Problem mit Wallbox - zweiter Ladepunkt "defekt"??
Verfasst: Do Jun 15, 2023 8:34 pm
Hallo zusammen,
wir haben seit einigen Jahren eine openwB Wallbox mit zwei Ladepunkten...
Bisher hat eigentlich alles funktionert - jedenfalls war das Auto immer geladen...
Vor vier Wochen war plötzlich der Akku im Auto quasi leer - meine Frau hat nicht bemerkt, dass trotz Anstecken an die Wallbox diese gar nicht geladen hatte...
Wir hatten die Eisntellung immer auf Min+PV... Ob die Wallbox jetzt vom Auto Infos hat, was "Minimum" ist - keine Ahhnung... Wie auch immer...
Irgendwie lädt das Auto am zweiten Ladepunkt offenbar nicht mehr - oder der Ladestrom/Leistung wird nicht mehr im Display angezeigt - weil ich z.B. auch jetzt um 22.30 - alle sind im Bett - trotzdem ca. 4.000W Leistungsverbrauch im gesamten Haus habe - kein Fernseher/Heizung/sonstiges ist an... Also muss da irgendwas "großes" Strom ziehen...
Laut Wallbox aber am Ladepunt "1W".. Wobei das immer schon da stand - 1W am einen Ladepunkt und 0W am anderen Ladepunkt...
Was stimmt da nicht?
Wäre super, wenn mir jemand da weiter helfen könnte...
Bzw. was/wo könnte ich z.B. messen, um den Fehler eingrenzen zu können?!
Vielen Dank schon im Voraus...
Aktuelle Daten der openWB:
openWB Version: 1.9.301
openWB mit zwei Ladepunkten - vorkonfiguriert montiert - elektrischer Anschluss durch Elektriker
Installation ca. 2020
Browser-Cache gelöscht bzw. verschiedene PCs verwendet
Theme? Standard
geladenes Fahrzeug: VW eGolf
Log - hoffe ich habe den richtigen Ausschnitt...
wir haben seit einigen Jahren eine openwB Wallbox mit zwei Ladepunkten...
Bisher hat eigentlich alles funktionert - jedenfalls war das Auto immer geladen...
Vor vier Wochen war plötzlich der Akku im Auto quasi leer - meine Frau hat nicht bemerkt, dass trotz Anstecken an die Wallbox diese gar nicht geladen hatte...
Wir hatten die Eisntellung immer auf Min+PV... Ob die Wallbox jetzt vom Auto Infos hat, was "Minimum" ist - keine Ahhnung... Wie auch immer...
Irgendwie lädt das Auto am zweiten Ladepunkt offenbar nicht mehr - oder der Ladestrom/Leistung wird nicht mehr im Display angezeigt - weil ich z.B. auch jetzt um 22.30 - alle sind im Bett - trotzdem ca. 4.000W Leistungsverbrauch im gesamten Haus habe - kein Fernseher/Heizung/sonstiges ist an... Also muss da irgendwas "großes" Strom ziehen...
Laut Wallbox aber am Ladepunt "1W".. Wobei das immer schon da stand - 1W am einen Ladepunkt und 0W am anderen Ladepunkt...
Was stimmt da nicht?
Wäre super, wenn mir jemand da weiter helfen könnte...
Bzw. was/wo könnte ich z.B. messen, um den Fehler eingrenzen zu können?!
Vielen Dank schon im Voraus...
Aktuelle Daten der openWB:
openWB Version: 1.9.301
openWB mit zwei Ladepunkten - vorkonfiguriert montiert - elektrischer Anschluss durch Elektriker
Installation ca. 2020
Browser-Cache gelöscht bzw. verschiedene PCs verwendet
Theme? Standard
geladenes Fahrzeug: VW eGolf
Log - hoffe ich habe den richtigen Ausschnitt...
Code: Alles auswählen
2023-06-16 09:12:56: PID: 10997: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-16 09:12:56: PID: 10997: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-16 09:12:56: PID: 10997: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-06-16 09:12:56: PID: 10997: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: lla3 0 llv3 228.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: lla2 0 llv2 228.4 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 5203 wattbezug 5203 uberschuss -5203 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: lla1 0 llv1 228.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 500 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 10997: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 26 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 11250: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_http/main.sh
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.devices.http.device","counter","http://192.168.125.95:8080/Bezug","http://192.168.125.95:8
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=256.2397666449251, power=5203.0, imported=16792.884086133454)
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: modules.common.simcount._simcount: imported: 14.5833 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=256.2397666449251, power=5203.0, timestamp=1686899575.0126832, imported=16792.884086133454)
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 14.5833
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280287, power1: 5203, power2: 5203
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=256.2397666449251, power=5203.0, timestamp=1686899564.9223545, imported=16778.300758302423)
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: soc.modules.common.req: Get-Response: 99959.069
2023-06-16 09:12:55: PID: 8221: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.125.95:8080 "GET /kWh_bezogen HTTP/1.1" 200 9
2023-06-16 09:12:54: PID: 8221: soc.modules.common.req: Get-Response: 5203
2023-06-16 09:12:54: PID: 8221: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.125.95:8080 "GET /Bezug HTTP/1.1" 200 4
2023-06-16 09:12:54: PID: 8221: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.125.95:8080
2023-06-16 09:12:54: PID: 8221: legacy run server: Received command ["modules.devices.http.device","counter","http://192.168.125.95:8080/Bezug","http://192.168.125.95:8
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
resp = client.read_input_registers(0x00, 2, unit=idadd)
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 82, in <module>
Traceback (most recent call last):
DUo2/dev/ttyUSB0idadd106
2023-06-16 09:12:54: PID: 10997: Calling SoC-Module: modules/soc_carnet/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2023-06-16 09:12:54: PID: 10997: Request to run SoC-Module: soc_carnetlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
Exception: Invalid URL <non>: Absolute HTTP or HTTPS URL required
raise Exception("Invalid URL <" + path + ">: Absolute HTTP or HTTPS URL required")
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/device.py", line 49, in create_paths_dict
exported_path=exported_path,
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/device.py", line 101, in read_legacy_inverter
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter, "inverter": read_legacy_inverter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/http/device.py", line 108, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2023-06-16 09:12:53: PID: 8221: legacy run server: Unhandled exception
2023-06-16 09:12:53: PID: 8221: legacy run server: Received command ["modules.devices.http.device","inverter","http://192.168.125.95:8080/Erzeugt","non","1"]
2023-06-16 09:12:53: PID: 10997: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0) at 200 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 199: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstatelp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
Traceback (most recent call last):
2023-06-16 09:12:52: PID: 10997: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh