In unregelmäßigen Abständen, aber 2-3x täglich habe ich im Debug folgende Fehlermeldung:

AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
pf1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 159, in <module>
Traceback (most recent call last):

Den Fehler scheinen hier ja einige zu haben in den letzten Versionen. Aber eine Erklärung was das heisst konnte ich leider nicht finden.

Kann mich bitte jemand mal aufklären?

Herzlichen Gruß
Torsten

Re: ModbusIOException

Verfasst: Di Jan 03, 2023 11:20 am
von aiole

Re: ModbusIOException

Verfasst: Di Jan 03, 2023 11:40 am
von TorstenS
Hi, ich wollte eigentlich nur allgemein wissen was es für ein Fehler ist...

Dann warte ich auf den Support.

Herzlichen Dank, Torsten

Re: ModbusIOException

Verfasst: Di Jan 03, 2023 11:54 am
von Gero
Da beschwert sich jemand, dass da eine Variable nicht von der erwarteten Datenstruktur ist. Die Ursache liegt in der Initialisierung dieser Variable. Wenn es der lesende Zugriff auf ein modbus-device ist, würde ich von einem Netzwerkwackler ausgehen.

Keine Ahnung, was das modul readmpm3pm.py tut, aber da ist der Zugriff auf die Variable drin.

Re: ModbusIOException

Verfasst: Di Jan 03, 2023 12:15 pm
von TorstenS
Danke!