Abweichung EVU Netzbetreiber zu Victron (EM24) - Ursache?
Verfasst: Sa Mär 04, 2023 10:42 am
Hallo zusammen,
ich benötige etwas Input um folgende Situation zu verstehen bzw wenn möglich sogar zu verbessern.
Ausgangssituation:
openWB 1.9.295
EVU: Victron (EM24)
Batterie: Victron
PV: Victron (NodeRed Integration von Sungrow Modbus und Shelly mit Tasmota über http/json)
Problem:
Extrem ungenaue Werte bei Einspeisung und Netzbezug.
Laut historischen Daten direkt aus dem Zähler des Messstellenbtreibers habe ich z.B. folgende Werte:
Linker Wert ist der Zähler des Netzbetreibers und rechts ist openWB
01.03.2023 Netzbezug: 0,8 kWh zu 2,81 kWh
01.03.2023 Einspeisung: 1,7 kWh zu 1,53 kWh
02.03.2023 Netzbezug: 2,3 kWh zu 0,929 kWh
02.03.2023 Einspeisung: 4,9 kWh zu 5,26 kWh
03.03.2023 Netzbezug: 52,5 kWh zu 50,39 kWh
03.03.2023 Einspeisung: 0,1 kWh zu 0,09 kWh
Die PV Werte zwischen Victron und openWB stimmen. Da habe ich keine bzw nur ganz kleine Abweichungen zwischen nativen Apps und openWB. Die Abweichungen bei Netzbezug und Einspeisung sind jedoch teilweise so hoch, dass Sie in meinen Augen umplausibel sind. Das sieht für mich nach Fehler aus. Der Victron ist mit Netzwerkkabel angeschlossen. Laut meinem Switch gab es seit Erstverbindung keine Alignment Errors, also wurden alle Pakete zugestellt. Verbindung ist also stabil. Das gleiche gilt für openWb. Die Verbindung zwischen EM24 und Victron sieht auch gut aus. Keine Fehlermeldungen und der Victron ist immer nahe 0 am ausregeln. Das die historischen Werte am Stromzähler jeweils die Tageswerte von 0 bis 0 Uhr sind würde ich nicht in Frage stellen, zumindest habe ich keine Gegenteile Info aus der entsprechenden Bedienungsanleitung gefunden.
Wie errechnet openWB die Werte bei meiner Konstellation? Durch aufsummieren oder anhand des Zählerstandes des EM24 (wenn dieser überhaupt von Victron übermittelt wird)?
Die wichtigsten Frage:
Ist das normal? Wenn nicht, was kann ich unternehmen um dem Problem auf den Grund zu gehen? Wenn ja, sind die Abweichungen für mich nicht zu akzeptieren und dann benötige ich eine andere Lösung zur Ermittlung am EVU Punkt.
1. Ich habe mal etwas bezüglich EM24 mit Ethernet und paralleler Abfrage von openWb und Victron gelesen. Dieser kann dann direkt als EVU in openWB konfiguriert werden = andere Zählweise = genauere Daten? Aber dann noch einmal 350€ in die Hand nehmen
2. Wenn ich einen IR Lesekopf an den Stromzähler hänge und via json mit openWB auslese, müssten die Werte dann ja 100% stimmen oder? Das würde nur rund 50€ kosten
Danke für eure Hilfe.
Grundsätzlich: openWb ist der Hammer und in meinen Augen ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine saubere Zukunft. Leider bin ich persönlich erst zu spät auf openWb aufmerksam geworden. Da waren bereits alle Komponenten insbesondere Wallbox beschafft. Im Freundes- und Bekanntenkreis ist es aber noch nicht zu spät - eine klare Empfehlung von mir wird ausgesprochen
ich benötige etwas Input um folgende Situation zu verstehen bzw wenn möglich sogar zu verbessern.
Ausgangssituation:
openWB 1.9.295
EVU: Victron (EM24)
Batterie: Victron
PV: Victron (NodeRed Integration von Sungrow Modbus und Shelly mit Tasmota über http/json)
Problem:
Extrem ungenaue Werte bei Einspeisung und Netzbezug.
Laut historischen Daten direkt aus dem Zähler des Messstellenbtreibers habe ich z.B. folgende Werte:
Linker Wert ist der Zähler des Netzbetreibers und rechts ist openWB
01.03.2023 Netzbezug: 0,8 kWh zu 2,81 kWh
01.03.2023 Einspeisung: 1,7 kWh zu 1,53 kWh
02.03.2023 Netzbezug: 2,3 kWh zu 0,929 kWh
02.03.2023 Einspeisung: 4,9 kWh zu 5,26 kWh
03.03.2023 Netzbezug: 52,5 kWh zu 50,39 kWh
03.03.2023 Einspeisung: 0,1 kWh zu 0,09 kWh
Die PV Werte zwischen Victron und openWB stimmen. Da habe ich keine bzw nur ganz kleine Abweichungen zwischen nativen Apps und openWB. Die Abweichungen bei Netzbezug und Einspeisung sind jedoch teilweise so hoch, dass Sie in meinen Augen umplausibel sind. Das sieht für mich nach Fehler aus. Der Victron ist mit Netzwerkkabel angeschlossen. Laut meinem Switch gab es seit Erstverbindung keine Alignment Errors, also wurden alle Pakete zugestellt. Verbindung ist also stabil. Das gleiche gilt für openWb. Die Verbindung zwischen EM24 und Victron sieht auch gut aus. Keine Fehlermeldungen und der Victron ist immer nahe 0 am ausregeln. Das die historischen Werte am Stromzähler jeweils die Tageswerte von 0 bis 0 Uhr sind würde ich nicht in Frage stellen, zumindest habe ich keine Gegenteile Info aus der entsprechenden Bedienungsanleitung gefunden.
Wie errechnet openWB die Werte bei meiner Konstellation? Durch aufsummieren oder anhand des Zählerstandes des EM24 (wenn dieser überhaupt von Victron übermittelt wird)?
Die wichtigsten Frage:
Ist das normal? Wenn nicht, was kann ich unternehmen um dem Problem auf den Grund zu gehen? Wenn ja, sind die Abweichungen für mich nicht zu akzeptieren und dann benötige ich eine andere Lösung zur Ermittlung am EVU Punkt.
1. Ich habe mal etwas bezüglich EM24 mit Ethernet und paralleler Abfrage von openWb und Victron gelesen. Dieser kann dann direkt als EVU in openWB konfiguriert werden = andere Zählweise = genauere Daten? Aber dann noch einmal 350€ in die Hand nehmen
2. Wenn ich einen IR Lesekopf an den Stromzähler hänge und via json mit openWB auslese, müssten die Werte dann ja 100% stimmen oder? Das würde nur rund 50€ kosten
Danke für eure Hilfe.
Grundsätzlich: openWb ist der Hammer und in meinen Augen ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine saubere Zukunft. Leider bin ich persönlich erst zu spät auf openWb aufmerksam geworden. Da waren bereits alle Komponenten insbesondere Wallbox beschafft. Im Freundes- und Bekanntenkreis ist es aber noch nicht zu spät - eine klare Empfehlung von mir wird ausgesprochen