Selbst gefunden: in der Datei
Code: Alles auswählen
runs/cleanup_log.sh
Selbst gefunden: in der Datei
Code: Alles auswählen
runs/cleanup_log.sh
Kann ich bestätigen - ist bei mir leider auch so.
Ist gefixt, nicht konfigurierte Ladepunkte werden nicht berücksichtigt.tobox hat geschrieben: ↑Mo Nov 28, 2022 8:12 pm So, ich habe jetzt nochmal eine komplett neue Instanz aufgesetzt und alles von Hand neu eingerichtet: Fehlermeldun immer noch / wieder da. Wo kommt der LP0 her? Er ist in der Grafik sichtbar und wird im Logfile bemängelt...
Screenshot_20221128_211108.pngCode: Alles auswählen
2022-11-28 20:07:30,467 - {modules.loadvars:51} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element 0 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 48, in _set_values modules_threads.append(threading.Thread(target=cp.chargepoint_module.get_values, AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_values'
Code: Alles auswählen
2022-12-01 10:16:30,926 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2022-12-01 10:16:30,926 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2022-12-01 10:16:30,944 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f197008f070>}
2022-12-01 10:16:30,944 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Hauptzähler']
2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component5': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x7f197008fd00>}
2022-12-01 10:16:30,945 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen']
2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.sma_webbox.device:44} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sma_webbox.inverter.SmaWebboxInverter object at 0x7f197008f910>}
2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.3198657, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0)
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox']
2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0029517, power1: 0, power2: 0
2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889790.9459755, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0)
2022-12-01 10:16:30,948 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 10.10.101.251:80
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3.898388769891527, exported=0, power=0, frequency=50)
2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,081 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://10.10.101.251:80 "POST /rpc HTTP/1.1" 200 395
2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"result":{"overview":[{"meta":"GriPwr","name":"Leistung","unit":"W","value":"899"},{"meta":"GriEgyTdy","name":"Tagesertrag","unit":"kWh","value":"1.262"},{"meta":"GriEgyTot","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"147911.793"},{"meta":"OpStt","name":"Zustand","value":"Ok, Ok"},{"meta":"Msg","name":"Meldung","value":""}]},"format":"JSON","proc":"GetPlantOverview","version":"1.0","id":"1"}
2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.7127616, power=26913.3603515625, imported=481883.3349242092, exported=0)
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00295261, power1: 26913.4, power2: 26893.9
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 79.436
2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 79.436 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889791.3421679, power=26893.9072265625, imported=481962.77093870094, exported=0)
2022-12-01 10:16:31,342 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484)
2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,346 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,347 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen']
2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[7146.1, 7226.6, 7178.3], currents=[31.07, 31.42, 31.21], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1169202.90838877, exported=0, power=21576.1, frequency=50)
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox']
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None)
2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Hauptzähler']
2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484)
2022-12-01 10:16:31,393 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,396 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 1, EV: Fahrzeug 1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.95
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 6 neue Sollstromstärke: 8
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :True
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Fahrzeug 2 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-01 10:16:31,400 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Fahrzeug 4 (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.5
2022-12-01 10:16:31,400 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=26137.99, daily_exported=0, power=21575.7, imported=1169205.01, exported=0))
2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.57, 15.95, 15.8], daily_imported=3341.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=306217.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10907.93, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.31, 231.84, 230.29]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=302605.01, imported_at_plugtime=302605.01, imported_since_mode_switch=3582.0, imported_since_plugged=3582.0, range_charged=21.070588235294117, time_charged='0:20', timestamp_start_charging='12/01/2022, 09:56:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:56:01', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686ff400>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Garage rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2022-12-01 10:16:31,402 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=461152.01, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.27, 230.17, 231.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=8, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=461152.01, imported_at_plugtime=461152.01, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:11:51', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686fffd0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=2, name='Garage links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=157171.01, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.05, 230.17, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f1968719e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Werkstatt links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.5, 15.48, 15.42], daily_imported=22796.