Nach Update von 1.9.269 auf "alle derzeitigen" - falsche Anzeige Hausverbrauch + Fehler Smarthome
Verfasst: Sa Sep 10, 2022 12:14 pm
Umgebung:
alles SMA + Heizstab AC Thor 9s via Smarthome 2.0
bis Version 1.9.269 alles i.O.
Problem:
Mit allen derzeitigen stable/beta/nightly treten kurze und reell nicht vorhandene Peaks beim Hausverbrauch auf.
Für mich sieht es so aus, als ob hier nur für einen kurzen Augenblick der aktuelle Verbrauch des Heizstabes einbezogen, was dann natürlich Folgen hat.
Dieser Peak scheint dann die Steuerung des Heizstabes aufs Kreuz zu legen.
Dieser wird statt runter zu regeln regelmäßig für einige Sekunden komplett abgeknippst.
Da ich kein Entwickler bin, habe ich mal die logs dran gehangen.
Exakt um 13:46:00 ging der Heizstab kurz aus und kurz darauf wieder an.
Das passiert regelmäßig.
Hat jemand von den Auskennern hier Ideen?
Danke und Gruß
-------------------------
2022-09-10 13:46:59,007 INFO Uberschuss: 7936 Uberschuss mit Offset: 2936
2022-09-10 13:46:59,007 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7936 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:54,000 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:54,000 INFO (1) Heizstab Überschuss 10268 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:53,999 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:53,999 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:53,998 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:53,996 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5886 old 5842
2022-09-10 13:46:53,995 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=5886 old 5842
2022-09-10 13:46:53,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=5886 old 5842
2022-09-10 13:46:53,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14399 old 14394
2022-09-10 13:46:53,992 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438159.44 old 438151.3
2022-09-10 13:46:53,987 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577373986 old 1577344685
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5886
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5886
2022-09-10 13:46:53,983 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:53,982 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14399 Status/Üeb: 10/1 akt: 5886 Z: 0
2022-09-10 13:46:53,381 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:53,380 INFO Uberschuss: 10268 Uberschuss mit Offset: 5268
2022-09-10 13:46:53,380 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10268 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:48,375 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:48,375 INFO (1) Heizstab Überschuss 10268 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:48,374 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:48,374 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:48,373 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:48,371 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5842 old 5893
2022-09-10 13:46:48,369 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=10268 old 3255
2022-09-10 13:46:48,368 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=5842 old 5893
2022-09-10 13:46:48,367 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=5842 old 5893
2022-09-10 13:46:48,365 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=5268 old -1745
2022-09-10 13:46:48,363 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14394 old 14388
2022-09-10 13:46:48,362 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438151.3 old 438143.15
2022-09-10 13:46:48,360 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577344685 old 1577315327
2022-09-10 13:46:48,357 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:48,357 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:48,356 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5842
2022-09-10 13:46:48,356 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5842
2022-09-10 13:46:48,355 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:48,354 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14394 Status/Üeb: 10/1 akt: 5842 Z: 0
2022-09-10 13:46:47,805 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:47,805 INFO Uberschuss: 10268 Uberschuss mit Offset: 5268
2022-09-10 13:46:47,804 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10268 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:42,797 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:42,797 INFO (1) Heizstab Überschuss 3255 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:42,796 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:42,796 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:42,795 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:42,793 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5893 old 13233
2022-09-10 13:46:42,793 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=5893 old 13233
2022-09-10 13:46:42,792 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=5893 old 13233
2022-09-10 13:46:42,791 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14388 old 14383
2022-09-10 13:46:42,790 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438143.15 old 438129.2
2022-09-10 13:46:42,788 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577315327 old 1577265107
2022-09-10 13:46:42,786 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:42,785 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:42,785 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5893
2022-09-10 13:46:42,785 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5893
2022-09-10 13:46:42,784 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:42,782 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14388 Status/Üeb: 10/1 akt: 5893 Z: 0
2022-09-10 13:46:42,210 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -957 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:42,209 INFO Uberschuss: 3255 Uberschuss mit Offset: -1745
2022-09-10 13:46:42,209 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4212 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:37,206 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:37,205 INFO (1) Heizstab Überschuss 3255 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:37,205 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:37,205 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:37,204 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:37,200 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=13233 old 15071
2022-09-10 13:46:37,199 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3255 old -2528
2022-09-10 13:46:37,197 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=13233 old 15071
2022-09-10 13:46:37,196 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=13233 old 15071
2022-09-10 13:46:37,194 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1745 old -7528
2022-09-10 13:46:37,193 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14383 old 14377
2022-09-10 13:46:37,192 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438129.2 old 438109.37
