Hallo zusammen,
ich nutze aktuell das SE Power Control Protocol zusammen mit meiner Hausautomatisierung und ersetzte damit den im SE integrierten Modus "Maximierung des Eigenverbrauchs" bzw. erweitere ihn damit um eine dynamischere Speicherladung / reines Überschussladen im Sommer.
Z.B. wird bei mir im Sommer die Batterie nur mit dem DC-Überschuss geladen, den der Inverter nicht einspeisen kann. Die im Inverter implementierte Lösung lädt ja sofort die Batterie auf und kaum ist die gegen Mittag voll, geht er in seine Begrenzung und es wird damit unnötig Energie verschwendet.
Obendrein setze ich damit die Ladeleistung der Hausbatterie dynamisch, passe den maximalen SoC der Batterie und den minimalen SoC der Batterie an.
Das Ganze läuft ganz klassisch über den Modbus TCP, der ja eh schon in der OpenWB implementiert ist. Problem bei den SE Invertern ist leider die Beschränkung auf eine Verbindung. Also kann ich den Inverter nicht parallel mit openWB und meiner Hausautomatisierung kontaktieren.
Wäre es denn denkbar eine Hand voll mqtt Topics zu erstellen, über die die notwendigen Register zur Fernsteuerung und zusätzlich so Dinge wie z.B. StorEdge Control / Status, Batterieladeleistung, Batterie SOH, etc. gelesen/geschrieben werden können?
'Im Anhang habe ich die tecnical note dazu angefügt.
Besten Dank schon mal und VG
Max
ich nutze aktuell das SE Power Control Protocol zusammen mit meiner Hausautomatisierung und ersetzte damit den im SE integrierten Modus "Maximierung des Eigenverbrauchs" bzw. erweitere ihn damit um eine dynamischere Speicherladung / reines Überschussladen im Sommer.
Z.B. wird bei mir im Sommer die Batterie nur mit dem DC-Überschuss geladen, den der Inverter nicht einspeisen kann. Die im Inverter implementierte Lösung lädt ja sofort die Batterie auf und kaum ist die gegen Mittag voll, geht er in seine Begrenzung und es wird damit unnötig Energie verschwendet.
Obendrein setze ich damit die Ladeleistung der Hausbatterie dynamisch, passe den maximalen SoC der Batterie und den minimalen SoC der Batterie an.
Das Ganze läuft ganz klassisch über den Modbus TCP, der ja eh schon in der OpenWB implementiert ist. Problem bei den SE Invertern ist leider die Beschränkung auf eine Verbindung. Also kann ich den Inverter nicht parallel mit openWB und meiner Hausautomatisierung kontaktieren.
Wäre es denn denkbar eine Hand voll mqtt Topics zu erstellen, über die die notwendigen Register zur Fernsteuerung und zusätzlich so Dinge wie z.B. StorEdge Control / Status, Batterieladeleistung, Batterie SOH, etc. gelesen/geschrieben werden können?
'Im Anhang habe ich die tecnical note dazu angefügt.
Besten Dank schon mal und VG
Max