelt nie über 7A egal wieviel PV zur Verfügung steht. D.h. trotz 0-Bezug regelt er bei 7A nicht weiter hoch.
Mit Min-PV kann ich ihn höher zwingen. Wenn ich dann den Min Level auf 6A zurücknehme bleibt er auf der höheren Leistung. Sobald er aber wieder runter regelt, fällt er auf die 6/7A zurück und bleibt wieder dort.
Der Effekt tritt sowohl bei einphasigem Laden als auch bei 3-phasigem Laden auf.
Nachtrag: Bei Min-PV hängt das System 1A über dem jeweils eingestellten Min-Wert fest (also z.B. Min 7A er regelt bis 8A hat da aber Nullbezug, könnte also höher, stelle ich Min jetzt auf 8A regelt er auf 9A hoch bleibt dort aber auch wieder hängen)).
Ist das ein Bug, oder so gewollt, oder so nicht vorgesehenen oder übersehe ich da eine Einstellung?
Danke.
Gruß
Thomas.
PS: Achja - Die Laderegelung funktioniert korrekt wenn ich den WR auf Einspeisung konfiguriere und dann im Modus Einspeisung lade