2022-09-10 13:46:37,190 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577265107 old 1577193726
2022-09-10 13:46:37,187 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:37,186 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:37,186 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 13233
2022-09-10 13:46:37,186 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 13233
2022-09-10 13:46:37,185 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:37,184 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14383 Status/Üeb: 10/1 akt: 13233 Z: 0
2022-09-10 13:46:36,601 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -957 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:36,600 INFO Uberschuss: 3255 Uberschuss mit Offset: -1745
2022-09-10 13:46:36,600 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4212 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:31,594 INFO (1) Heizstab Ausschaltverzögerung erreicht, Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 60 > 22
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab Überschuss -2528 kleiner Ausschaltschwelle -50 oder immer aus erreicht
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:31,592 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:31,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15071 old 15068
2022-09-10 13:46:31,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-2528 old -2028
2022-09-10 13:46:31,587 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15071 old 15068
2022-09-10 13:46:31,586 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15071 old 15068
2022-09-10 13:46:31,585 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-7528 old -7028
2022-09-10 13:46:31,584 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14377 old 14372
2022-09-10 13:46:31,583 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438109.37 old 438088.44
2022-09-10 13:46:31,580 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577193726 old 1577118377
2022-09-10 13:46:31,577 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:31,577 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:31,576 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15071
2022-09-10 13:46:31,576 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15071
2022-09-10 13:46:31,576 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:31,575 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14377 Status/Üeb: 10/1 akt: 15071 Z: 0
2022-09-10 13:46:31,108 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2628 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:31,108 INFO Uberschuss: -2528 Uberschuss mit Offset: -7528
2022-09-10 13:46:31,108 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 100 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:26,101 INFO (1) Heizstab Ausschaltverzögerung gestartet
2022-09-10 13:46:26,100 INFO (1) Heizstab Überschuss -2028 kleiner Ausschaltschwelle -50 oder immer aus erreicht
2022-09-10 13:46:26,100 INFO (1) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-09-10 13:46:26,099 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:26,099 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:26,098 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:26,096 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15068 old 15067
2022-09-10 13:46:26,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-2028 old 600
2022-09-10 13:46:26,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15068 old 15067
2022-09-10 13:46:26,094 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15068 old 15067
2022-09-10 13:46:26,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-7028 old -4400
2022-09-10 13:46:26,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14372 old 14366
2022-09-10 13:46:26,092 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438088.44 old 438067.51
2022-09-10 13:46:26,090 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577118377 old 1577043037
2022-09-10 13:46:26,088 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:26,088 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:26,087 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15068
2022-09-10 13:46:26,087 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15068
2022-09-10 13:46:26,087 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:26,086 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14372 Status/Üeb: 10/1 akt: 15068 Z: 0
2022-09-10 13:46:25,500 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2628 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:25,500 INFO Uberschuss: -2028 Uberschuss mit Offset: -7028
2022-09-10 13:46:25,499 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 600 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:20,492 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:20,492 INFO (1) Heizstab Überschuss 600 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:20,491 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:20,491 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:20,490 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:20,487 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15067 old 15111
2022-09-10 13:46:20,486 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=600 old 16400
2022-09-10 13:46:20,484 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15067 old 15111
2022-09-10 13:46:20,483 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15067 old 15111
2022-09-10 13:46:20,481 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-4400 old 11400
2022-09-10 13:46:20,480 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14366 old 14360
2022-09-10 13:46:20,478 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438067.51 old 438046.54
2022-09-10 13:46:20,476 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577043037 old 1576967558
2022-09-10 13:46:20,473 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:20,472 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:20,472 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15067
2022-09-10 13:46:20,472 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15067
2022-09-10 13:46:20,471 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:20,470 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14366 Status/Üeb: 10/1 akt: 15067 Z: 0
2022-09-10 13:46:19,860 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:19,859 INFO Uberschuss: 600 Uberschuss mit Offset: -4400
2022-09-10 13:46:19,859 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 600 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:14,856 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:14,856 INFO (1) Heizstab Überschuss 16400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:14,856 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:14,855 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:14,855 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:14,853 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15111 old 9
2022-09-10 13:46:14,852 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15111 old 9
