Seite 1 von 2

Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Mär 30, 2023 2:26 pm
von BuzzLightyear
Hallo zusammen!

Ich habe eine Frage zur Abhängigkeit der Phasenumschaltung und der Schieflastbegrenzung.

Ich würde gerne die Phasenumschaltung aktivieren wenn bspw. die Leistung des PV-Überschusses auf allen 3 Phasen mit mind 6A gewährleistet ist.

Wenn ich es richtig verstanden habe wäre das so: Die openWB wird bis ca. 17A einphasig laden und schaltet dann (nach der entsprechenden Zeit) auf die 3Phasen um und lädt dann mit 6A weiter.

Wenn ich aber nun die Schieflastbegrenzung auf 20A oder 24A eingestellt habe, ist es dann so, dass sie bis an diese Grenze geht und erst dann umschaltet? Oder in welcher Abhängigkeit stehen diese beiden Einstellungen zueinander?

Dank für Eure Hilfe!

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Mär 30, 2023 2:48 pm
von Gero
In der 1.9 ist es so, dass die Schieflast an der Wallbox gemessen wird und nicht am EVU-Punkt, wie man es eigentlich müsste. Von daher bedeutet an dieser Stelle 20A, dass bis 20A einphasig geladen wird.

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Mär 30, 2023 4:05 pm
von BuzzLightyear
Verstehe!
Und wenn ich die Schieflastbegrenzung ausschalte, wie geht die Steuerung dann vor?

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Mär 30, 2023 5:01 pm
von openWB
Gero hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 2:48 pm In der 1.9 ist es so, dass die Schieflast an der Wallbox gemessen wird und nicht am EVU-Punkt, wie man es eigentlich müsste. Von daher bedeutet an dieser Stelle 20A, dass bis 20A einphasig geladen wird.
Steht das bei deinem Netzbetreiber wirklich so drin? Welcher ist das?

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Mär 30, 2023 5:15 pm
von Gero
So habe ich die deutsche Schieflast zumindest verstanden, dass die am Hausanschluss gemessen wird. Da da aber üblicherweise nur die Leistung gezählt wird, bleibt sie üblicherweise unerkannt.

Ansonsten: wenn eine Begrenzung nicht aktiviert wird, ist sie halt nicht da. Sprich: 32A

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Mär 30, 2023 8:51 pm
von hhoefling
Gero hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 2:48 pm In der 1.9 ist es so, dass die Schieflast an der Wallbox gemessen wird und nicht am EVU-Punkt, wie man es eigentlich müsste. Von daher bedeutet an dieser Stelle 20A, dass bis 20A einphasig geladen wird.
Hm....
Aber die Anzeige der Schieflast auf der Statusseite zeigt korrekt die EVU-Schieflast.
(Auch wenn sie nicht zur Regelung verwendet wird)

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Mär 31, 2023 5:54 am
von Gero
s/gemessen/geregelt/

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Mär 31, 2023 8:11 am
von BuzzLightyear
Aber wann schaltet die openWB von 1 auf 3-Phasen um wenn ich die Begrenzung nicht aktiviert habe? Bei 32A kann nicht sein, da eins unserer Autos gar nicht mit 32A auf einer Phase laden kann und es trotzdem umgeschaltet hat.

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Mär 31, 2023 8:18 am
von LutzB
Wenn die eingestellte Zeit das Maximum an Strom angeboten wurde und trotzdem noch Überschus vorhanden ist.

Re: Phasenumschaltung und Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Mär 31, 2023 8:22 am
von BuzzLightyear
verstehe ich das richtig, dass geschaut wird wieviel das Auto aufnimmt. Wenn das bspw. nur 16A laden kann, dann würde die Software erkennen, dass mehr zur Verfügung steht und umschalten?

Wenn ich die Schieflast eingestellt habe, dann würde immer diese Zahl zu Grunde gelegt?

Was ist wenn ich bspw. 28A einstelle und das Auto nur 16A ziehen kann. Dann würde also nie umgeschaltet, oder?

viele Grüße