Exportwerte werden nicht mehr angezeigt und negative Einspeisung
Verfasst: Mi Aug 31, 2022 8:16 pm
Hallo,
seit einer Woche habe ich eine openWB Custom in Betrieb und bin prinzipiell begeistert von den Möglichkeiten. Weniger gut finde ich die sehr spärlichen Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten, da hat mir das Forum schon mehrfach sehr geholfen.
Heute habe ich ein bisschen mit den Einstellungen für Überschussladen experimentiert, um ein möglichst optimales Regelverhalten zu bekommen. Ziel: Möglichst wenig einspeisen, Speicher in Grenzen zum Ausgleich von PV-Ertragsschwankungen nutzen und notfalls etwas Netzbezug.
Heute Abend habe ich einige Merkwürdigkeiten festgestellt, zu denen ich im Forum nichts finden konnte.
1. Bisher wurden auf der Übersichtsseite bei Netz und Speicher in Klammer Werte für Import (I) und Export (E) angezeigt. Die Exportwerte sind plötzlich nicht mehr da.
2. Im Tageslog ist die Einspeisung negativ (-60,79 kWh)! Ich habe heute Nacht aus Speicher und Netz geladen und tagsüber zunächst den Speicher wieder gefüllt und dann mit Nutzung des Speichers den PV-Überschuss fast vollständig ins den Auto-Akku schieben lassen. Hat automatisch prima funktioniert, obwohl es heute sehr bewölkt mit stark wechselnden Leistungen war. Auch die Speicherentladung wird negativ angezeigt.
Da das Problem meistens vor dem Computer ist, habe ich wohl irgendwo bei den Einstellungen was falsch gemacht, für die Vortage war noch alles ok. .
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Wenn hilfreich, lade ich gerne noch Bilder von den Einstellungen hoch, ggf. bitte sagen, was relevant ist, ich möchte hier keine Bildergalerie anlegen.
Vielen dank im Voraus!
seit einer Woche habe ich eine openWB Custom in Betrieb und bin prinzipiell begeistert von den Möglichkeiten. Weniger gut finde ich die sehr spärlichen Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten, da hat mir das Forum schon mehrfach sehr geholfen.
Heute habe ich ein bisschen mit den Einstellungen für Überschussladen experimentiert, um ein möglichst optimales Regelverhalten zu bekommen. Ziel: Möglichst wenig einspeisen, Speicher in Grenzen zum Ausgleich von PV-Ertragsschwankungen nutzen und notfalls etwas Netzbezug.
Heute Abend habe ich einige Merkwürdigkeiten festgestellt, zu denen ich im Forum nichts finden konnte.
1. Bisher wurden auf der Übersichtsseite bei Netz und Speicher in Klammer Werte für Import (I) und Export (E) angezeigt. Die Exportwerte sind plötzlich nicht mehr da.
2. Im Tageslog ist die Einspeisung negativ (-60,79 kWh)! Ich habe heute Nacht aus Speicher und Netz geladen und tagsüber zunächst den Speicher wieder gefüllt und dann mit Nutzung des Speichers den PV-Überschuss fast vollständig ins den Auto-Akku schieben lassen. Hat automatisch prima funktioniert, obwohl es heute sehr bewölkt mit stark wechselnden Leistungen war. Auch die Speicherentladung wird negativ angezeigt.
Da das Problem meistens vor dem Computer ist, habe ich wohl irgendwo bei den Einstellungen was falsch gemacht, für die Vortage war noch alles ok. .
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Wenn hilfreich, lade ich gerne noch Bilder von den Einstellungen hoch, ggf. bitte sagen, was relevant ist, ich möchte hier keine Bildergalerie anlegen.
Vielen dank im Voraus!