2022-09-10 13:46:14,850 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15111 old 9
2022-09-10 13:46:14,849 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14360 old 14355
2022-09-10 13:46:14,847 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438046.54 old 438037.48
2022-09-10 13:46:14,846 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576967558 old 1576934926
2022-09-10 13:46:14,843 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:14,843 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:14,843 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15111
2022-09-10 13:46:14,842 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15111
2022-09-10 13:46:14,842 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:14,841 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14360 Status/Üeb: 10/1 akt: 15111 Z: 0
2022-09-10 13:46:14,238 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:14,237 INFO Uberschuss: 16400 Uberschuss mit Offset: 11400
2022-09-10 13:46:14,237 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16400 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:09,229 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:09,228 INFO (1) Heizstab Überschuss 16400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:09,228 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:09,227 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:09,227 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:09,224 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=16400 old 1837
2022-09-10 13:46:09,223 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2022-09-10 13:46:09,222 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=89 old 88
2022-09-10 13:46:09,220 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=11400 old -3163
2022-09-10 13:46:09,219 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2022-09-10 13:46:09,216 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438037.48 old 438037.46
2022-09-10 13:46:09,213 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576934926 old 1576934872
2022-09-10 13:46:09,210 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:09,210 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:09,209 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 9
2022-09-10 13:46:09,209 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2022-09-10 13:46:09,208 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:09,207 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14355 Status/Üeb: 10/1 akt: 9 Z: 0
2022-09-10 13:46:08,584 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:08,584 INFO Uberschuss: 16400 Uberschuss mit Offset: 11400
2022-09-10 13:46:08,583 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16400 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:03,038 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:46:03,037 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 500
2022-09-10 13:46:03,037 INFO (1) Heizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:46:03,036 INFO (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 1837
2022-09-10 13:46:03,035 INFO (1) Heizstab Überschuss 1837 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:03,035 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:03,031 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=9 old 15078
2022-09-10 13:46:03,030 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=9 old 15078
2022-09-10 13:46:03,029 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=9 old 15078
2022-09-10 13:46:03,028 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438037.46 old 438025.51
2022-09-10 13:46:03,026 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576934872 old 1576891832
2022-09-10 13:46:03,023 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:03,022 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:03,022 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 9
2022-09-10 13:46:03,022 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2022-09-10 13:46:03,021 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:03,020 INFO (1) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 88/0/14355 Status/Üeb: 10/1 akt: 9 Z: 0
2022-09-10 13:46:02,401 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -351 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:02,400 INFO Uberschuss: 1837 Uberschuss mit Offset: -3163
2022-09-10 13:46:02,399 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2188 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:45:57,393 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung gestartet
2022-09-10 13:45:57,393 INFO (1) Heizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:45:57,392 INFO (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 1837
2022-09-10 13:45:57,391 INFO (1) Heizstab Überschuss 1837 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:45:57,390 INFO (1) Heizstab Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:45:57,387 INFO (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 1837
2022-09-10 13:45:57,386 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:45:57,383 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15078 old 0
2022-09-10 13:45:57,382 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1837 old -1250
2022-09-10 13:45:57,380 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2022-09-10 13:45:57,379 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15078 old 15056
2022-09-10 13:45:57,378 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15078 old 15056
2022-09-10 13:45:57,375 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3163 old -6250
2022-09-10 13:45:57,373 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2022-09-10 13:45:57,372 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438025.51 old 438000.4
2022-09-10 13:45:57,370 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576891832 old 1576801430
2022-09-10 13:45:57,368 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=0 old 15056
2022-09-10 13:45:57,364 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:45:57,364 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:45:57,363 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15078
2022-09-10 13:45:57,363 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15078
2022-09-10 13:45:57,363 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:45:57,362 INFO (1) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 88/0/14355 Status/Üeb: 10/0 akt: 15078 Z: 0
2022-09-10 13:45:56,739 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -351 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:45:56,738 INFO Uberschuss: 1837 Uberschuss mit Offset: -3163
2022-09-10 13:45:56,736 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2188 max Speicherladung: 500
alles SMA + Heizstab AC Thor 9s via Smarthome 2.0
bis Version 1.9.269 alles i.O.
Problem:
Mit allen derzeitigen stable/beta/nightly treten kurze und reell nicht vorhandene Peaks beim Hausverbrauch auf.
