Rückmeldungen Stable 1.9.275
Verfasst: Mi Aug 31, 2022 6:08 am
Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: viewtopic.php?f=3&t=5774
Ohne irgendwelche Angaben zur Konfiguration und Logmeldungen soll Dein Problem behoben worden sein bzw. werden? Sehr optimistisch.xsven80x hat geschrieben: ↑Mi Aug 31, 2022 8:12 am nachdem ich die releasenotes für die 275 stable gelesen hatte, hatte ich gehofft, ihr hättet "das Problem", welches ich hier:https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 150#p70150 beschrieben hatte, auch gefixt. Nach Installation auf die 275 muss ich leider feststellen, dass dies nicht so ist!
Einfach Dein letztes Backup einspielen.Wie komme ich zurück auf die 271?
Code: Alles auswählen
2022-08-31 11:48:14: PID: 6722: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:48:13: PID: 6722: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Email fail Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"fail Get status failed\").
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Login failed Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"failed Get status failed\").
2022-08-31 11:48:05: PID: 5387: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:48:03: PID: 5387: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Email fail Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"fail Get status failed\").
./ladelog.sh: Zeile 83: ((: Login failed Get status failed: Syntaxfehler im Ausdruck. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"failed Get status failed\").
2022-08-31 11:47:54: PID: 4043: ungültiger Wert für soc: Login failed Get status failed (LV0)
2022-08-31 11:47:53: PID: 4043: ungültiger Wert für soc1: Email fail Get status failed (LV0)
Code: Alles auswählen
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:40: PID: 24824: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:34: PID: 24624: **** FATAL ********************************* (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 101, in __read_registers
self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 119, in read_holding_registers
power_total = self.__tcp_client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/inverter.py", line 37, in read
state, produces_dc_power = inverter1.read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 169, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-08-31 15:25:27: PID: 1815: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:19: PID: 23270: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:10: PID: 21443: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:09: PID: 21443: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:09: PID: 21443: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:04: PID: 21448: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-31 15:25:01: PID: 21448: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-31 15:25:00: PID: 20249: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-08-31 15:24:51: PID: 18231: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2022-08-31 15:24:46: PID: 18040: **** FATAL ********************************* (LV0)
Folgender Fehler kommt:Ilchi hat geschrieben: ↑Mi Aug 31, 2022 2:46 pm Oh weh - ich sollte nicht immer gleich so schnell updaten: Bei mir klappt der Abruf der Daten von einem SMA Tripower nicht mehr. Das hatte ich immer per ModBus-TCP gemacht. Bis zur letzten Stable hat der Abruf geklappt. Habt ihr eine Idee für mich?
Ein zweiter, neuer und direkt per IP ansteuerbarer SMA-WR wird weiter richtig abgerufen...
Edit: Die Versionen ("Standard" oder "Core2", was auch immer das ist) habe ich durchprobiert.