Seite 1 von 2

Kabel und Anschluss

Verfasst: Mi Okt 05, 2022 2:29 pm
von x2001
Hallo,

habe gerade mit meinem Elektriker telefoniert,

ich habe die Standart+ bestellt mit 11kw,

und werde jetzt die Verkabelung vorbereiten,
habe ca. 5 Meter vom Verteiler zum Ort der Wallbox,

er meint 5 x 2,5mm² reicht vollkommen, was denkt Ihr denn?

Da ja ein eigener Allstromsensitiver Fi Typ B eingebaut ist,
meint mein Elektriker,

dass wir es am besten an meinen noch komplett freien ZusatzFI
Eaton PFIM-40/4/003-XG hängen,

was meint Ihr denn dazu?

Danke
Liebe Grüße
Herbert

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Mi Okt 05, 2022 2:35 pm
von derNeueDet
Theoretisch hat dein Elektriker mit dem Querschnitt recht. Aber das Kabel ist bei der Aktion das günstigste, von daher würde ich 4qmm oder 6qmm nehmen.
Ohne jetzt genau zu schauen, was das für ein Typ von FI ist, vermute ich dass das ein FI Typ A ist und damit schließt sich das aus, dass die WB dahinter angeschlossen wird.
Wenn er unbedingt einen FI auf der Verteiler Seite haben will, dann den FI-B ausbauen lassen und mit Reihenklemmen in der Box die Phasen und Neutralleiter beschallen.

VG
Det

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Mi Okt 05, 2022 4:45 pm
von Jarry
ICH würde mindestens 4qmm legen (ist wie Det bereits erwähnte eh das billigste an der Aktion), da wir hier über Dauerlasten reden.
Je nach Länge (bei 5m noch nicht) und Verlegeart (hier unbekannt) wäre das aber sowieso nötig (Länge) bzw. anzuraten (Verlegeart A2 z.B. da ist bei 2,5qmm nämlich bei max. 18A sowieso Schluss).
Nein, vor den Typ B RCD IN der openWB darf KEIN Typ A RCD.
Wenn du die Zuleitung auch hinter einem RCD haben willst (oder gar musst durch Brandschutzverordnungen und/oder Netzform) dann verlagere den verbauten Typ B in die Verteilung davor.
Dort ergibt er eigentlich sowieso mehr Sinn, da man so nen RCD auch hin und wieder mal über die Prüftaste "testen" sollte...

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 5:52 am
von JPRider
Ich sehe das auch wie Det. Das Kabel ist an der Installation die günstigste Komponente, dauert aber am längsten wenn Du es ggf. neu verlegen und wieder anschließen musst. Insofern lieber gleich mindestens 4mm² und bei größerem Abstand zwischen Wallbox und Zählerschrank 6mm² nehmen.
Das ist dann eine "günstig" erworbene Sicherheitsreserve.

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 7:10 am
von x2001
Danke für Eure super Antworten,

habe gerade mit dem Elektriker telefoniert,

er sagt 4mm²,

und anklemmen direkt bei den Sammelklemmen / Reihenklemmen,
da ja eh ein FI verbaut ist.

Denke ich werds genau so machen.

Liebe Grüße

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 7:26 am
von Amok83
x2001 hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 7:10 am und anklemmen direkt bei den Sammelklemmen / Reihenklemmen,
da ja eh ein FI verbaut ist.
Aber nicht an den Eaton PFIM-40/4/003-XG. Der ist nicht geeignet für die openWB, da nicht allstromsensitiv.

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 7:30 am
von x2001
Danke,

sorry, habe mich falsch ausgedrückt,

er sagt direkt an die Sammelklemmen / Reihenklemmen

ohne FI da ja im OpenWb Gerät ein Fi verbaut ist...

:-)

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 8:03 am
von JPRider
Aber bitte mit Leitungsschutzschalter in der HV!
Das erleichtert Dir auch den "harten" Reboot, falls der mal erforderlich werden sollte.

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 8:24 am
von x2001
Danke,

welchen Leitungsschutzschalter soll ich denn nehmen?

Re: Kabel und Anschluss

Verfasst: Do Okt 06, 2022 10:41 am
von Jarry
x2001 hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 8:24 am Danke,

welchen Leitungsschutzschalter soll ich denn nehmen?
Der Zuleitung entsprechend. Ist ja schließlich ein Leitungsschutzschalter
Und das liegt am Querschnitt, der Länge und Verlegeart. Das möge dann dein Elektriker entsprechend dimensionieren.
Und bitte eine Anmerkung. Ein "B-Automat" reicht. Man muss keine C-Automaten nehmen (Machen viele Old-School-Elektriker weil ist ja ein "Motor" dran...)