Für mich sieht es so aus, als ob hier nur für einen kurzen Augenblick der aktuelle Verbrauch des Heizstabes einbezogen, was dann natürlich Folgen hat.
Dieser Peak scheint dann die Steuerung des Heizstabes aufs Kreuz zu legen.
Dieser wird statt runter zu regeln regelmäßig für einige Sekunden komplett abgeknippst.
Da ich kein Entwickler bin, habe ich mal die logs dran gehangen.
Exakt um 13:46:00 ging der Heizstab kurz aus und kurz darauf wieder an.
Das passiert regelmäßig.
Hat jemand von den Auskennern hier Ideen?
Danke und Gruß
-------------------------
2022-09-10 13:46:59,007 INFO Uberschuss: 7936 Uberschuss mit Offset: 2936
2022-09-10 13:46:59,007 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7936 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:54,000 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:54,000 INFO (1) Heizstab Überschuss 10268 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:53,999 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:53,999 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:53,998 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:53,996 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5886 old 5842
2022-09-10 13:46:53,995 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=5886 old 5842
2022-09-10 13:46:53,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=5886 old 5842
2022-09-10 13:46:53,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14399 old 14394
2022-09-10 13:46:53,992 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438159.44 old 438151.3
2022-09-10 13:46:53,987 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577373986 old 1577344685
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5886
2022-09-10 13:46:53,984 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5886
2022-09-10 13:46:53,983 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:53,982 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14399 Status/Üeb: 10/1 akt: 5886 Z: 0
2022-09-10 13:46:53,381 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:53,380 INFO Uberschuss: 10268 Uberschuss mit Offset: 5268
2022-09-10 13:46:53,380 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10268 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:48,375 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:48,375 INFO (1) Heizstab Überschuss 10268 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:48,374 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:48,374 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:48,373 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:48,371 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5842 old 5893
2022-09-10 13:46:48,369 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=10268 old 3255
2022-09-10 13:46:48,368 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=5842 old 5893
2022-09-10 13:46:48,367 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=5842 old 5893
2022-09-10 13:46:48,365 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=5268 old -1745
2022-09-10 13:46:48,363 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14394 old 14388
2022-09-10 13:46:48,362 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438151.3 old 438143.15
2022-09-10 13:46:48,360 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577344685 old 1577315327
2022-09-10 13:46:48,357 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:48,357 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:48,356 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5842
2022-09-10 13:46:48,356 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5842
2022-09-10 13:46:48,355 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:48,354 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14394 Status/Üeb: 10/1 akt: 5842 Z: 0
2022-09-10 13:46:47,805 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:47,805 INFO Uberschuss: 10268 Uberschuss mit Offset: 5268
2022-09-10 13:46:47,804 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10268 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:42,797 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:42,797 INFO (1) Heizstab Überschuss 3255 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:42,796 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:42,796 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:42,795 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:42,793 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=5893 old 13233
2022-09-10 13:46:42,793 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=5893 old 13233
2022-09-10 13:46:42,792 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=5893 old 13233
2022-09-10 13:46:42,791 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14388 old 14383
2022-09-10 13:46:42,790 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438143.15 old 438129.2
2022-09-10 13:46:42,788 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577315327 old 1577265107
2022-09-10 13:46:42,786 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:42,785 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:42,785 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 5893
2022-09-10 13:46:42,785 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 5893
2022-09-10 13:46:42,784 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:42,782 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14388 Status/Üeb: 10/1 akt: 5893 Z: 0
2022-09-10 13:46:42,210 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -957 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:42,209 INFO Uberschuss: 3255 Uberschuss mit Offset: -1745
2022-09-10 13:46:42,209 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4212 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:37,206 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:37,205 INFO (1) Heizstab Überschuss 3255 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:37,205 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:37,205 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:37,204 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:37,200 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=13233 old 15071
2022-09-10 13:46:37,199 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3255 old -2528
2022-09-10 13:46:37,197 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=13233 old 15071
2022-09-10 13:46:37,196 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=13233 old 15071
2022-09-10 13:46:37,194 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1745 old -7528
2022-09-10 13:46:37,193 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14383 old 14377
2022-09-10 13:46:37,192 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438129.2 old 438109.37
2022-09-10 13:46:37,190 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577265107 old 1577193726
2022-09-10 13:46:37,187 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:37,186 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:37,186 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 13233
