Genau dafür ist der Regler.
Beispiel
Ich habe einen E3DC der maximal mit 4000 Watt lädt und entlädt.
Als erstes unter den Übergreifenden Einstellung im Smarthome 2.0 Bereich den Wert maximale Speicherladung in W auf 4000 Watt stellen.
Nun rechnen Smarthome 2.0 ab sofort den Überschuss zweimal:
Code: Alles auswählen
2022-11-15 17:56:29,064 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -32 max Speicherladung: 4000
2022-11-15 17:56:29,065 INFO Uberschuss: -941 Uberschuss mit Offset: -4941
2022-11-15 17:56:29,065 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -909 SpeicherSoC: 8
Überschuss und Überschuss mit Offset.
Nun stelle ich bei meinem Heizstab folgendes ein:
Speicherbeachtung beim Einschalten 95%
Parameter in % Ladezustand. 0% deaktiviert die Funktion. Bei deaktivierter Funktion oder wenn der Ladezustand grösser gleich dem Parameter ist, wird die Speicherleistung bei der Berechnung der Ein- und Ausschaltschwelle berücksichtigt.
Unterhalb dieses Wertes ist für die Berechnung der Ein und Ausschaltschwelle nur die aktuelle Leisung am EVU Punkt und die maximal mögliche Speicherladung (als Offset) relevant.
-> D.h. konkret die Einschaltschwelle von 2000 Watt bei meinem Heizstab wird bei einem SpeicherSoc von 8 immer gegen den Überschuss mit Offset (also -4900 jetzt) geprüft.
Wenn der Speicher mehr wie 95% geladen ist, wird dann die Einschaltschwelle von 2000 Watt gegen den Überschuss mit Offset (also -909 jetzt) geprüft.
Somit kannst du sicherstellen, dass der Speicher geladen wird, bevor der Heizstab an ist.
Gruss Oliver