Seite 1 von 3
Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Di Dez 17, 2019 11:37 am
von Kolomus
Hallo,
hat schon jemand erfolgreich einen Go e Charger mit einem Sma Wechselrichter mit einem Sunny Home Manager über einen Raspberry und Openwb verbunden bekommen?
Grüße und danke vorab
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Di Dez 17, 2019 12:04 pm
von openWB
Ja.
SMA ist manchmal etwas Tricky.
An den Wechselrichtern muss oft ModbusTCP noch aktiviert werden.
Der SHM2.0 benötigt in seltenen Fällen einen Neustart bevor er korrekt Daten sendet.
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Di Dez 17, 2019 7:13 pm
von Kolomus
Zumindest schonmal gut zu hören das es überhaupt geht.
Könntest du mir verraten wie man das ganze umsetzt?
Mein Setup ist :
Sunny Home Manager 2.0
Sma Tripower 20000TL-30
Raspi
Go e Charger
Ich würde zu gern die Überschussladung umsetzen, allerdings fehlen mir halt jegliche Programmierkenntnisse.
Zum aufsetzen des Pi könnte ich vielleicht jemanden an die Hand bekommen.
Meine erste große Frage ist wie ich überhaupt die Daten der Pv raus und in den Pi rein bekomme?
Geht das mit einem RS485?
Grüße und besten Dank vorab
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Mi Dez 18, 2019 5:55 am
von openWB
Wenn du keinerlei Ahnung von Linux hast wäre die openWB Standalone das richtige für dich.
Anstecken -> per Webinterface konfigurieren -> läuft.
Die Daten werden jeweils per Netzwerk abgefragt.
Wichtig nur das modbusTCP aktiviert ist bei den Wechselrichtern.
Das kann man im SunnyPortal nachschauen.
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Fr Dez 20, 2019 8:11 pm
von Kolomus
Das war nicht wirklich schwer....
Wie immer gab es ein paar Schwierigkeiten aber nach ca 2Std hatte ich alle zum laufen gebracht.
Danke für Hinweis.... war wirklich die für mich bessere Lösung.
Was noch nicht klappt ist die Anzeige der aktuellen Pv Leistung. Ansonsten funktioniert alles soweit. Auch die Verbindung mit dem Go e Charger steht.
Wäre es machbar den Pi auch per WLAN anstatt LAN zu verbinden? Oder sind da Probleme zu erwarten?
Fällt dir was ein woran das mit den Pv Werten liegen kann?
Den SHM hab ich neu gestartet. Allerdings nur 1 x
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Fr Dez 20, 2019 8:34 pm
von openWB
Als PV Modul SMA Modbus war gewählt?
Modbus TCP am WR aktiv?
Der Homemanager hat mit den PV Daten nichts zu tun.
Tendenziell macht wlan immer eher probleme als lan.
Da die standalone ja ohnehin ortsunabhängig ist kann sie ja direkt zum router/ einem switch.
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 4:10 pm
von Kolomus
Hi, erstmal danke für deine Hilfe.
Ja SMA Modbus ist aktiviert und ip ist auch die gleiche.
Ich habe mal ein Bild vm WR im Sunny Explorer eingefügt.
EVU Bezug und Einspeisung erhalte ich , Die Daten vom Go e Charger kommen auch.
Ich meine einzig die PV Leistung fehlt.... Sprich der Wechselrichter?
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 4:19 pm
von Kolomus
Ahhh gerade gesehen.....
Im Sunny Portal steht in der Geräteübersicht des Wechselrichter
ModbusTCP-Server eingeschaltet Nein
Modbus TCP-Server-Port 502
Hängt das damit zusammen?
Leider hab ich keine Ahnung woran das dann liegen kann....
Wie gesagt laut dem Explorer ist der Modbus aktiv....
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 5:01 pm
von openWB
Den wechselrichter nach dem umstellen mal neugestartet?
Nicht das das nicht übernommen wurde.
Daran liegt es aufjedenfall.
Ansonsten ein Fall für den SMA Support
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Verfasst: Sa Dez 21, 2019 5:19 pm
von belmondo2001
Hallo,
bei mir sieht das so aus, und es funktioniert alles.
Ich habe die gleiche Konstellation wie du
- sma.PNG