Register SDM630 unklar

Verfasst: So Dez 04, 2022 3:31 pm
von Becker
Hallo,
ich habe einen SDM630 V2 2022.
Hier gibt es verschiedene Anleitungen, leider.

In einer steht zum Register 30073 / 30075:
Total Import/Export kWh
EASTRON SDM630-Modbus MID V2 User Manual 2020 V1.1

In der anderen steht:
Import/Export Wh since last reset (2) - kWh/MWh
SDM630-Modbus V2 USER MANUAL V1.6B 2021

Habe den Zähler erst letzte Woche neu gekauft, wurden die Register tatsächlich verändert von 2020 auf 2021 ?

Es soll angeblich auch noch einen V3 geben - zumindest habe ich eine Anleitung dazu gefunden.

Was auch noch interessant ist, das Vorzeichen vom PF wurde geändert:
The power factor has its sign adjusted to indicate the direction of the current. Positive refers
to forward current, negative refers to reverse current.


bzw.
The power factor has its sign adjusted to indicate the nature of the load. Positive for capacitive and negative for inductive

Re: Register SDM630 unklar

Verfasst: So Dez 04, 2022 4:03 pm
von okaegi
Schau mal hier:
#WH Total Import
resp = client.read_input_registers(0x0156,2, unit=sdmid)


#Aktueller Verbrauch
resp = client.read_input_registers(0x0034,2, unit=sdmid)

Re: Register SDM630 unklar

Verfasst: Fr Dez 23, 2022 3:34 pm
von Becker
hab noch ein wenig rum probiert und habe festgestellt, dass man am SDM630v2 gar keinen Zählerstand resetten kann im Gegensatz zum SDM72v2.

Man kann nur "MD"* resetten, also die maximalen Ströme/Leistung die er über 1h abspeichert.

Oder habe ich da was übersehen ? Dann hat sich die Frage erledigt und die Anleitung V1.6B ist falsch bzw. bezieht sich auf einen anderen SDM630v2.

*
the meter provides a function to reset the maximum demand value of current and power

Re: Register SDM630 unklar

Verfasst: Fr Dez 23, 2022 3:56 pm
von derNeueDet
Ich dachte ein MID Konformität Zähler kann/darf gar nicht zurückgesetzt werden.

VG
Det

Re: Register SDM630 unklar

Verfasst: Fr Dez 23, 2022 4:07 pm
von Becker
korrekt, aber der SDM72v2 hat ein zweites Zählwerk, was man resetten kann.

Re: Register SDM630 unklar

Verfasst: Di Dez 27, 2022 9:43 am
von Becker
Hat sich alles geklärt, die Anleitung 2020 V1.1 ist korrekt.

So sieht meine Auswertung nun aus:
123.JPG
(Der MP2 ist noch nicht fertig, SBS habe ich den alten Zählerstand als Offset addiert)

Der SDM630 ist etwas ungenauer als der SDM230, leider.
SDM230 hat konstant 5,1W angezeigt als Standbyverbrauch vom SBS 2.5
DeR SDM630 schwankt zwischen 6-7W, manchmal auch 0W.
Dafür kann er auch bis 100A angeblich messen :D

Re: Register SDM630 unklar

Verfasst: Di Dez 27, 2022 12:04 pm
von aiole
Bei einem kleinen SDM120 habe ich bei Leistungen <5W ab und an auch 0W stehen. Für Minileistungen sind sie nicht gemacht, aber bei allem >5W machen sie ihren Job.