2022-09-10 13:46:37,186 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 13233
2022-09-10 13:46:37,185 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:37,184 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14383 Status/Üeb: 10/1 akt: 13233 Z: 0
2022-09-10 13:46:36,601 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -957 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:36,600 INFO Uberschuss: 3255 Uberschuss mit Offset: -1745
2022-09-10 13:46:36,600 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4212 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:31,594 INFO (1) Heizstab Ausschaltverzögerung erreicht, Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 60 > 22
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab Überschuss -2528 kleiner Ausschaltschwelle -50 oder immer aus erreicht
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:31,593 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:31,592 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:31,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15071 old 15068
2022-09-10 13:46:31,588 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-2528 old -2028
2022-09-10 13:46:31,587 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15071 old 15068
2022-09-10 13:46:31,586 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15071 old 15068
2022-09-10 13:46:31,585 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-7528 old -7028
2022-09-10 13:46:31,584 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14377 old 14372
2022-09-10 13:46:31,583 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438109.37 old 438088.44
2022-09-10 13:46:31,580 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577193726 old 1577118377
2022-09-10 13:46:31,577 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:31,577 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:31,576 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15071
2022-09-10 13:46:31,576 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15071
2022-09-10 13:46:31,576 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:31,575 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14377 Status/Üeb: 10/1 akt: 15071 Z: 0
2022-09-10 13:46:31,108 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2628 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:31,108 INFO Uberschuss: -2528 Uberschuss mit Offset: -7528
2022-09-10 13:46:31,108 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 100 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:26,101 INFO (1) Heizstab Ausschaltverzögerung gestartet
2022-09-10 13:46:26,100 INFO (1) Heizstab Überschuss -2028 kleiner Ausschaltschwelle -50 oder immer aus erreicht
2022-09-10 13:46:26,100 INFO (1) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-09-10 13:46:26,099 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:26,099 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:26,098 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:26,096 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15068 old 15067
2022-09-10 13:46:26,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-2028 old 600
2022-09-10 13:46:26,095 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15068 old 15067
2022-09-10 13:46:26,094 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15068 old 15067
2022-09-10 13:46:26,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-7028 old -4400
2022-09-10 13:46:26,093 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14372 old 14366
2022-09-10 13:46:26,092 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438088.44 old 438067.51
2022-09-10 13:46:26,090 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577118377 old 1577043037
2022-09-10 13:46:26,088 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:26,088 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:26,087 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15068
2022-09-10 13:46:26,087 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15068
2022-09-10 13:46:26,087 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:26,086 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14372 Status/Üeb: 10/1 akt: 15068 Z: 0
2022-09-10 13:46:25,500 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -2628 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:25,500 INFO Uberschuss: -2028 Uberschuss mit Offset: -7028
2022-09-10 13:46:25,499 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 600 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:20,492 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:20,492 INFO (1) Heizstab Überschuss 600 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:20,491 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:20,491 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:20,490 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:20,487 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15067 old 15111
2022-09-10 13:46:20,486 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=600 old 16400
2022-09-10 13:46:20,484 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15067 old 15111
2022-09-10 13:46:20,483 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15067 old 15111
2022-09-10 13:46:20,481 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-4400 old 11400
2022-09-10 13:46:20,480 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14366 old 14360
2022-09-10 13:46:20,478 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438067.51 old 438046.54
2022-09-10 13:46:20,476 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1577043037 old 1576967558
2022-09-10 13:46:20,473 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:20,472 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:20,472 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15067
2022-09-10 13:46:20,472 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15067
2022-09-10 13:46:20,471 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:20,470 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14366 Status/Üeb: 10/1 akt: 15067 Z: 0
2022-09-10 13:46:19,860 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:19,859 INFO Uberschuss: 600 Uberschuss mit Offset: -4400
2022-09-10 13:46:19,859 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 600 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:14,856 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:14,856 INFO (1) Heizstab Überschuss 16400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:14,856 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:14,855 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:14,855 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:14,853 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15111 old 9
2022-09-10 13:46:14,852 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15111 old 9
