Seite 1 von 2

"Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: So Jul 16, 2023 1:48 pm
von Frank-H
Das Thema wurde zwar bereits vor einiger Zeit im Thread "Pulsierende Ladung mit 2.0" angesprochen, bislang konnte ich aber trotz aktuellem Master noch keine Änderung beobachten.
Fehlerbild: Die PV-Überschussladung passt sich zunächst dem tatsächlichen PV-Überschuss genau an. Unter nicht nachvollziehbaren Umständen kommt irgendwann die Ladung nicht mehr über ca. 3,7 kw (variiert um ca. 0,1 kw) hinaus, obwohl genug Überschuss vorhanden ist.
Manchmal reguliert sich das von selbst wieder, aber auf jeden Fall nach kurzem Stop der Ladung und Wiedereinschaltung.
Das Problem sieht man auf dem Graphen (auch nach Stop und Start)
Screenshot 2023-07-16 152848.jpg
Das Detaillog hierzu von Start zu Start:

Code: Alles auswählen

2023-07-16 15:18:40,150 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-07-16 15:18:40,212 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-16 15:18:40,214 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6fdc84c0>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x74ea0dc0>}
2023-07-16 15:18:40,217 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:40,221 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-16 15:18:40,230 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80
2023-07-16 15:18:40,238 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-16 15:18:40,566 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1689513510.5614934, power=1981.8609999999999, imported=318123.0687072688, exported=96357.85324312815)
2023-07-16 15:18:40,567 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.002779, power1: 1981.86, power2: 2030.89
2023-07-16 15:18:40,567 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 5.57571
2023-07-16 15:18:40,568 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 5.57571 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1689513520.5658846, power=2030.8858, imported=318128.64441403927, exported=96357.85324312815)
2023-07-16 15:18:40,570 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=318128.64441403927, exported=96357.85324312815, power=2030.8858, soc=48)
2023-07-16 15:18:40,572 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:40,693 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3240, exported=2773023, dc_power=-5398)
2023-07-16 15:18:40,694 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3240, exported=2773023, dc_power=-5398)
2023-07-16 15:18:40,945 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-16 15:18:40,947 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[232.068, 234.816, 234.269], powers=[2660.7, -1082.2, -1574.5], currents=[11.508, -4.618, -6.728], power_factors=[0.997, 0.999, 1.0], imported=4742644.5, exported=5720216.7, power=4.0, frequency=49.989)
2023-07-16 15:18:40,949 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-16 15:18:42,793 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.188.80:80 "GET /api/record/live HTTP/1.1" 200 1056
2023-07-16 15:18:42,796 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"32.60"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"7.29"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"236.90"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1442.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"545.54"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"66.73"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"34.00"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"9.45"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"320.40"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"800.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"525.01"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"90.25"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"236.90"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"2.25"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"532.20"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.00"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.98"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"43.50"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"82.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"2242.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"1070.55"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"557.30"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.50"}]]}
2023-07-16 15:18:43,609 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-532.0, exported=1070550.0, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:43,614 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-16 15:18:43,614 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=318128.64441403927, exported=96357.85324312815, power=2030.8858, soc=48)
2023-07-16 15:18:43,647 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:43,648 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5270.89, exported=2994793.79, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:43,649 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:43,649 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5270.89, exported=2994793.79, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:43,649 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-16 15:18:43,651 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-532.0, exported=1070550.0, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:43,656 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-532.0, exported=1070550.0, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:43,688 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-16 15:18:43,689 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[232.068, 234.816, 234.269], powers=[2660.7, -1082.2, -1574.5], currents=[11.508, -4.618, -6.728], power_factors=[0.997, 0.999, 1.0], imported=4742644.5, exported=5720216.7, power=4.0, frequency=49.989)
2023-07-16 15:18:43,812 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 2030.89W
2023-07-16 15:18:43,813 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 2030.89W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-16 15:18:43,815 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.46, 36.67, 38.79]A
2023-07-16 15:18:43,816 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25676.91W
2023-07-16 15:18:43,819 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-16 15:18:43,820 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-16 15:18:43,822 - {control.chargepoint.chargepoint:853} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.97
2023-07-16 15:18:43,827 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=48, daily_exported=1322.19, daily_imported=2698.69, imported=318128.64, exported=96357.85, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2030.89))
2023-07-16 15:18:43,828 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=48, daily_exported=1322.19, daily_imported=2698.69, imported=318128.64, exported=96357.85, power=2030.89), set=Set(charging_power_left=2030.89, switch_on_soc_reached=True))
2023-07-16 15:18:43,829 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11364.01, daily_exported=0, power=3680.91, imported=723869.02, exported=0))
2023-07-16 15:18:43,830 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51), currents=[15.97, 0.05, 0.06], daily_imported=11364.01, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=723869.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3680.91, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.5, 234.71, 234.37]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=20.97, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=712341.98, imported_at_plugtime=712341.98, imported_since_mode_switch=11515.98999999999, imported_since_plugged=11515.98999999999, range_charged=57.579949999999954, time_charged='5:00', timestamp_start_charging='07/16/2023, 10:18:31'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/16/2023, 08:00:12', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fd99298>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-07-16 15:18:43,832 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-16 15:18:43,833 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[2660.7, -1082.2, -1574.5], currents=[11.51, -4.62, -6.73], voltages=[232.07, 234.82, 234.27], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.989, daily_exported=328.9, daily_imported=339.5, imported=4742644.5, exported=5720216.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25676.91, raw_currents_left=[36.46, 36.67, 38.79], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-16 15:18:43,835 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=95.09000000000037, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2084.59, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-16 15:18:43,837 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=19, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-16 15:18:43,838 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=51, soc_timestamp='07/16/2023, 15:15:04', force_soc_update=False, range=213.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-16 15:18:43,839 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-16 15:18:43,841 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30)
2023-07-16 15:18:43,843 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=50, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-16 15:18:43,844 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-16 15:18:43,847 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-07-16 15:18:43,848 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fd8e520>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-16 15:18:43,849 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12594.5, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2994793.79, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5270.89))
2023-07-16 15:18:43,850 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2220.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1070550.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-532.0))
2023-07-16 15:18:43,850 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14814.5, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4065343.79, power=-5802.89))
2023-07-16 15:18:43,852 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-07-13 08:45:47 +0200 [03249cf0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-13 08:45:47 +0200 [03249cf0a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.0', 'datastore_version': 16, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1689513511, 'time': '15:18:31', 'grid': 0.001, 'house-power': 0.096, 'charging-all': 3.68, 'pv-all': 5.756, 'cp3-power': 3.68, 'ev0-soc': 51, 'bat-all-power': 1.982, 'bat-all-soc': 48}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-16 15:18:43,853 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-16 15:18:43,854 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3011839139}}
2023-07-16 15:18:43,858 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74'}}
2023-07-16 15:18:43,859 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-07-16 15:18:43,859 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2023-07-16 15:18:43,860 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Json', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.80/api/record/live'}}
2023-07-16 15:18:43,861 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.inverter[][]|select(.fld=="P_AC").val|tonumber|round', 'jq_exported': 'last(.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val)|tonumber*1000'}}
2023-07-16 15:18:43,862 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 

