Seite 1 von 1

Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: So Apr 16, 2023 10:17 am
von jmoellers
Mooi'n,

Seit einiger Zeit (Update auf 1.9.294?) zeigt der Kurzzeitgraph nicht mehr den Verbauch über alle Phasen:
  • Wenn wir kochen, ändert sich die Anzeige nicht.
  • Trotzdem kann man sehen, daß der Netz-Ex-/Import sich stark ändert.
Ist das eine falsche Einstellung an der openWB meinerseits (wenn ja: was kann ich wo einstellen?) oder könnte es sein, daß der von den PV-Leuten eingebaute Sensor defekt ist?
Einen schönen (Rest-)Sonntag wünscht
Josef

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: So Apr 16, 2023 10:28 am
von openWB

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 8:32 am
von jmoellers
openWB Version? 1.9.303.0
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) Vom Solarunternehmen (Klein Neue Energien) installiert, in PV-System integriert, Series 2, Serien-Nummer: owbd3801618
Wenn selbst installiert, welches OS? Nicht selbst installiert, Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux; Python 3.5.3
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) Selbstverständlich
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) Default

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV-Modul: ???, WR: SolarEdge SE5000H
Welches EVU Modul? OpenWB EVU Kit v2 MID/240820
Welches Speichermodul? VARTA PULSE 6 6,5kWh
Welches Auto wird geladen? Ford Kuga PHEV
usw...

Ich hätte jetzt ein Backup angehängt, das ist aber zu groß (20MB), selbst wenn mit bzip2 und "-9" komprimiert.

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 8:41 am
von jmoellers
Auf der Status-Seite (openWB/web/status/status.php) sehe ich, daß unter EVU "Phase 2" 0V und 0A anzeigt.

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 9:21 am
von derNeueDet
Hauptsicherung von einer Phase geflogen?

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Sa Aug 26, 2023 12:53 pm
von jmoellers
derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 26, 2023 9:21 am Hauptsicherung von einer Phase geflogen?
Ge-check-t ... Nope, alle Sicherungen sind ein. Denn sonst wären ja auch einige Steckdosen/Leuchten/Geräte immer aus.

Aber ... das wäre tatsächlich eine Erklärung gewesen.

Josef

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Mo Aug 28, 2023 6:18 am
von LutzB
Wenn der Zähler auf seinem Display auch auf einer Phase 0V anzeigt, wird er wohl defekt sein.

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Mo Aug 28, 2023 7:19 am
von jmoellers
LutzB hat geschrieben: Mo Aug 28, 2023 6:18 am Wenn der Zähler auf seinem Display auch auf einer Phase 0V anzeigt, wird er wohl defekt sein.
Welcher der Zähler: ich hab' hier drei im Verteilerschrank:
* den ISKRA vom EVU, der zeigt oben rechts L1L2L3
* einen für die PV
* einen EASTRON für die WB, da hab' ich mich gerade nochmal durchge-scroll-t, finde aber nix zu Spannungen
Dann ist da noch einer in der openWB, iirc auch ein EASTRON

Josef

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Mo Aug 28, 2023 7:24 am
von LutzB
Na der, der im Status die 0V anzeigt. ;)

Re: Hausverbrauch berücksichtigt nicht alle Phasen

Verfasst: Mo Aug 28, 2023 8:07 am
von jmoellers
LutzB hat geschrieben: Mo Aug 28, 2023 7:24 am Na der, der im Status die 0V anzeigt. ;)
Hm ... ja, der EASTRON Modbus Zähler zeigt das auch, deren Anzeige ist zweidimensional: man kan 'rauf und 'runter scroll-en und nach rechts und links ;-).
Ergo: PV-Installateur angerufen, die kümmern sich (es läuft ja alles, nur die Anzeige nervt).

Danke für's Gespräch und die Hilfe.
Schöne Woche,
Josef