Seite 1 von 1

EVU Logging Tagesansicht

Verfasst: Do Jun 08, 2023 2:45 pm
von derron
Hallo,

wir haben einen Ruhestromverbrauch von kontinuierlich etwa 0,2 kW. Der Graph macht daraus jedoch alle 25 min über 1 kW, und in der Zeit dazwischen 0 kW.
Eine Glättung habe ich nicht eingestellt.
Der Stromzähler wird, wenn ich es richtig sehe, alle 10 Sekunden abgefragt (via JSON) und bekommt auch immer die aktuell gültigen Werte. Das können nachts natürlich mal längere Zeit genau 0,2 kW sein. Die Umrechung x1000 auf Watt erfolgt im EVU Modul.

Ist das nur ein kosmetisches Problem, das ich leicht lösen kann?
openwb_graph_total.png
openwb_graph.png

Re: EVU Logging Tagesansicht

Verfasst: Do Jun 08, 2023 2:59 pm
von aiole
Im Gegensatz zu Logging Langzeit (Watt-basiert) sind die anderen Diagramme zählerstandsbasiert (Differenz der kWh-Stände über 5min). Wenn diese kWh-Stände zu ungenau sind (Es zählen etliche Stellen nach dem Komma.), kommt es zu solchen Darstellungen.

Welcher EVU-Zähler wird verwendet? Wie ist dessen Auflösung?

Re: EVU Logging Tagesansicht

Verfasst: Do Jun 08, 2023 3:07 pm
von derron
Inzwischen habe ich die Werte für den Tageslog gefunden, was die alleinige Berücksichtigung der Gesamt-kWh bestätigt.

Code: Alles auswählen

0000,1632100.0
0005,1632100.0
0010,1632100.0
0015,1632200.0
0020,1632200.0
0025,1632200.0
0030,1632200.0
0035,1632200.0
0040,1632300.0
0045,1632300.0
0050,1632300.0
0055,1632300.0
0100,1632300.0
0105,1632400.0
0110,1632400.0
0115,1632400.0
0120,1632400.0
0125,1632400.0
0130,1632500.0
0135,1632500.0
0140,1632500.0
0145,1632500.0
0150,1632500.0
0155,1632600.0
0200,1632600.0
0205,1632600.0
0210,1632600.0
0215,1632700.0
0220,1632700.0
0225,1632700.0
0230,1632700.0
0235,1632800.0
Wäre es die einzige Lösung, die Auflösung hierfür Watt-genau umzustellen? Momentan habe ich es, um die Verarbeitung an anderer Stelle (Fhem) zu verschlanken, auf 1/10 kW konfiguriert.
Ich verwende einen Infrarot-Zählersensor in Verbindung mit Tasmota Script.

Re: EVU Logging Tagesansicht

Verfasst: Do Jun 08, 2023 5:46 pm
von aiole
Es gibt auch andere Zähler, die nicht genug Kommastellen bei den kWh liefern. Dafür wurde in openWB ein "Simcount"-Modul geschrieben - quasi softwarebasierte Zählung. Frag' mich aber bitte nicht, wie das im Detail funktioniert. Da ist LutzB, Det und der openWB-support geeigneter für die Beantwortung.

Re: EVU Logging Tagesansicht

Verfasst: Fr Jun 09, 2023 10:39 am
von derron
Die Anpassung der kWh für Bezug und Einspeisung auf 4 Stellen nach dem Komma führt nun zu einem korrekten Chart:
openwb_graph2.png

Allerdings wird intern nun teils auf 9 Stellen nach dem Komma gespeichert, ausgehend von Wh. Daily Log:

Code: Alles auswählen

0000,1635955.2000000002
0005,1636001.2
0010,1636047.1
0015,1636092.5999999999
0020,1636138.4000000001
0025,1636182.3
0030,1636224.0999999999
0035,1636251.6
0040,1636270.2999999998
0045,1636287.1
0050,1636303.0
0055,1636318.7
0100,1636334.5
0105,1636350.2000000002
0110,1636365.9
0115,1636381.4
0120,1636397.0
0125,1636412.7000000002
0130,1636428.3
0135,1636444.5
0140,1636466.2000000002
0145,1636487.1
0150,1636508.3
0155,1636529.6
0200,1636550.8
0205,1636572.1
0210,1636593.2
0215,1636615.7
0220,1636641.4
0225,1636667.0
0230,1636692.4
0235,1636717.0