2023-07-16 15:18:43,862 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-16 15:18:43,863 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-16 15:18:43,865 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2141.8900000000003W
2023-07-16 15:18:43,867 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.97A, Überschuss: 2141.8900000000003W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-07-16 15:18:43,872 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2141.8900000000003W
2023-07-16 15:18:43,876 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2141.8900000000003W
2023-07-16 15:18:43,878 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -2141.8900000000003W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-16 15:18:43,880 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-16 15:18:43,884 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-16 15:18:43,890 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [30.46, 36.67, 38.79]A verbleibende Ströme, 24296.91W verbleibende Leistung
2023-07-16 15:18:43,892 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-07-16 15:18:43,896 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-16 15:18:43,902 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4442.8W
2023-07-16 15:18:43,903 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4442.8W
2023-07-16 15:18:43,903 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-16 15:18:43,907 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-07-16 15:18:43,908 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-16 15:18:43,911 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4442.8W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-07-16 15:18:43,913 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2023-07-16 15:18:43,914 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [15.490000000000002, 36.67, 38.79]A verbleibende Ströme, 999.7000000000003W verbleibender Überschuss
2023-07-16 15:18:43,916 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 20.97A
2023-07-16 15:18:43,917 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-16 15:18:43,919 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 11527.040000000037 counter 723869.02
2023-07-16 15:18:43,921 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 20.97 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-16 15:18:43,927 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-16 15:18:43,947 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-16 15:18:44,196 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-16 15:18:44,240 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-16 15:18:45,287 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})

2023-07-16 15:18:50,303 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-16 15:18:50,304 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-07-16 15:18:50,358 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-16 15:18:50,359 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6fdc84c0>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x74ea0dc0>}
2023-07-16 15:18:50,361 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:50,365 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-16 15:18:50,373 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-16 15:18:50,373 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.80:80
2023-07-16 15:18:50,504 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1689513520.5658846, power=2030.8858, imported=318128.64441403927, exported=96357.85324312815)
2023-07-16 15:18:50,505 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00276083, power1: 2030.89, power2: 2024.8
2023-07-16 15:18:50,506 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 5.59852
2023-07-16 15:18:50,506 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 5.59852 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1689513530.5048552, power=2024.8014, imported=318134.24293566495, exported=96357.85324312815)
2023-07-16 15:18:50,508 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=318134.24293566495, exported=96357.85324312815, power=2024.8014, soc=48)
2023-07-16 15:18:50,512 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:50,533 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-16 15:18:50,534 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[232.101, 234.97, 234.199], powers=[2656.7, -1086.0, -1577.6], currents=[11.489, -4.632, -6.744], power_factors=[0.997, 0.999, 1.0], imported=4742644.5, exported=5720216.7, power=-6.8, frequency=49.979)
2023-07-16 15:18:50,536 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-16 15:18:50,632 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3220, exported=2773032, dc_power=-5405)
2023-07-16 15:18:50,633 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3220, exported=2773032, dc_power=-5405)
2023-07-16 15:18:53,973 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device9 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-07-16 15:18:53,980 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2023-07-16 15:18:53,983 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=318134.24293566495, exported=96357.85324312815, power=2024.8014, soc=48)
2023-07-16 15:18:54,026 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät Json
2023-07-16 15:18:54,027 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-16 15:18:54,028 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5244.8, exported=2994808.39, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:54,028 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-16 15:18:54,029 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5244.8, exported=2994808.39, dc_power=None)
2023-07-16 15:18:54,049 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-16 15:18:54,050 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[232.101, 234.97, 234.199], powers=[2656.7, -1086.0, -1577.6], currents=[11.489, -4.632, -6.744], power_factors=[0.997, 0.999, 1.0], imported=4742644.5, exported=5720216.7, power=-6.8, frequency=49.979)
2023-07-16 15:18:54,166 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 2024.8W
2023-07-16 15:18:54,167 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 2024.8W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-16 15:18:54,168 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [36.480000000000004, 36.68, 38.8]A
2023-07-16 15:18:54,169 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25686.82W
2023-07-16 15:18:54,173 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-16 15:18:54,173 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-16 15:18:54,176 - {control.chargepoint.chargepoint:853} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.97
2023-07-16 15:18:54,181 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=48, daily_exported=1322.19, daily_imported=2698.69, imported=318134.24, exported=96357.85, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2024.8))
2023-07-16 15:18:54,184 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=48, daily_exported=1322.19, daily_imported=2698.69, imported=318134.24, exported=96357.85, power=2024.8), set=Set(charging_power_left=2024.8, switch_on_soc_reached=True))
2023-07-16 15:18:54,186 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11364.01, daily_exported=0, power=3680.02, imported=723882.02, exported=0))
2023-07-16 15:18:54,188 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51), currents=[15.97, 0.05, 0.06], daily_imported=11364.01, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=723882.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3680.02, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.49, 234.94, 234.33]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=20.97, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=712341.98, imported_at_plugtime=712341.98, imported_since_mode_switch=11527.040000000037, imported_since_plugged=11527.040000000037, range_charged=57.63520000000019, time_charged='5:00', timestamp_start_charging='07/16/2023, 10:18:31'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/16/2023, 08:00:12', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fd91580>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-07-16 15:18:54,190 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-16 15:18:54,193 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[2656.7, -1086.0, -1577.6], currents=[11.49, -4.63, -6.74], voltages=[232.1, 234.97, 234.2], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.979, daily_exported=328.9, daily_imported=339.5, imported=4742644.5, exported=5720216.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6.8), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25686.82, raw_currents_left=[36.480000000000004, 36.68, 38.8], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-16 15:18:54,194 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=65.18000000000025, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2084.59, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-16 15:18:54,195 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=19, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-16 15:18:54,197 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=51, soc_timestamp='07/16/2023, 15:15:04', force_soc_update=False, range=213.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-16 15:18:54,197 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-16 15:18:54,199 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=30)
2023-07-16 15:18:54,201 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=15, switch_on_soc=50, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-16 15:18:54,203 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-16 15:18:54,204 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-07-16 15:18:54,205 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fd80f40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-16 15:18:54,207 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12594.5, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2994808.39, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5244.8))
2023-07-16 15:18:54,208 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2220.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1070550.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-532.0))
2023-07-16 15:18:54,209 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=14814.5, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4065358.39, power=-5776.8))
2023-07-16 15:18:54,210 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.188.78', 'current_commit': '2023-07-13 08:45:47 +0200 [03249cf0a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-13 08:45:47 +0200 [03249cf0a]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.0', 'datastore_version': 16, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1689513523, 'time': '15:18:43', 'grid': 0.004, 'house-power': 0.095, 'charging-all': 3.681, 'pv-all': 5.803, 'cp3-power': 3.681, 'ev0-soc': 51, 'bat-all-power': 2.031, 'bat-all-soc': 48}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-16 15:18:54,211 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-16 15:18:54,214 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': 3011839139}}
2023-07-16 15:18:54,216 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74'}}
2023-07-16 15:18:54,219 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-07-16 15:18:54,220 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2023-07-16 15:18:54,221 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Json', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.80/api/record/live'}}
2023-07-16 15:18:54,223 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.inverter[][]|select(.fld=="P_AC").val|tonumber|round', 'jq_exported': 'last(.inverter[][]|select(.fld=="YieldTotal").val)|tonumber*1000'}}
2023-07-16 15:18:54,224 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 

