Shelly auslösen wenn PV Produktion > x | Speicherzustand > y

Verfasst: Sa Jun 17, 2023 4:46 pm
von NicolasGlatz
Hallo,

ich habe eine OpenWB, Tesla Powerwall, SolarEdge Wechselrichter, 2 Growatt Wechselrichter.

der Ladezustand der Batterie kommt direkt vom Tesla Speicher
der Hausverbrauch kommt ebenfalls direkt vom Tesla Speicher
der export / Import an / vom EVO kommt ebenfalls über den Tesla Speicher
=> Tesla misst das alles über Messzangen am Wechselrichter und am Hausübergabepunkt in einem speziellen Gateway

Die Produktion der GrowattWechselrichter messe ich über einen Shelly em



ich würde nun gerne, wenn die PV Produktion über 2kw ist, gleichzeitig der Ladezustand der Batterie >70% ist den SG Ready Kontakt meiner Wärmepumpe aktivieren.
Auch wenn dann einer der Werte unter die Grenze fällt, soll der SG Ready für 30min aktiv bleiben


ist das möglich?


OpenWB soll erstmal einen Shelly schalten.
für meine Wärmepumpe gibt es keine API,...

Re: Shelly auslösen wenn PV Produktion > x | Speicherzustand > y

Verfasst: Sa Jun 17, 2023 5:00 pm
von derNeueDet
Hmm, ganz so ist das nicht. Aber es gibt Mindestlaufzeit und Abhängigkeit vom Überschuss und du kannst entscheiden, was passieren soll, wenn das Fahrzeug geladen wird.
Hast du eine Messung der WP Leistung?

Bei mir ist das z.B. eingestellt:
Screenshot_20230617_185955_Chrome.jpg
Die Einschaltschwelle steht bei 400W, soviel braucht meine WP für die WW Erzeugung und die Ausschaltschwelle ebenfalls auf 400W Bezug. Ich will dass mindestens 90 Minuten und maximal 180 Minuten angesteuert werden. Auto ist mir bei der geringen Leistung egal. Im Sommer ballert es eh um 9 Uhr und im Winter läuft sie dann halt nicht an oder das Auto ist zu der Zeit nicht zu Hause. Ich hab dann noch spätestens fertig bis eingestellt, damit die WW Erzeugung, sollte sie im Winter nicht über den Tag gelaufen sein, dann abends im Nebentarif laufen.

VG
Det

Re: Shelly auslösen wenn PV Produktion > x | Speicherzustand > y

Verfasst: Sa Jun 17, 2023 5:03 pm
von NicolasGlatz
Habe kein E-Auto.

Ich will auch nicht erst den SG-Ready aktivieren wenn Überschuss, sondern schon davor

Re: Shelly auslösen wenn PV Produktion > x | Speicherzustand > y

Verfasst: Sa Jun 17, 2023 5:04 pm
von okaegi
Wue hoch ist Ladeleistung / entladeleistung deiner Battwrie.
Diesen Wert bei maximsler Speicherladung in Watt
Dann ein Smarthomegerät mit dem Typ shelly definieren. Dann mindestlaufzeit 30 Minuten
Dann Einschaltschwelle 2000
Ausschaltschwelle 0

Der Überschuss wird am Evu Punkt gemessen, pv Leistung ist nicht relevant.
Sonst entspricht die Parametrisierung deiner Anforderung.
Gruss Oliver

Re: Shelly auslösen wenn PV Produktion > x | Speicherzustand > y

Verfasst: Sa Jun 17, 2023 5:37 pm
von suggarman
Ich weiß nicht, wie normiert das smart grid bei Wärmepumpen ist. Meine hat 2 potentialfreie Kontakte für 4 Betriebszustände. Mit einem Shelly geht das dann nicht, bzw. nur mit einem 2.5 und 2 Relais. Meine Wärmepumpe ist erst 2 Wochen alt und ich bin gerade an der Steuerung. Ich steuere allerdings mit openhab.

Re: Shelly auslösen wenn PV Produktion > x | Speicherzustand > y

Verfasst: Sa Jun 17, 2023 5:39 pm
von NicolasGlatz
meine hat 4 Eingänge, hinter jedem Eingang kann ich funktionen definieren
der Eingang 4, potentialfrei, ist vorgegeben, als Photovoltaikanlage, da hat Bosch hinterlegt was passiert.