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=244664.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10667.77, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.0, 229.73, 229.82]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=221598.01, imported_at_plugtime=221598.01, imported_since_mode_switch=23030.0, imported_since_plugged=23030.0, range_charged=135.47058823529412, time_charged='2:16', timestamp_start_charging='12/01/2022, 08:00:40'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 08:00:31', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686e67c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=4, name='Werkstatt rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 6106.0927734375, 'currents_used': [41.65, 36.79, 38.75]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 66735.62943409494, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.51, 230.55, 232.15], 'currents': [41.65, 36.79, 38.75], 'powers': [9496.0, 8435.45, 8962.46], 'power_factors': [0.99, 0.99, 1.0], 'imported': 481962.77093870094, 'exported': 0, 'power': 26893.9072265625, 'frequency': 49.995052337646484}, 'config': {'max_currents': [47, 47, 47], 'max_total_power': 33000}}
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter5
{'set': {'currents_used': [31.07, 31.42, 31.21]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 26137.99, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [31.07, 31.42, 31.21], 'powers': [7146.1, 7226.6, 7178.3], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1169202.90838877, 'exported': 0, 'power': 21576.1, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [33, 33, 33], 'max_total_power': 22000}}
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=6216.8072265625015, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=41823.639434094934))
2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 2', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 3', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Fahrzeug 1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=8, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Fahrzeug 2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=3, ev_template=3, name='Fahrzeug 3', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=4, ev_template=4, name='Fahrzeug 4', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.55, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -26778.9072265625, 'available_power': -26778.9072265625, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv6
{'get': {'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 12000}}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '10.10.100.217', 'current_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 4, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1669889780, 'time': '10:16:20', 'grid': 26.913, 'counter5-power': 21.558, 'house-power': 6.254, 'charging-all': 21.558, 'pv-all': 0.899, 'cp1-power': 10.895, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.663}, 'module_update_completed': True}
2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'rs485gw.adwin.de'}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Hauptzähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 2, 'version': 2}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Virtuelle Zähler', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Summenbegrenzung alle Wallboxen', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Webbox', 'type': 'sma_webbox', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.101.251'}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'SMA Wechselrichter Webbox', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} -
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26893.9072265625, Ströme[A] [41.65, 36.79, 38.75]
2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3612.9799999999814 counter 306217.99
2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16.0 A
2022-12-01 10:16:31,410 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 8 A
2022-12-01 10:16:31,411 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 23065.98999999999 counter 244664.0
2022-12-01 10:16:31,411 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.0 A
2022-12-01 10:16:31,411 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,412 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,418 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,419 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-01 10:16:31,428 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-01 10:16:31,428 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-12-01 10:16:31,450 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt mit gültiger Konfiguration gefunden.
2022-12-01 10:16:31,451 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt mit gültiger Konfiguration gefunden.
Ich bin schon dran. Am alten Algorithmus wird es keine Anpassung mehr geben.tobox hat geschrieben: ↑Do Dez 01, 2022 8:57 am Super Arbeit, ich kann bestätigen dass beide Fehler weg sind!
Gibt es schon eine Idee, wann die Lastregelung angefasst wird, damit diese fiesen Überschwinger die ich manchmal sehe aufhören?
Ich denke, es würde als Workaround schon folgendes reichen: Egal welcher Ladestrom freigegeben ist für einen Ladepunkt, wenn er 0W zieht, sollten nur 6A freigegeben werden (oder ein anderer Minimalstrom). Sobald das Laden dann startet, kann ja hochgeregelt werden!
Aktueller Worst-Case ist: alle Autos sind fertig mit Laden, haben den maximalen Ladestrom noch freigegeben (in Summe viel mehr als das Lastmanagement eigentlich erlaubt), und starten dann das Vorheizen des Autos. Natürlich sind auch andere Szenarien denkbar!
Ist gefixt.tobox hat geschrieben: ↑Do Dez 01, 2022 10:18 am Die Gesamtladeleistung oben rechts ist bei mir oft falsch, siehe Screenshot. Logfile gefällig?