2023-07-16 15:18:54,225 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-16 15:18:54,225 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-16 15:18:54,227 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2146.6W
2023-07-16 15:18:54,228 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.97A, Überschuss: 2146.6W, benötigte neue Leistung: 3220W
2023-07-16 15:18:54,229 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2146.6W
2023-07-16 15:18:54,234 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2146.6W
2023-07-16 15:18:54,235 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -2146.6W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-16 15:18:54,238 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-16 15:18:54,244 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-16 15:18:54,247 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [30.480000000000004, 36.68, 38.8]A verbleibende Ströme, 24306.82W verbleibende Leistung
2023-07-16 15:18:54,248 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-07-16 15:18:54,250 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-16 15:18:54,253 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4446.62W
2023-07-16 15:18:54,254 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4446.62W
2023-07-16 15:18:54,256 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-16 15:18:54,260 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-07-16 15:18:54,263 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-16 15:18:54,265 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4446.62W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2023-07-16 15:18:54,266 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2023-07-16 15:18:54,268 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [15.510000000000005, 36.68, 38.8]A verbleibende Ströme, 1003.52W verbleibender Überschuss
2023-07-16 15:18:54,270 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 20.97A
2023-07-16 15:18:54,271 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-16 15:18:54,273 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 11540.040000000037 counter 723882.02
2023-07-16 15:18:54,276 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 20.97 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-16 15:18:54,279 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-16 15:18:54,309 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-16 15:18:54,511 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-16 15:18:54,581 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-16 15:18:55,388 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:device9} - Json Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.188.80/api/record/live ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6fd8c418>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)')