2022-09-10 13:46:14,850 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15111 old 9
2022-09-10 13:46:14,849 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=14360 old 14355
2022-09-10 13:46:14,847 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438046.54 old 438037.48
2022-09-10 13:46:14,846 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576967558 old 1576934926
2022-09-10 13:46:14,843 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:14,843 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:14,843 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15111
2022-09-10 13:46:14,842 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15111
2022-09-10 13:46:14,842 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:14,841 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14360 Status/Üeb: 10/1 akt: 15111 Z: 0
2022-09-10 13:46:14,238 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:14,237 INFO Uberschuss: 16400 Uberschuss mit Offset: 11400
2022-09-10 13:46:14,237 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16400 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:09,229 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-09-10 13:46:09,228 INFO (1) Heizstab Überschuss 16400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:09,228 INFO (1) Heizstab Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2022-09-10 13:46:09,227 INFO (1) Heizstab Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-09-10 13:46:09,227 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:09,224 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=16400 old 1837
2022-09-10 13:46:09,223 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=1 old 0
2022-09-10 13:46:09,222 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/oncountnor=89 old 88
2022-09-10 13:46:09,220 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=11400 old -3163
2022-09-10 13:46:09,219 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=11 old 10
2022-09-10 13:46:09,216 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438037.48 old 438037.46
2022-09-10 13:46:09,213 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576934926 old 1576934872
2022-09-10 13:46:09,210 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:09,210 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:09,209 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 9
2022-09-10 13:46:09,209 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2022-09-10 13:46:09,208 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:09,207 INFO (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 89/0/14355 Status/Üeb: 10/1 akt: 9 Z: 0
2022-09-10 13:46:08,584 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:08,584 INFO Uberschuss: 16400 Uberschuss mit Offset: 11400
2022-09-10 13:46:08,583 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 16400 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:46:03,038 INFO (1) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:46:03,037 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 500
2022-09-10 13:46:03,037 INFO (1) Heizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:46:03,036 INFO (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 1837
2022-09-10 13:46:03,035 INFO (1) Heizstab Überschuss 1837 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:46:03,035 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:46:03,031 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=9 old 15078
2022-09-10 13:46:03,030 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=9 old 15078
2022-09-10 13:46:03,029 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=9 old 15078
2022-09-10 13:46:03,028 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438037.46 old 438025.51
2022-09-10 13:46:03,026 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576934872 old 1576891832
2022-09-10 13:46:03,023 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:46:03,022 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:46:03,022 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 9
2022-09-10 13:46:03,022 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2022-09-10 13:46:03,021 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:46:03,020 INFO (1) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 88/0/14355 Status/Üeb: 10/1 akt: 9 Z: 0
2022-09-10 13:46:02,401 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -351 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:46:02,400 INFO Uberschuss: 1837 Uberschuss mit Offset: -3163
2022-09-10 13:46:02,399 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2188 max Speicherladung: 5000
2022-09-10 13:45:57,393 INFO (1) Heizstab Einschaltverzögerung gestartet
2022-09-10 13:45:57,393 INFO (1) Heizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:45:57,392 INFO (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 1837
2022-09-10 13:45:57,391 INFO (1) Heizstab Überschuss 1837 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 500
2022-09-10 13:45:57,390 INFO (1) Heizstab Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-09-10 13:45:57,387 INFO (1) Heizstab SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 1837
2022-09-10 13:45:57,386 INFO (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-09-10 13:45:57,383 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=15078 old 0
2022-09-10 13:45:57,382 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1837 old -1250
2022-09-10 13:45:57,380 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old 1
2022-09-10 13:45:57,379 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=15078 old 15056
2022-09-10 13:45:57,378 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Watt=15078 old 15056
2022-09-10 13:45:57,375 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3163 old -6250
2022-09-10 13:45:57,373 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Status=10 old 11
2022-09-10 13:45:57,372 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=438025.51 old 438000.4
2022-09-10 13:45:57,370 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1576891832 old 1576801430
2022-09-10 13:45:57,368 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=0 old 15056
2022-09-10 13:45:57,364 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-10 13:45:57,364 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-10 13:45:57,363 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 15078
2022-09-10 13:45:57,363 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 15078
2022-09-10 13:45:57,363 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-10 13:45:57,362 INFO (1) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 88/0/14355 Status/Üeb: 10/0 akt: 15078 Z: 0
2022-09-10 13:45:56,739 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -351 SpeicherSoC: 100
2022-09-10 13:45:56,738 INFO Uberschuss: 1837 Uberschuss mit Offset: -3163
2022-09-10 13:45:56,736 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2188 max Speicherladung: 500