Code: Alles auswählen
2022-12-01 10:16:30,926 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2022-12-01 10:16:30,926 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2022-12-01 10:16:30,944 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0x7f197008f070>} 2022-12-01 10:16:30,944 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Hauptzähler'] 2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component5': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x7f197008fd00>} 2022-12-01 10:16:30,945 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen'] 2022-12-01 10:16:30,945 - {modules.devices.sma_webbox.device:44} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sma_webbox.inverter.SmaWebboxInverter object at 0x7f197008f910>} 2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.3198657, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0) 2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox'] 2022-12-01 10:16:30,946 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.0029517, power1: 0, power2: 0 2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0 2022-12-01 10:16:30,949 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889790.9459755, power=0, imported=3.898388769891527, exported=0) 2022-12-01 10:16:30,948 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 10.10.101.251:80 2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:30,946 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3.898388769891527, exported=0, power=0, frequency=50) 2022-12-01 10:16:30,949 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,081 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://10.10.101.251:80 "POST /rpc HTTP/1.1" 200 395 2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"result":{"overview":[{"meta":"GriPwr","name":"Leistung","unit":"W","value":"899"},{"meta":"GriEgyTdy","name":"Tagesertrag","unit":"kWh","value":"1.262"},{"meta":"GriEgyTot","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"147911.793"},{"meta":"OpStt","name":"Zustand","value":"Ok, Ok"},{"meta":"Msg","name":"Meldung","value":""}]},"format":"JSON","proc":"GetPlantOverview","version":"1.0","id":"1"} 2022-12-01 10:16:31,082 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None) 2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1669889780.7127616, power=26913.3603515625, imported=481883.3349242092, exported=0) 2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00295261, power1: 26913.4, power2: 26893.9 2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 79.436 2022-12-01 10:16:31,342 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 79.436 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1669889791.3421679, power=26893.9072265625, imported=481962.77093870094, exported=0) 2022-12-01 10:16:31,342 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484) 2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,344 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,346 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,347 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Summenbegrenzung alle Wallboxen'] 2022-12-01 10:16:31,351 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[7146.1, 7226.6, 7178.3], currents=[31.07, 31.42, 31.21], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1169202.90838877, exported=0, power=21576.1, frequency=50) 2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['SMA Wechselrichter Webbox'] 2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None) 2022-12-01 10:16:31,352 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-899, exported=147911793.0, dc_power=None) 2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Hauptzähler'] 2022-12-01 10:16:31,363 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.5094451904297, 230.55421447753906, 232.15493774414062], powers=[9496.0009765625, 8435.451171875, 8962.455078125], currents=[41.64834976196289, 36.78620529174805, 38.75075149536133], power_factors=[0.9891387820243835, 0.9946091771125793, 0.9962552189826965], imported=481962.77093870094, exported=0, power=26893.9072265625, frequency=49.995052337646484) 2022-12-01 10:16:31,393 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann. 2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2022-12-01 10:16:31,395 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3 2022-12-01 10:16:31,396 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False 2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False 2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 1, EV: Fahrzeug 1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.95 2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2022-12-01 10:16:31,397 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3 2022-12-01 10:16:31,397 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 6 neue Sollstromstärke: 8 2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False 2022-12-01 10:16:31,398 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :True 2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: Fahrzeug 2 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0 2022-12-01 10:16:31,398 - {control.chargepoint:346} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. 2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2022-12-01 10:16:31,399 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3 2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False 2022-12-01 10:16:31,399 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False 2022-12-01 10:16:31,400 - {control.chargepoint:848} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: Fahrzeug 4 (EV-Nr.4): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.5 2022-12-01 10:16:31,400 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung. 2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all {'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}} 2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=26137.99, daily_exported=0, power=21575.7, imported=1169205.01, exported=0)) 2022-12-01 10:16:31,401 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp1 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.57, 15.95, 15.8], daily_imported=3341.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=306217.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10907.93, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.31, 231.84, 230.29]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=302605.01, imported_at_plugtime=302605.01, imported_since_mode_switch=3582.0, imported_since_plugged=3582.0, range_charged=21.070588235294117, time_charged='0:20', timestamp_start_charging='12/01/2022, 09:56:20'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:56:01', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686ff400>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Garage rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1)) 2022-12-01 10:16:31,402 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp2 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=461152.01, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.27, 230.17, 231.96]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=8, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=461152.01, imported_at_plugtime=461152.01, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 09:11:51', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686fffd0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-garage.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=2, name='Garage links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2)) 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=157171.01, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.05, 230.17, 231.