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.80', port=80): Max retries exceeded with url: /api/record/live (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6fd8c418>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)'))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 37, in update_components
    response = req.get_http_session().get(device_config.configuration.url, timeout=5).json()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
    raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.80', port=80): Max retries exceeded with url: /api/record/live (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6fd8c418>, 'Connection to 192.168.188.80 timed out. (connect timeout=5)'))

2023-07-16 15:18:55,589 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-16 15:19:00,602 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Da dies regelmäßig auftritt (und nicht nur bei mir -siehe anderer Thread-, würde ich mich über eine Lösung freuen.

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: So Jul 16, 2023 3:28 pm
von BennyOkee
Um welches Fahrzeug geht es denn?
Kann der ID.4 überhaupt 1-phasig mit mehr als 3,7kW umgehen?

Auch möglich, dass das Kabel nur 16A pro Phase kann.

Die Schaltzeiten im Automatikmodus zur Phasenumschaltung ist konfigurierbar.
Bei mir ist dort standardmäßig ein Wert von 8min eingetragen. Erst nachdem 8min mit Maximalstrom geladen wird, schaltet die WB um auf 3-Phasen.

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Mo Jul 17, 2023 7:08 am
von Frank-H
Der ID.4 kann einphasig bis 7,4 kw und macht das ja auch, wie man am Graphen sieht.
Kabel sind für 32 A.
Umschaltung 1/3-phasig ist nicht erfolgt. Es geht ausschließlich um einphasiges Laden, nicht u die Umschaltung.

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Mo Jul 17, 2023 8:40 am
von LenaK
Hast Du den Ladepunkt aufgeklappt? Dort sollte eine Meldung stehen, warum der Ladepunkt nicht mit mehr Leistung lädt: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
Damit wird eine stark schwankende Ladung verhindert. Dem Auto sind 20A freigegeben, im Logauszug lädt es aber nur mit 15A.

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Mo Jul 17, 2023 12:01 pm
von Frank-H
Ja, diese Meldung erscheint dort. Heißt das, das Auto ist "schuld"?

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Mo Jul 17, 2023 1:38 pm
von LenaK
Ja, das Auto darf max 5A weniger als der zugeteilte Strom verwenden. sonst wird nicht weiter hochgeregelt.

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Di Jul 18, 2023 5:35 am
von toemk
Moin.

Wenn das am Auto liegt, warum ist dieses Verhalten nur bei der 2.0 zu sehen?

vg
t.

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Do Jul 20, 2023 1:14 pm
von AnDaL
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 8:40 am Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
Kann mit bitte mal jemand diesen Satz erklären? Ich verstehe das nicht.
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 17, 2023 1:38 pm Ja, das Auto darf max 5A weniger als der zugeteilte Strom verwenden. sonst wird nicht weiter hochgeregelt.
Und die Antwort verstehe ich auch nicht. Ich bin leider nur Endanwender und keine studierte Fachkraft.

Bei mit steht das auch mit den 5A. Es wird auch nicht mehr auf 3 Phasen gewechselt wie bei der 1.9er Version, sondern ich habe stellenweise Überschuss bis über 1 KW der eingespeist ist anstatt zum Laden verwendet zu werden.

Code: Alles auswählen

2023-07-20 13:42:00,609 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-07-20 13:42:00,664 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-20 13:42:00,666 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component7': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71bcbaa8>}
2023-07-20 13:42:00,668 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-20 13:42:00,676 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-07-20 13:42:00,678 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-20 13:42:00,690 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.5.111:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 384
2023-07-20 13:42:00,693 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: {"date":"2023:07:20-11:42:00","timestamp":1689853320,"powers":[3181.6,5.5,8.6],"power_all":3198,"currents":[14.981,0.046,0.051],"imported":2586685,"exported":2121,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":16,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":"E0:0E:E1:02:56:45","serial":"386723"}
2023-07-20 13:42:00,694 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp2} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[14.981, 0.046, 0.051], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2586685, exported=2121, power=3198, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45)
2023-07-20 13:42:00,725 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-20 13:42:00,726 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[229.586, 229.883, 227.791], powers=[-1449.5, -1487.5, 2096.0], currents=[-6.374, -6.511, 10.45], power_factors=[0.994, 0.997, 0.893], imported=55684064.400000006, exported=29309973.099999998, power=-841.0, frequency=50)
2023-07-20 13:42:00,731 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device0} - All components updated
2023-07-20 13:42:01,259 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.5.130: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4768, exported=53360885, dc_power=-4845)
2023-07-20 13:42:01,260 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4768, exported=53360885, dc_power=-4845)
2023-07-20 13:42:01,265 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-07-20 13:42:01,268 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-20 13:42:01,270 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4768, exported=53360885, dc_power=None)
2023-07-20 13:42:01,277 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4768, exported=53360885, dc_power=None)
2023-07-20 13:42:01,271 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp2} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[14.981, 0.046, 0.051], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2586685, exported=2121, power=3198, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=E0:0E:E1:02:56:45)
2023-07-20 13:42:01,376 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-07-20 13:42:01,377 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[229.586, 229.883, 227.791], powers=[-1449.5, -1487.5, 2096.0], currents=[-6.374, -6.511, 10.45], power_factors=[0.994, 0.997, 0.893], imported=55684064.400000006, exported=29309973.099999998, power=-841.0, frequency=50)
2023-07-20 13:42:01,505 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [56.35, 41.56, 24.6]A
2023-07-20 13:42:01,506 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 29039.0W
2023-07-20 13:42:01,508 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-20 13:42:01,509 - {modules.chargepoints.openwb_pro.chargepoint_module:77} - {DEBUG:MainThread} - Die openWB-Pro unterstützt keine RFID-Tags.
2023-07-20 13:42:01,511 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-20 13:42:01,512 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-20 13:42:01,517 - {control.chargepoint.chargepoint:853} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Kona-Fahrzeug (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 14.98
2023-07-20 13:42:01,523 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-07-20 13:42:01,525 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6957, daily_exported=10, power=3198, imported=2586685, exported=2121))
2023-07-20 13:42:01,527 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79.8), currents=[14.98, 0.05, 0.05], daily_imported=6957, daily_exported=10, exported=2121, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2586685, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3198, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2581985, imported_at_plugtime=2581985, imported_since_mode_switch=4689, imported_since_plugged=4689, range_charged=40.77391304347826, time_charged='1:29', timestamp_start_charging='07/20/2023, 12:12:12'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/20/2023, 12:11:31', required_power=1380.0, rfid='E0:0E:E1:02:56:45', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71170340>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.5.111', 'duo_num': 1}, ev=1, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-07-20 13:42:01,529 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-20 13:42:01,531 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='openWB Pro Ladepunkt', rfid_enabling=False, valid_tags=['E0:0E:E1:02:56:45'])
2023-07-20 13:42:01,532 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=25000), get=Get(powers=[-1449.5, -1487.5, 2096.0], currents=[-6.37, -6.51, 10.45], voltages=[229.59, 229.88, 227.79], power_factors=[0.99, 1.0, 0.89], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=3448.799999997, daily_imported=4156.100000002, imported=55684064.400000006, exported=29309973.099999998, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-841.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29039.0, raw_currents_left=[56.35, 41.56, 24.6], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-20 13:42:01,534 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=729.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9445.300000005001, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-20 13:42:01,536 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-20 13:42:01,538 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Kona-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=7, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=55))))
2023-07-20 13:42:01,539 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=3), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='07/03/2023, 01:56:01', force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str="<class 'ZeroDivisionError'> float division by zero"))
2023-07-20 13:42:01,540 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Kona-Fahrzeug', tag_id=['E0:0E:E1:02:56:45'], get=Get(soc=79.8, soc_timestamp='07/20/2023, 13:41:42', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-20 13:42:01,541 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-20 13:42:01,543 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Kona-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=11500, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=39000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-20 13:42:01,545 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=3000, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=0, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.305, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-20 13:42:01,546 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-20 13:42:01,548 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-07-20 13:42:01,549 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x711739e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-07-20 13:42:01,551 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=15685, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=53360885, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4768))
2023-07-20 13:42:01,552 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15685, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=53360885, power=-4768))
2023-07-20 13:42:01,553 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.5.110', 'current_commit': '2023-07-19 15:42:27 +0200 [3d1ee2196]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-19 15:42:27 +0200 [3d1ee2196]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 16, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.1-alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1689853311, 'time': '13:41:51', 'grid': -0.841, 'house-power': 0.738, 'charging-all': 3.201, 'pv-all': 4.78, 'cp2-power': 3.201, 'ev1-soc': 79.8}, 'module_update_completed': True}
2023-07-20 13:42:01,555 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-20 13:42:01,557 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2023-07-20 13:42:01,557 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.5.130'}}
2023-07-20 13:42:01,558 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-07-20 13:42:01,559 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 

2023-07-20 13:42:01,559 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-20 13:42:01,560 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-07-20 13:42:01,561 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 726.0W
2023-07-20 13:42:01,562 - {control.ev:519} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 14.98A, Überschuss: 726.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-07-20 13:42:01,564 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 726.0W
2023-07-20 13:42:01,566 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 726.0W
2023-07-20 13:42:01,567 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP2 Switch-Off-Threshold prüfen: -726.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-20 13:42:01,567 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-20 13:42:01,571 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-20 13:42:01,573 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [50.35, 41.56, 24.6]A verbleibende Ströme, 27659.0W verbleibende Leistung
2023-07-20 13:42:01,575 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-07-20 13:42:01,578 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-20 13:42:01,582 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2544.0W
2023-07-20 13:42:01,585 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2544.0W
2023-07-20 13:42:01,586 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-07-20 13:42:01,590 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-07-20 13:42:01,592 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-20 13:42:01,593 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.35, 41.56, 24.6]A verbleibende Ströme, 244.0W verbleibender Überschuss
2023-07-20 13:42:01,594 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 16A
2023-07-20 13:42:01,594 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-20 13:42:01,596 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 4700 counter 2586685
2023-07-20 13:42:01,598 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-20 13:42:01,601 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-20 13:42:01,608 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.5.111:80
2023-07-20 13:42:01,620 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp2} - http://192.168.5.111:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2023-07-20 13:42:01,624 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp2} - Get-Response: OK Value:16 accepted
2023-07-20 13:42:01,629 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-20 13:42:01,873 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-20 13:42:01,951 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-20 13:42:05,979 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-20 13:42:10,994 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-20 13:42:10,995 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
openWB_kein_3p.png
Ladeeinstellung - PV-Laden.png

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Do Jul 20, 2023 2:20 pm
von Elchkopp
Laut deinem Screenshot gibt die Wallbox 16A frei, das Auto zieht sich aber nur knapp 14A (3,2kW=3200W geteilt durch 230V). Daher regelt die Wallbox auch nicht höher bzw. schaltet auf 3 Phasen, da das Auto nicht mitzieht.

Ist vielleicht im Auto selbst oder der App vom Auto eine Begrenzung der Ladeleistung aktiv?

Re: "Festfrierende" Ladung bei ca. 3,7 kw

Verfasst: Do Jul 20, 2023 2:24 pm
von LutzB
Ansonsten die erlaubte Stromabweichung des Fahrzeugs hochsetzen, dann sollte auch auf drei Phasen umgeschaltet werden.