Verfasst: Mo Jan 16, 2023 10:17 pm
Ich bin gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekehrt und wollte über Nacht das Auto ein wenig aufladen.
Dazu habe ich den Modus "Sofort" aktiviert, und er startete auch direkt mit 11 kW. Aber nur für kurze Zeit, danach fiel die Ladeleistung auf 3,7 kW.
Noch mal Stecker gezogen und neu gesteckt, selbes Problem. Egal, was ich tue, er lädt erst für einige Sekunden auf voller Leistung, dann wird die Ladung erst unterbrochen und nach kurzer Zeit mit reduzierter Leistung zwischen 3,7 und knapp 7 kW fortgesetzt.
Dazu kommt eine seltsame Anzeige: Neben den 11 kW steht die 3 im Kreis (also dreiphasig), aber 6 A. 11 kW wären aber 16 A. Wenn die Ladeleistung später zurückfällt, steht dort immer noch die 3 im Kreis, aber 0 A.
Außerdem sehe ich manchmal rot "Mindeststrom aktiv: 6 A" im Display.
Im Debug-Log finde ich folgende immer wiederkehrende Auffälligkeit:
Ein Reboot der openWB hat nichts gebracht. Software ist die neueste Stable 1.9.288.
Vor dem Urlaub hat noch alles funktioniert. Ich habe (nach bestem Wissen und Gewissen) keine Einstellungen geändert seither.
Irgendwelche Tipps, wo ich noch nach der Ursache suchen kann?
Dazu habe ich den Modus "Sofort" aktiviert, und er startete auch direkt mit 11 kW. Aber nur für kurze Zeit, danach fiel die Ladeleistung auf 3,7 kW.
Noch mal Stecker gezogen und neu gesteckt, selbes Problem. Egal, was ich tue, er lädt erst für einige Sekunden auf voller Leistung, dann wird die Ladung erst unterbrochen und nach kurzer Zeit mit reduzierter Leistung zwischen 3,7 und knapp 7 kW fortgesetzt.
Dazu kommt eine seltsame Anzeige: Neben den 11 kW steht die 3 im Kreis (also dreiphasig), aber 6 A. 11 kW wären aber 16 A. Wenn die Ladeleistung später zurückfällt, steht dort immer noch die 3 im Kreis, aber 0 A.
Außerdem sehe ich manchmal rot "Mindeststrom aktiv: 6 A" im Display.
Im Debug-Log finde ich folgende immer wiederkehrende Auffälligkeit:
Code: Alles auswählen
2023-01-16 19:53:16: PID: 8609: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-01-16 19:53:16: PID: 8609: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2023-01-16 19:53:16: PID: 8609: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-01-16 19:53:11: PID: 9766: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8609
2023-01-16 19:53:05: PID: 9131: Pause nach Umschaltung: 4s (LV0)
Vor dem Urlaub hat noch alles funktioniert. Ich habe (nach bestem Wissen und Gewissen) keine Einstellungen geändert seither.
Irgendwelche Tipps, wo ich noch nach der Ursache suchen kann?