70% Einstellungen bei PV Laden

Verfasst: So Jan 29, 2023 11:52 am
von Cyclefoxy
Hallo,

das wurde bestimmt irgendwo schon erklärt aber über die Suche reicht 70% nicht.

Ich habe eine RCT Anlage mit 70% Begrenzung für die Einspeisung. Es ist ein normaler digitaler Zähler im Hausanschluss installiert.

Was genau bewirkt die Einstellungen und ist diese in meinem Fall sinnvoll?

Die RCT Anlage hat eine Prognosen basierte 70% Regelungen welche z.b. bei hoher Sonneneinstrahlung schon früh die Ladung in den Hausakku abregelt um bei der Überschreitung der 70% in den Akku zu laden.
Wenn ich in der Open WB die Auto Ladung erst ab 80% Hausakku Soc starten will geht vorher der Überschuss ins Netz.
Die 70% Einstellung in der Open WB hatte ich bisher nicht aktiviert.

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Verfasst: So Jan 29, 2023 3:05 pm
von Gero
Ich meine, dass ab dem 1.1.2023 diese 70%-Kappung nicht mehr gilt. Du solltest mal mit deinem Solarteur sprechen, damit er die Einstellung rausnimmt.

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Verfasst: So Jan 29, 2023 3:49 pm
von Cyclefoxy
Das gilt leider nur für neue Anlagen.

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Verfasst: So Jan 29, 2023 5:08 pm
von vuffiraa
Cyclefoxy hat geschrieben: So Jan 29, 2023 3:49 pm Das gilt leider nur für neue Anlagen.
und für Bestandsanlagen bis 7 kWp.

Re: 70% Einstellungen bei PV Laden

Verfasst: Mo Jan 30, 2023 12:53 pm
von zut
Meines Wissens nach bewirkt die 70%-Einstellung, dass die Null-Linie um den eingestellten Betrag angehoben wird. Wenn deine Ladung normal bei 1400W Überschuss beginnt und bei 0W endet und du stellst als 70 Prozent-Punkt 2000W ein, startet die Ladung bei 3400W und endet bei Unterschreiten von 2000W.