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f1968719e80>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Werkstatt links/lang', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3)) 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp4 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[15.5, 15.48, 15.42], daily_imported=22796.99, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=244664.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10667.77, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[231.0, 229.73, 229.82]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=4, charging_ev_prev=4, current=16.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=221598.01, imported_at_plugtime=221598.01, imported_since_mode_switch=23030.0, imported_since_plugged=23030.0, range_charged=135.47058823529412, time_charged='2:16', timestamp_start_charging='12/01/2022, 08:00:40'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/01/2022, 08:00:31', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f19686e67c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb-werkstatt.adwin.de', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=4, name='Werkstatt rechts/kurz', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4)) 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0) 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0 {'set': {'consumption_left': 6106.0927734375, 'currents_used': [41.65, 36.79, 38.75]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 66735.62943409494, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.51, 230.55, 232.15], 'currents': [41.65, 36.79, 38.75], 'powers': [9496.0, 8435.45, 8962.46], 'power_factors': [0.99, 0.99, 1.0], 'imported': 481962.77093870094, 'exported': 0, 'power': 26893.9072265625, 'frequency': 49.995052337646484}, 'config': {'max_currents': [47, 47, 47], 'max_total_power': 33000}} 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter5 {'set': {'currents_used': [31.07, 31.42, 31.21]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 26137.99, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [31.07, 31.42, 31.21], 'powers': [7146.1, 7226.6, 7178.3], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1169202.90838877, 'exported': 0, 'power': 21576.1, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [33, 33, 33], 'max_total_power': 22000}} 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=6216.8072265625015, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=41823.639434094934)) 2022-12-01 10:16:31,403 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct2 ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 2', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct3 ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 3', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct4 ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage 4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Fahrzeug 1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2022-12-01 10:16:31,404 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=8, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Fahrzeug 2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=3, ev_template=3, name='Fahrzeug 3', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev4 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=4, ev_template=4, name='Fahrzeug 4', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2 EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 2', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2022-12-01 10:16:31,405 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et3 EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et4 EvTemplateData(name='Fahrzeug-Vorlage 4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_one_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.55, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph {'config': {'duration': 120}} 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all {'set': {'overhang_power_left': -26778.9072265625, 'available_power': -26778.9072265625, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}} 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv6 {'get': {'daily_exported': 1226.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -899, 'exported': 147911793.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 12000}} 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '10.10.100.217', 'current_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-30 10:27:48 +0100 [6be2f11a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'datastore_version': 4, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1669889780, 'time': '10:16:20', 'grid': 26.913, 'counter5-power': 21.558, 'house-power': 6.254, 'charging-all': 21.558, 'pv-all': 0.899, 'cp1-power': 10.895, 'cp2-power': 0.0, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.663}, 'module_update_completed': True} 2022-12-01 10:16:31,406 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0 {'name': 'OpenWB-Kit flex', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'rs485gw.adwin.de'}} 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0 {'name': 'Hauptzähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 2, 'version': 2}} 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device1 {'name': 'Virtuelle Zähler', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}} 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component5 {'name': 'Summenbegrenzung alle Wallboxen', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'external_consumption': 0}} 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device2 {'name': 'SMA Webbox', 'type': 'sma_webbox', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.101.251'}} 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component6 {'name': 'SMA Wechselrichter Webbox', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {}} 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} - 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26893.9072265625, Ströme[A] [41.65, 36.79, 38.75] 2022-12-01 10:16:31,407 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen. 2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden. 2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses 2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet. 2022-12-01 10:16:31,408 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen. 2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten. 2022-12-01 10:16:31,409 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3612.9799999999814 counter 306217.99 2022-12-01 10:16:31,409 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16.0 A 2022-12-01 10:16:31,410 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 8 A 2022-12-01 10:16:31,411 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 23065.98999999999 counter 244664.0 2022-12-01 10:16:31,411 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16.0 A 2022-12-01 10:16:31,411 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,412 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,418 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,419 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-12-01 10:16:31,428 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - -26778.9072265625W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung. 2022-12-01 10:16:31,428 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 6106.0927734375W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung 2022-12-01 10:16:31,450 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt mit gültiger Konfiguration gefunden. 2022-12-01 10:16:31,451 - {helpermodules.setdata:524} - {WARNING:Thread-6} - Kein Ladepunkt mit gültiger Konfiguration gefunden.