Neulingsfrage IV

Antworten
tristar
Beiträge: 114
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm

Neulingsfrage IV

Beitrag von tristar »

Guten Morgen, in die Runde

ich möchte eine Standard + mit meiner SolarEdge PV Anlage zum Überschussladen einsetzen. SolarEdge und openWB sind kompatibel.

Wisst ihr ob ich dieses Modul benötige bzw für was es benötigt wird?

openWB PV Kit:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-pv-kit

oder wird dieser benötigt wenn der WR mit WB nicht kompatibel sind?

Bitte noch eine Frage bitte an euch

Funktion:
Hausanschlussüberwachung (EVU Lastmanagement)>>>erfordert EVU Modul am Hausanschlusspunkt

Funktion:

Lastmanagement am Hausanschluss>>>>> erfordert EVU Modul welches die Ampere je Phase am Hausanschluss zur Verfügung stellt

Benötige ich dann noch den https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit ???

ISt eine Hausanschlussüberwachung nötig? Habt ihr dann den EVU-Kit mitverbaut?

Leider weiß ich nicht was es mit den obigen Funktionen auf sich hat?

Vielen Vielen Herzlichen Dank für eure Hilfe

Beste Grüße und einen schönen Tag
Heavendenied
Beiträge: 618
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Neulingsfrage IV

Beitrag von Heavendenied »

Wenn du für den Solaredge schon einen Zähler direkt hinter dem EVU Zähler hast dann brauchst du kein EVU Kit. Wenn du dort noch keinen Zähler hast, dann brauchst du es.
Die openWB braucht grundsätzlich einen "EVU Zähler" den es auslesen kann. Die originalen Zähler deines Stromanbieters reicht dafür nicht, da der nicht auslesbar ist.
Ob du Lastmanagement brauchst oder nicht musst du selbst wissen. Ist in der Regel nötig, wenn du mehrere größere Verbraucher neben der WB hast und deine Vorsicherung fürs Haus zu klein dafür ist. Dann wird die Wallbox gedrosselt, wenn andere Verbraucher zu viel ziehen und sonst die Sicheurng fliegen würde.

P.S: Du musst nicht für jede Frage einen extra Thread aufmachen. Und falls du das doch machst, gib dem Thread bitte nen aussagekräftigen Titel.
Gruß,
Jürgen
Amok83
Beiträge: 670
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Neulingsfrage IV

Beitrag von Amok83 »

openWB braucht den EVU-Zähler nicht grundsätzlich.

Aber ohne EVU Zähler kann man den Hausverbrauch nicht messen / berechnen und kann diesen nur mit einem Fix-Wert hinterlegen.
Damit funktioniert dann das Überschussladen entsprechend ungenau und eine Hausanschlussüberwachung gar nicht.

Man benötigt den EVU Zähler (integriert in PV-Anlage oder separates EVU-Kit) nur für den vollen Funktionsumfang der openWB.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
hominidae
Beiträge: 1229
Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm

Re: Neulingsfrage IV

Beitrag von hominidae »

tristar hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 7:55 am Wisst ihr ob ich dieses Modul benötige bzw für was es benötigt wird?

openWB PV Kit:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-pv-kit

oder wird dieser benötigt wenn der WR mit WB nicht kompatibel sind?
Ja, wird nur benötigt, wenn die PV Erzeugung nicht über den WR in der openWB abgefragt werden kann.
Wird allerdings fürs PV-Laden garnicht benötigt, da dafür der Überschuss (also Erzeugung minus Eigenverbrauch, ohne openWB - Überschuss am Netz-Übergabepunkt) bekannt sein muss.

Dafür braucht man das EVU-Kit. Siehe auch die Infos der anderen Posts im Thread.
tristar
Beiträge: 114
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm

Re: Neulingsfrage IV

Beitrag von tristar »

Grüße euch zusammen.

Vielen, vielen Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe ehrlich klasse


Folgenden Zähler ist bei der SolarEdgeAnlage und folgenden Zähler:

SolarEdge Modbus Zähler
1-Phasen-/3-Phasen 230/400V Zähler
Einsetzbar zur Erfassung von Energiemengen als auch zur
Einspeiseregellung und in StorEdge-Speichersystemen
Ein Betrieb der PV-Anlage ohne Modbus Zähler ist möglich,
wird aber empfohlen um den Verbrauch und die eingespeiste
Strommenge im Online Portal und in der App sichtbar zu machen.

Denkt ihr das ich dann ein EVU Kit benötige?

Ich wünsche euch alles Gute passt auf euch auf
Herzliche Grüße und besten Dank
Heavendenied
Beiträge: 618
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Neulingsfrage IV

Beitrag von Heavendenied »

Nein, dann brauchst du kein extra EVU Kit.
Gruß,
Jürgen
Jarry
Beiträge: 1516
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Neulingsfrage IV

Beitrag von Jarry »

Wenn der an der richtigen stelle (direkt hinter dem offiziellen Zähler) eingebaut ist, brauchst du dann nichts weiter

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten